人防工程平战转换方案8篇

时间:2023-06-02 11:55:03 来源:网友投稿

篇一:人防工程平战转换方案

  

  XXX项目-地下

  人防工程平战转换实施方案

  编制单位:

  建设单位)河北XXX房地产开发有限公司

  2019年9月12日

  (一、人防工程防护功能平战转换说明

  建设地点:本工程位于河北省------

  建设单位:河北XXX房地产开发有限公司

  总建筑面积:XXXX平方米

  建筑主要功能:储藏室兼人防

  结构形式:钢筋砼剪力墙结构

  人防工程防护等级:常六级乙类二等人员掩蔽所

  抗力级别:为常6级

  防化等级:丙级

  工程类别:人员掩蔽工程

  战时用途:人员掩蔽所,平时用途为储藏室

  二、防空地下室设计说明:

  1、人防区域位于地下二层,人防建筑面积为XXX平方米,战时设1个防护单元,不再划分抗爆单元。

  2、本工程掩蔽面积:XXXm2,掩蔽人数为XXX人。

  3、平时作为储藏室,战时为人防地下室,人员掩蔽所。

  4、本工程防空地下室共设2个出入口,分别是主、次出入口各一个,主要、次要出入口均为室内楼梯,为平时住宅楼梯。设计总疏散宽度:2.4m,满足规范要求。

  5、防水:

  地下室防水等级为二级,采用钢筋砼结构自防水和卷材防水;人防顶板为抗渗砼。

  6、通风采用清洁式通风、隔绝式通风、涉毒式三种通风方式。另外设有战时的配电照明系统

  、给排水系统。

  三、平战转换方案及拟定背景

  随着城市建设的发展,大量的人防工程已通过人防专项验收。平战结合的人防地下室较好地贯彻了新时期人防建设方针,充分实现了人防工程战备效益、经济效益和社会效益,是新时期人防工程建设的主要增长点,但是,如何协调三个效益的关系,使得人防工作更好地为社会经济发展服务成了人防事业发展地一个重要问题。

  现有的平战结合人防地下室考虑到平时经营、生活使用的需要,存在着平时出入口的战时封堵工程量较大,需要临战安装的设施设备尚未到位等问题,如何在现有的条件下制定一个切实可行的转换方案对提高城市综合防护能力具有现实意义,现结合东方

  阳光尚都7#住宅楼

  地下室人防工程实际使用的情况及设计要求,对其平战转换的实施方案拟定如下:

  1.转换原则及组织实施

  坚持“领导重视、长期坚持、及早准备、社会参与”的原则,搞好人防工程平战转换工作。由于人防工程转换工作涉及面广、工作量大,需要投入很多人力、财力,仅靠临战前有限的转换时间,靠人防部门现有能力求得一蹴而就是不可能的。人防工程的平战转换工作平时就要特别重视措施的落实,长期坚持,及早准备;同时要积极动员社会力量,参与人防工程的平战转换工作建设,这样,战时才能真正实现人防工程及时、快速的转换,充分发挥保护人民生命、财产安全,保

  存战争潜力的作用。

  2.转换程序

  《人民防空工程战术要求》人防工程平战转换分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段:早期转换时限为30天,在该时限内应完成物资、器材筹措和构件加工。.临战转换时限为15天,在该时限内应完成:防护密闭隔墙上的平时通行口的人防门的关闭和封堵、以及平时通风孔口的封堵;防护密闭楼梯封堵各种战时隔墙的砌筑;各类设备及管线的安装等。

  紧急转换时限为3天,在该时限内应完成:停止平时通风,关闭与通风相关的风井等处人防门、窗井、平时风井的封堵;专供平时使用的出入口(含顶板)的人防门的关闭和封堵;综合调试等工作。

  根据人防工程现状,在如此短促的时间内,完成转换工作,时间紧、任务重、难度很大,平战转换的许多工作,必须要在和平时期超前做好,早准备、早实施。

  1.防护功能的转换

  对于战时不用的大型出入口及通风孔、防护隔墙上预留口要采用封堵措施。有碍封堵与影响防护安全的设施要拆除。对于战时不用的大型出入口及通风孔、防护隔墙上预留口要采用封堵措施。有碍封堵与影响防护安全的设施要拆除。

  2.使用功能的转换

  把平时作为储藏室使用的物品、家具要搬出,转换成供战时人员

  掩蔽所必需的物品及战备物资。

  3.内部环境转换

  平时的通风、水、电标准都较高,而战时水源、电源都很紧张。因此,到战时必须把平时高标准内部环境,降低到战时能维持生命的工作的最低标准。

  4.设备的转换

  平时使用的风机、水泵和空调等设备要拆除、更换战时的滤毒通风设备及有防护设施的内电源。战时的清洁式进风系统平时可兼作消防值班、配电、办公等局部房间通风用。

  3.平战转换安装内容及要求

  (1)、平时使用出入口封堵

  a.准备防水材料、土及粗砂砂袋等材料,运至现场;

  b.清除出入口内外杂物,拆除平时使用的门,除锈清理预埋件表面;

  c.临战时快速安装防护密闭门;

  d.使用密闭膏嵌缝;

  e.砌筑500mm以上厚的沙袋堆垒,墙体断面采用梯形,高度为门高+200mm,最小厚度250mm。

  (2)、窗井封堵

  a.现场已购买窗板封堵板,并作号标志,保存在人防构件存放处;

  b.准备防水材料(4mm厚高聚物改性沥青防水卷材);

  c.清除预埋件表面污物锈迹;

  d.密排窗板封堵板,用砂浆座砂放置;

  e.聚氨酯建筑密封膏嵌填补缝;

  f.粘贴防水材料密闭层;

  g.上抹20厚1:2.5水泥砂浆;

  h.回填土。

  (3)、隔墙砌筑

  a.清理墙面,基层;

  b.准备砖、水泥、砂、钢筋等砌墙材料,并运至现场;

  c.砌墙完毕双面抹水泥砂浆。

  (4)、主体结构或顶盖复土

  a.清理需覆土部位;

  b.从可取土地点就近取土,运至现场;

  c.按要求填实平整。

  (5)、砖隔墙砌筑(干厕)

  a.清理墙面,基层;

  b.加气砼砌块、水泥、砂、钢筋等砌墙材料,并运至现场;

  c.砌筑200隔墙,砌墙完毕双面抹水泥砂浆;

  d.如需设拉接筋应同步加工钢筋,焊接拉接筋;

  e.如需预埋预留管线,应同步进行。

  (6)、防护、密闭设施调试

  a.对防护密闭设施进行开关或启闭动作;

  b.如活动部位不灵活,则应加黄油或机油或除锈;

  c.调整防护设施到设计预定状态。

  (7)、滤毒进风设备安装

  a.拆除与战时通风系统交叉的平时用风管、风机等设备;

  b.清理滤毒、进风机房及其它安装部位;

  c.检查滤毒设备、电动脚踏两用风机、风管、阀门、及滤毒进风系统等设备;

  (8)、工程超压测压管安装:

  a.清理墙面;

  b.准备材料、工具、设备;

  c.对安装板作防腐处理;

  d.打开原测压管的封堵;

  e.安装并固定测压管。

  (9)、通风系统调试

  a.开启设备;

  b.对不同通风方式进行转换操作;

  c.在不同通风方式下进行风量风压测试并与设计值对比;

  d.填写调试报告。

  (10)、战时贮水箱及手摇泵的安装

  a.现场已购买贮水箱,在相应位置放置,临战时及时安装;

  b.准备安装所需工具、材料、手摇泵、管道、阀门等;

  c.清理现场;

  d.安装水泵和管道连接;

  e.铁件设备除锈、油漆。

  (11)、给排水系统调试

  a.进行相关部位清理;

  b.进行放水、通水试验;

  c.对地漏进行通水试验。

  (12)、防护密闭穿墙管的处理

  a.明敷管线及设备有关的预埋件在施工时已安装到位,在维护期间要进行防锈蚀等保护措施;

  b.将防护密闭穿墙管两面分别做:填充油麻丝+密闭填料;

  d.在防护区外侧焊接固定螺栓;

  e安装抗力片。

  (13)、战时不使用的电气的接地

  a.检查、核实需接地的设备;

  b.准备接地所需要的工具、材料等;

  c.寻找接地点;

  d.进行接地连接;

  e.作接地试验。

  (14)、供电系统调试

  a.检查应急电源准备情况;

  b.检查预接区域电站的运行情况;

  c.检查人防配电箱及防爆按钮的运行情况;

  d.检查通风方式信号控制相的运行情况;

  e.检查照明灯具及线路的情况。

  (15)、EPS电源应急照明灯具的安装

  临战时EPS电源在15d转换时限内完成并进行调试;

  4.实际工程转换工程量

  需要战时砌筑、安装的项目如下所述:

  土建转换:

  1、平时住宅楼梯出入口按设计进行战时封堵;

  2、砖隔墙砌筑(干厕),位置详见战时平面图;

  3、密闭调试;

  详见建筑专业人防图

  通风转换:

  1、战时使用的防护通风设备,已根据施工设计图纸一次安装就位,并采取可靠的防锈蚀等保护措施;

  2、临战前检测手动密闭阀门,超压排气活门等设备是否完好;

  3、战时人防通风方式包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种方式由一种转换到另一种通风方式,是靠关闭和开启系统中某些密闭阀来实现的,各阀门的操作顺序见通风设计图。

  (1).清洁式通风:室外未染毒期间,突袭紧急警报拉响之前,工事进行清洁式通风;

  (2)滤毒式通风:突袭紧急警报拉响之后,工事进行滤毒式通风;

  (3).隔绝式通风:室外临近染毒时,应立即关闭与外界相通的防护密闭门和密闭门以及通风系统上的手动密闭阀;

  4、进行系统调试。

  详见暖通专业人防图

  给排水转换:

  1、临战安装搪瓷钢板水箱4座,其中生活及洗消水箱2座,分别是:15.5立方1座(5000*2000*2000),5.8立方1座(2500*1500*2000);饮用水箱2座,分别是:11.3立方饮用水箱1座(3500*2100*2000),9.3立方生活水箱1座(3000*2000*2000)。

  2、给水箱及相关出水管线、水龙头安装;

  3、配备给水泵及手摇泵;

  4、进行系统调试。

  5、关闭平时管线进出防护隔墙处的阀门和封堵法兰。

  详见给排水专业人防图

  电气转换:

  1、人防应急照明用EPS电源应在15天转换时限内完成和调试;

  2、人防管线敷设,管线防护密闭处理;

  3、拆除战时不使用的电气的接地和不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆;

  4、进行系统调试。

  详见电气专业人防图

  四、平战转换费用

  序号

  1临战封堵

  名称

  单位

  处

  m处

  座

  座

  座

  座

  座

  座

  座

  座

  座

  座

  座

  m2数量

  8250442222422242621单价(元)

  合价(元)

  48003502500100010001000100010001000100010001000100015005080000700003840087500100004000200020002000200040002000200020004000390001050080000700003614002抗爆隔堵(砂袋)3窗井封堵

  4临战水箱(生活)安装40m35临战水箱

  (生活)安装32.5m36临战水箱

  (生活)安装38.1m37临战水箱

  (生活)安装29.7m38临战水箱

  (生活)安装34.6m39临战水箱

  (饮用)安装80m310临战水箱

  (饮用)安装69.7m311临战水箱

  (饮用)安装81.6m312临战水箱

  (饮用)安装59.8m313临战水箱

  (饮用)安装37.1m314干厕

  15防化值班室

  16电气

  17暖通

  合

  计

篇二:人防工程平战转换方案

  

  人防工程平战转换实施方案

  2016编制单位:

  中北大学

  年

  9月

  20日

  人防工程平战功能转换实施方案

  、工程概况

  工程名称

  工程地点

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单位

  平战转换实施单位

  竣工时间

  人防工程类别

  防常规武器抗力级别

  中北大学怡丁苑棚户区改造项目地下车库

  太原市学院路

  6号

  中北大学

  山西省建筑设计研究院

  山西立创建设工程项目管理有限公司

  山西五建集团有限公司

  中北大学

  山西省建筑设计研究院

  中北大学

  平战转换设计时间

  甲类

  常

  6核

  防核武器抗力级别

  防化等级

  顶板厚度

  常

  6核

  丙级

  25地上总建筑面积

  人防工程建筑面积

  平时用途

  上部结构形式

  防护单元个数

  口部个数

  掩蔽面积

  地下室

  剪力墙

  164752战时用途

  地下层数

  防爆单元个数

  通风竖井个数

  战时物资储备数量

  二等人员防护掩蔽

  -1164752战时隐蔽人员数量

  二、临战转换施工组成员

  为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平

  战转换工作领导小组,下设四个小组,分别为:土建施工组、通风施工组、给排水

  施工组、电气施工组。

  1、领导小组

  组

  长:(分管领导)

  耿晓光

  副组长:(工程维护部门负责人)

  耿晓光

  成

  员:(有关科室负责人)

  方强、黄庭庭、候夺、张吉峰

  2、土建施工组

  组

  长:

  耿晓光

  成

  员:

  方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。3、通风施工组

  组

  长:

  宋勇章

  成

  员:

  方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。4、给排水施工组

  组

  长:

  黄庭庭

  成

  员:

  方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。5、电气施工组

  组

  长:

  黄庭庭

  成

  员:

  方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。三、现已安装的设备

  安装

  编号

  位置

  型号

  单位

  数量

  情况

  备注

  地下人防区

  地下人防区

  地下人防区

  地下人防区

  地下人防区

  BFM0802-15BFM1020-15BHFM1520-15BHM152BM152樘

  樘

  樘

  樘

  樘

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  四、临战前需要安装的设备

  1、通风

  编号

  名称

  战备风机

  过滤吸收器

  除尘器

  手动密闭阀门

  手动密闭阀门

  测压装置

  自动排气活门

  防爆超压排气活门

  插板阀

  规格型号

  JDF-1SRP-100LWP-D

  d30单位

  套

  台数量

  安装情况

  备注

  临战安装

  临战安装

  块

  个

  临战安装

  临战安装

  d30临战安装

  套

  YFd20FCS-250A

  临战安装

  个

  个

  个

  个

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  换气堵头

  临战安装

  11送风口

  个

  临战安装

  2、给排水

  编号

  1112名称

  规格型号

  单位

  个

  数量

  1561525安装情况

  临战安装

  备注

  容积

  45立

  方

  战时储水箱

  气压罐

  手摇泵

  冲洗阀

  水龙头

  管道泵

  闸阀

  闸阀

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  DN15DN15ISG50-125DN5DN7DN5DN32DN25DN2DN15SBL1200*

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  米

  米

  米

  米

  米

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  13临战安装

  五、战时封堵具体做法

  1、出入口处战时封堵采用槽钢焊管竖向封堵方式进行封堵,室外堆砂袋,最薄处不小于

  500mm。详见下图(图

  1)。

  图12、防护单元间封堵采用型钢焊管封堵方式,两侧做防水,详

  见下图(图

  2)。

  3、出地面竖井窗口封堵采用内砌砖外包钢板方式进行封堵,一道防水密闭层。详见下图(图

  3)

  密封膏补缝,图3六、简要预算

  该工程在临战前进行转换时约需要资金

  150000元,需要转换时所需经费全部由

  我单位承担。

  预算表附后:

  临战转换设备预算表

  编

  名称

  号

  数

  规格型号

  JDF-1SRP-100LWP-D

  d30单价

  金额

  (元)

  单位

  量

  (元)

  111213战备风机

  过滤吸收器

  除尘器

  手动密闭阀门

  手动密闭阀门

  测压装置

  自动排气活门

  套

  台

  块

  个

  d30套

  YFd20个

  防爆超压排气活

  门

  FCS-250A

  个

  插板阀

  个

  换气堵头

  个

  战时储水箱

  气压罐

  手摇泵

  冲洗阀

  个

  SBL1200*

  个

  个

  14DN15个

  151611122122232425水龙头

  管道泵

  闸阀

  闸阀

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌钢管

  镀锌风管

  合计

  DN15ISG50-125DN5DN7DN5DN32DN25DN2DN15个

  个

  个

  个

  米

  米

  米

  米

  米

  ㎡

篇三:人防工程平战转换方案

  

  盛高时代铭筑项目

  人防工程平战转换方案

  编制:

  审核:

  批准:

  建设单位:陕西盛高投资管理有限公司

  2016年4月14日

  目

  一、工程概况

  ﹙一﹚小区基本情况

  ﹙二﹚人防工程概况

  二、组织机构

  ﹙一﹚架构编成

  ﹙二﹚主要职责

  三、平战转换内容

  录

  ﹙一﹚编制依据

  ﹙二﹚转换时限及工作要求

  ﹙三﹚早期转换内容

  ﹙四﹚临战转换内容

  ﹙五﹚紧急转换内容

  四、工程平战转换主要设计图

  ﹙一﹚土建图纸

  ﹙二﹚给排水图纸

  ﹙三﹚电气图纸

  一、工程概况

  ﹙一﹚小区基本情况:

  本工程为盛高时代铭筑项目,项目位于榆林高新区沙河路南、建业大道西,占地亩,地上建筑共5栋楼(1#、2#住宅楼、A座公寓楼、B

  座办公楼、C座商住楼),项目建筑总面积为平米。本工程地下室

  分为住宅和商业二区,其中住宅区地下室为平战结合的防空地下室。

  项目人防工程建于小区1#、2#楼地下室位置。项目由陕西盛高投资管理有限公司建设,陕西省人防建筑研究设计院设计,陕西方园建设监理有限责任公司监理,陕西建工第一建设集团有限公司施工,榆林

  市人防工程质量监督站监督。

  ﹙二﹚人防工程概况

  本工程是按照2005版《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、2001年版《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)、98版《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)设计的,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级一级。工程建筑面积为4980平方米,平时

  为地下车库,战时为人防物资库;

  防化等级丙级,防护等级为核6级、常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管

  线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一

  次性施工安装到位。

  本人防工程共分为

  2个防护单元,均为常六级乙类物资库。

  平时

  为地下车库,战时为物资库。战时出入口:每个防护单元各设

  3个出

  入口,一个主要出入口、一个次要出入口、一个备用出口。各防护单

  元之间由连通口连通,并结合通风竖井设置备用出入口。

  平战转换:平时出入口临战采用构件封堵处,洞口四周预埋件与混凝土墙同时施工,门洞前吊钩及预留沟槽施工到位,封堵构件一次做好,就近存放。预留沟槽平时采用盖板封闭,临时将盖板去掉,封堵版嵌入沟槽内,用压紧块固定牢固。设有一道防护密闭门,平时通行口及人防区内,平时送风井临战封堵。

  二、组织机构

  (一)架构编成

  人防工程平战转换组织系统图

  榆林市人防办

  盛高时代铭筑人防工程平战转

  换工作组

  物资采购小组

  工程保障小组

  物业管理小组

  (二)主要职责

  1、平战转换工作组职责

  ﹙

  1﹚负责制定平战功能转换方案。

  ﹙

  2﹚根据上级指示和要求,作出启动平战功能转换方案的决定。

  ﹙

  3﹚迅速部署并组织实施平战功能转换工作。

  ﹙

  4﹚向上级部门及时报告转换情况。

  ﹙

  5﹚负责人防工程平战功能转换经费筹集。

  ﹙

  6﹚负责工程管理的转换,培训管理人员熟练操作设备设施,保证战时实施防护。

  2、物资采购小组主要职责

  按照工程保障小组、物业管理小组提供的清单采购平战转换的各种物资、器材,保障工程平战转换物资准备齐全。

  3、工程保障小组主要职责

  (1)负责拟制防护功能平战转换保障计划。

  (2)指导督促人防工程平战转换专业施工队实施临战封堵、战时设

  备设施房间及抗爆隔墙的砌筑、风水电等转换设施、设备安装和调试。

  (3)负责平战转换的技术工作。

  (4)向平战转换工作组报告工作。

  4、物业管理小组主要职责

  (1)负责平时人防工程的维护管理,负责清理场地,确保人员出入

  口通道畅通无阻和内部环境转换。

  (2)负责人防工程防护、密闭设施和风水电等系统维护管理和操作。

  (3)负责贮水箱的清理、消毒、注水。

  (4)负责干厕卫生洁具的放置。

  (5)负责战时引导群众及时掩蔽,维持工程内人员掩蔽秩序。

  (6)及时向平战转换工作组报告工作。

  三、平战转换内容

  (一)编制依据

  、《中华人民共和国人民防空法》

  、《人民防空工程战术技术要求》国动委2003版

  、《人民防空工程防护平战功能转换设计标准》RFJI-984、《人民防空地下室设计规范》GB50038-20055、《人防应急准备评估工作实施暂行办法》国人防﹝

  2006﹞141号

  6、《国家人防工程预算定额》

  HYDQQ-01-99,9年版

  (二)转换时限及工作要求

  根据战术技术要求结合我市实际,明确平战转换各时期的主要内容如下:

  早期转换:根据上级指示,在30天内完成,主要内容为:复核技术资料,定购物资、器材,构件加工,落实施工队伍。

  临战转换:根据上级指示,在15天内完成,主要内容为:工程口部、孔洞封堵、防爆隔墙、后加柱、干厕砌筑、活置门槛的安装,战时使用设备安装调试。

  紧急转换:根据上级指示,在3天内完成,主要内容为:工程防护单元连通口转换,检查验收战时封堵及设备的安装调试质量。

  (详

  见《防空地下室防护功能平战转换表》。详见下表:

  表一、各时期防护功能平战转换表

  序号

  名称和内容

  平时要求

  早期转换

  (30天)

  紧急

  临战转换

  转换

  (15天)

  (3天)

  J01J01-1战时封堵

  平时出入口一道

  钢筋砼防护密闭

  门封堵

  人防门平时安装

  材料准备

  完成封堵

  J01-2J01-3J01-4J01-5J01-6J01-J01-平时出入口一道

  钢结构防护密闭

  门封堵

  平时出入口一道

  防护密闭门、一

  道密闭门封堵

  平时出入口预制

  梁封堵(3米

  平时出入口型钢

  竖向封堵(3米

  

  平时出入口型钢

  水平封堵(W≤3米)

  相邻防护单元两

  道防护密闭门封

  堵

  相邻防护单元一

  道防护密闭门封

  堵

  相邻防护单元型

  钢封堵

  平时通风竖井钢

  筋砼板封堵

  通风采光窗临战

  封堵

  平时出入口封堵

  板封堵

  平时通风口封堵

  板封堵

  相邻防护单元封

  堵板封堵

  其它孔口钢板封

  堵

  防护设备安装

  固定门槛防护密

  闭门、密闭门安

  装

  人防门平时安装

  材料准备

  完成封堵

  人防门平时安装

  材料准备

  完成封堵

  预留、预埋

  材料准备

  完成封堵

  预留、预埋

  材料准备

  完成封堵

  预留、预埋

  材料准备

  完成封堵

  人防门平时安装

  完成

  封堵

  人防门平时安装

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  J01-J01-1J01-11J01-12J01-13J01-14J01-15预留、预埋

  J02J02-1平时到位

  关闭

  战时

  封堵

  人防

  J02-2活门槛防护密闭

  门、密闭门安装

  平时到位

  安装活门

  槛

  门

  关闭

  战时

  封堵

  人防

  门

  完成安装

  J03J04后加柱安装

  240砖墙砌筑

  平时预埋件施工到

  (干厕、值班室、位

  风机房等)

  材料准备

  J05J06临战覆土(填砂)

  砂袋堆砌(抗爆

  平时预埋件施工到

  档墙)

  位

  防倒塌棚架安装

  材料准

  备、完成

  安装

  完成覆土

  材料准备

  完成堆垒

  完成安装

  J0平时预埋件施工到

  位

  材料准备

  J08J08-1J08-2J08-3战时拆除

  平时砼结构拆除

  平时砖墙拆除

  平时风、水、电

  等设施拆除

  防护、密闭设施

  调试

  轴流风机安装

  防护及密闭穿墙

  管的处理

  战时不使用设

  备、电线、电缆

  等的接地

  战时电缆敷设

  照明系统的改造

  战时控制柜安装

  通信设备安装

  供电系统调试

  完成拆除

  完成拆除

  完成拆除

  J0完成调试

  T01-1D01一般要求平时到位

  完成安装

  完成安装

  平时预埋

  D02完成

  接地

  完成安装完成安装

  D03D04设备采购

  检查

  调试

  D05D06D0设备采购

  完成安装

  完成安装

  检查

  调试

  设备采购

  设备采购

  检查

  调试

  完成

  安装

  表二:平战转换安装实施顺序

  编号

  PJ01转换项目名称

  战时封堵

  平时出入口一道钢筋砼防护密闭门封堵

  平时出入口一道钢结构防护密闭门封堵

  转换简要步骤

  PJ01-1略

  PJ01-2略

  PJ01-3PJ01-4平时出入口一道防护密闭门、一道密闭门封堵

  平时出入口预制梁封堵(3米

  

  紧急转换时限内关闭防护密闭门

  1、封堵部位门洞、墙体、顶板、地面及凹槽清理。

  2、竖起一根钢筋混凝土预制梁,使其垂直并紧贴墙体后电焊固定,梁侧面满涂结构胶。

  3、将梁逐根竖起,涂胶后密排紧靠,电焊固定。梁外侧缝隙用密封膏嵌平。

  4、梁外侧涂结构胶,满贴防水材料。

  5、封堵构件外复土夯实,门洞下端复土厚不小于

  750mm,上端不小于250mm。

  6、土层外叠放砂土袋一皮。

  略

  PJ01-5平时出入口型钢竖

  向封堵(3米

  

  略

  PJ01-6平时出入口型钢

  水平封堵(W

  ≤3米)

  同PJ01-3PJ01-7相邻防护单元两

  道防护密闭门封

  堵

  同PJ01-3PJ01-8相邻防护单元一

  道防护密闭门封

  堵

  略

  PJ01-相邻防护单元型

  钢封堵

  PJ01-1平时通风竖井钢

  略

  筋砼板封堵

  PJ01-11通风采光窗临战

  1、分层素土回填采光井900mm,并夯实(干容重不封堵

  小于16KN/M3)。

  2、100mm

  厚素混凝土垫层。

  3、封堵部位窗洞内外侧清理。

  4、将防护档板竖起并紧贴墙体后电焊固定。

  5、刷建筑结构胶一层,外加防水卷材密闭层一道。

  6、在窗井内素土分层回填夯实(干容重不小于

  16KN/M3)至与防空地下室顶板顶面平。

  PJ01-12平时出入口封堵板封堵

  1、拆除封堵钢门框内用于平时的砖墙防火门等;清除封堵门框表面粉刷层,清理封堵沟地面装修层。

  2、按图纸标示顺序起吊安装封堵板。

  3、安装后认真检查质量,严格挤紧门扇中间缝,相临板扇之间不得前后、上下两个方向错位。。

  PJ01-13相邻防护单元封堵板封堵

  、拧紧固定螺栓。同PJ01-12PJ01-14其它孔口钢板封

  堵

  1、清除封堵钢框表面污物。

  2、将橡胶垫与封堵板四周粘接,橡胶垫接头应采用

  45。斜接。

  3、竖起封堵钢板,对准钢框螺栓孔。

  4、按紧螺栓,检查钢板是否平整,与钢框紧密。

  略

  PT01-2轴流风机安装

  滤毒设备安装

  滤尘设备安装

  自动排气活门安

  装

  PT01-3略

  PT01-4略

  PT01-5PS01PS02PS03水泵安装

  1、清理墙面及预埋管;

  2、准备材料、工具、设备;

  3、焊接法兰;

  4、安装(防爆)自动气活门;

  5、对设备作除锈处理,涂灰色调和漆两道;

  6、安设计要求进行校正调节;

  略

  略

  战时管道安装

  管道防护密闭处

  理

  防护及密闭穿墙

  管的处理

  略

  PD04PD05战时不使用设备、电线、电缆等的接地

  PD06战时电缆敷设

  战时照明系统的改造

  战时控制柜安装

  1、加工抗力片;

  2、安设计要求准备相关材料;

  3、两面分别做:填充油麻丝

  +密闭填料;

  4、在防护区外侧焊接固定螺栓;

  5、安装抗力片;

  6、六级人防可不做抗力片;

  1、检查、核实需接地的设备;

  2、准备接地所需要的工具、材料等;

  3、寻找接地点;

  4、进行接地连接;

  5、作接地试验;

  略

  略

  PD0PD0略

  PD0通信设备安装

  供电系统调试

  略

  PD11、检查应急电源准备情况;

  2、检查柴油发电机的运行情况;

  3、检查人防配电箱及防爆按钮的运行情况;

  4、检查通风方式信号控制相的运行情况;

  5、检查照明灯具及线路的情况;

  (三)早期转换内容

  、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

  、物资采购小组负责转换时所需设备、器材和物资购置和制作加工。

  、物业管理小组负责做好场地的清空及车辆外迁工作。

  、物业管理小组负责拆除汽车库门及相关隔墙。

  、物业管理小组负责对防护设施中的人防门、防爆波活门、自动排气活门及防爆地漏;给排水系统中的集水井、污水泵及管道;通风方式控制系统中的呼唤按钮、信号指示灯、信号控制箱等设备按规范要求进行维护保养。

  (四)临战转换内容

  、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

  、工程保障小组负责人防工程平时出入口的封堵,防护密闭墙穿墙

  管线的密闭处理;安装各类隔音门、木门。

  、工程保障小组负责抗爆单元隔墙堆垒,厕所、风机房、用水房等

  专用房间的隔墙砌筑。

  、工程保障小组负责战时防护单元独立通风系统和滤毒通风设备及测压系统的安装。

  5、工程保障小组负责穿越防护单元隔墙或楼板的给排水等管道隔断

  设施的安装。

  6、工程保障小组负责盥洗室的洗手台砌筑及玻璃钢自除臭干马桶的放置。

  7、工程保障小组负责洗消间淋浴和加热设备的安装。

  8、工程保障小组负责战时贮水箱的安装、早期清洗、杀菌;手摇泵

  的安装。

  9、工程保障小组负责战时动力、照明线路布线,动力、照明柜的切

  换、信号控制柜安装调试。

  (五)紧急转换内容

  1、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

  、工程保障小组负责战时不用的电气设备、电线、电缆等的拆除或

  接地。

  、工程保障小组负责其他防护、密闭设施和风水电等系统综合调试。

  4、工程保障小组负责防护单元隔墙上平时连通口和风管穿墙孔的垂

  直封闭。

  5、物业管理小组负责关闭平时上下水管的所有闸阀。

  6、物业管理小组负责战时水箱的注水。

  四、工程平战转换主要设计图

  (一)土建图纸

  1、总平面图

  2、战时功能平面图

  3、战时水箱、材料构件仓库等平面图

  4、封堵口大样图

  (二)给排水图纸

  1、给排水系统现状平面图

  2、战时给排水系统平面图

  (三)电气图纸

  1、DS-02、人防电气施工图设计说明

  人防电气图例.主要设备表

  2、DS-07、人防地下室配电箱系统图(一)

  3、DS-08、人防地下室配电箱系统图(二)

  4、DS-10、人防地下室电气二次原理图

  6、DS-11、人防地下室电缆穿墙防护密闭详图

  7、DS-13、1#楼地下室战时照明平面图

  8、DS-15、2#楼地下室战时动力平面图

  说明:以上设计图纸前期已报人防办备案。

篇四:人防工程平战转换方案

  

  目录

  1、第一章

  工程概况..................................22、第二章

  各时间段转换工作内容及所需设备、构件、材料、劳动力一览表.....................................................33、第三章

  设备

  构件

  材料

  劳动力一览表.............64、第四章

  平战转换施工方案........................15、第五章

  设备

  构件

  材料保障计划(表格)..........12第一章

  工程概况

  工程名称

  工程地点

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单位

  平战转换实施单位

  竣工时间

  人防工程类别

  防常规武器抗力级别

  建筑面积

  平时用途

  上部结构形式

  防护单元数量(个)口部数量(个)XXXX广场商住楼

  XX路

  XXXX房地产开发公司

  XXX建筑设计研究院

  XXX监理公司

  XX建设集团有限公司

  XXXX房地产开发公司

  XXXX建筑设计研究院

  XXXX房地产开发公司

  20XX年2月

  甲类

  平战转换设计时间

  防核武器抗力级别

  六级

  防化等级

  掩蔽面积

  战时用途

  地下层数

  抗爆单元数量(个)通风竖井数量(个)丙级

  2300㎡

  二等人员掩蔽所

  二层

  84六级

  3501.98㎡

  车库

  框剪

  24战时隐蔽人员数量(个)2220战时物资储备数量

  第二章

  各时间段转换工作内容及所需设备、构件、材料、劳动力一览表

  2.1土建部分

  转换时段

  项

  目

  早期转换

  (30天)

  临战转换

  (15天)

  紧急转换

  (3天)

  复核技术资料,定购工程口部、孔洞封物资、器材,构件加堵、防爆隔墙、后加工作内容

  工,落实施工队伍。

  柱、干厕砌筑、活置门槛的安装,战时使用设备安装调试。

  车辆出入口处钢筋混凝土预制梁封堵FD1单元隔墙上连通口防护密闭封堵板FD2机房墙上,风管孔口封堵FD3采光窗封堵FD4抗爆隔墙

  战时砌筑厕所

  工程防护单元连通口转换,检查验收战时封堵及设备的安装调试质量。

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  2.2风施部分

  转换时段

  项

  目

  早期转换

  (30天)

  复核技术资料,定购物资、器材,构件加工,落实施工队伍。

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  临战转换

  (15天)

  工程口部、孔洞封堵、防爆隔墙、后加柱、干厕砌筑、活置门槛的安装,战时使用设备安装调试。

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  紧急转换

  (3天)

  工程防护单元连通口转换,检查验收战时封堵及设备的安装调试质量。

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  工作内容

  电动脚踏两用风机:DJF-1斜流风机:SJG#4手动密闭阀:D40X-0.5油网过滤器:LWP-X过滤吸收器:SR78-1000测压装置倾斜式微压计

  通换气堵头

  风密闭法兰

  所自动超压排气活门

  需风管防火阀

  设备风管止回阀、插板阀

  材战时风口

  料清洁区风管:镀锌铁皮

  构染毒区风管:δ=3mm钢板

  件

  密闭胶条

  影响战时使用的平时设备进行拆除、整理

  平时用通风洞口的封堵

  竖井平时使用的防护密闭门及密闭门的关闭

  平时通风系统上需战时关闭的阀门

  2.3水施部分

  转换时段

  项

  目

  早期转换

  (30天)

  临战转换

  (15天)

  紧急转换

  (3天)

  复核技术资料,定工程口部、孔洞封工程防护单元连购物资、器材,构堵、防爆隔墙、后加通口转换,检查工作内容

  件加工,落实施工柱、干厕砌筑、活置验收战时封堵及队伍。

  门槛的安装,战时使设备的安装调试用设备安装调试。

  装配式水箱

  冲洗龙头

  所需气压给水设备

  设坐便器及冲洗水箱

  备小便器

  材热镀锌钢管

  料浮球阀

  构件

  闸阀潜水泵

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  质量。

  ●

  ●

  2.4电施部分

  转换时段

  早期转换

  (30天)

  临战转换

  (15天)

  紧急转换

  (3天)

  项

  目

  复核技术资料,定工程口部、孔洞封工程防护单元连购物资、器材,构堵、防爆隔墙、后加通口转换,检查工作内容

  件加工,落实施工柱、干厕砌筑、活置验收战时封堵及队伍。

  门槛的安装,战时使设备的安调试质用设备安装调试。

  战时人防区域电源的接入

  战时送、排风机设备的安装和配电

  电战时污水泵、管道泵的安装和气配电

  所战时应急照明、通信电源EPS需配电箱的安装

  设备战时通风方式信号系统的安装

  材战时进线配电柜加氧化锌避雷料器

  构穿人防墙管线的密闭处理

  件

  战时不使用的电气设备、电线、电缆等接地

  所有战时设备的调试

  ●

  ●

  ●

  ●

  量。

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  第三章

  设备

  构件

  材料

  劳动力一览表

  一

  设备

  构件

  材料一览表

  土建部分

  表一

  设备及材料名称

  厕所1砖墙

  单扇无亮双面胶合板门

  浴厕木隔断

  型号

  数量

  单位

  立方米

  平方米

  平方米

  备注

  加气混凝土砌块

  70----2272砖墙面抹水泥砂浆15mm抗爆隔墙(砂袋)

  M7.5--660330平方米

  立方米

  表二:FD1材料名称

  钢筋混凝土预制梁

  E4030焊条及焊枪

  建筑结构胶粘剂

  密封膏

  防水材料

  堆土

  麻袋

  脚手架钢管

  吊绳

  型号

  -----------------数量

  110543033010002015根

  公斤

  公斤

  公斤

  平方米

  立方米

  个

  根

  米

  单位

  备注

  表三:FD2材料名称

  水泥封堵板

  螺栓

  吊绳

  型号

  ------数量

  2420单位

  扇

  个

  米

  备注

  由人防专业厂家制作

  表四:FD3材料名称

  型号

  数量

  单位

  备注

  8厚封堵钢板

  橡胶条

  螺栓

  五金工具

  8MM--M6L55-145151块

  米

  个

  套

  3.1.2风施部分

  设备及材料名称

  离心式进风机

  过滤吸收器

  油网滤尘器

  插板阀

  手动密闭阀门

  手动密闭阀门

  自动超压排气阀门

  倾斜式压力计

  微穿孔板消声器

  百叶送风口

  百叶排风口

  气密测量管

  悬摆活门

  型号

  4-79-5ASR78-1000LWP-DФ500Ф500Ф400PS-25600*300300*300300*300DN50HK600(5)

  数量

  4442844222216104单位

  台

  台

  块

  个

  个

  个

  个

  套

  个

  个

  个

  个

  个

  备注

  3.1.3水施部分

  设备及材料名称

  型号

  数量

  单位

  备注

  战时给水泵

  1、2#潜水排污泵

  口部冲洗阀

  防爆地漏

  水龙头

  防护阀门

  闸阀

  生活水箱

  饮用水箱

  饮用水箱

  ISG40-160(1)A80WQ40-15-4DN25DN80DN15DN251.6paDN801.6pa5*4*2.5米

  6*4*2.5米

  5*4*2.5米

  242103842111台

  台

  个

  个

  个

  个

  个

  座

  座

  座

  战前安装

  平时安装

  平时预埋

  平时预埋

  战前安装

  平时安装

  战前安装

  战前安装

  战前安装

  战前安装

  3.1.4电施部分

  设备及材料名称

  白炽灯

  光字牌

  熔断器

  旋钮开关

  转换开关

  晶体管时间继电器

  型号

  AC220V25WAC220VRT18-32/6ALA18-22XLW5-16E5825/3JS14A-120/220数量

  631211单位

  台

  台

  台

  台

  个

  组

  备注

  二

  劳动力一览表

  3.2劳动力汇总表

  序号

  1234项目名称

  土建

  通风

  给排水

  电气

  合计

  工日合计

  12050201020第四章

  平战转换施工方案

  4.1平战转换施工方法

  土建部分

  仔细阅读预案内容。根据预案手册,核对本工程战前封堵位置、封堵形式、封堵构件名称、构件所需材料、设备和人工。根据预案手册中《封堵所需设备构件、材料一览表》组织人员,准备材料设备。

  人员进场:在所需封堵孔口附近准备所需材料;核对检查封堵孔口处的预埋,检查预埋件是否完整无损,锚固是否牢靠,否则对预埋件进行补强。

  1、封堵部位门洞、墙体、顶板、地面及凹槽清理。

  2、竖起一根钢筋混凝土预制梁,使其垂直并紧贴墙体后电焊固定,梁侧面满涂结构胶。

  3、将梁逐根竖起,涂胶后密排紧靠,电焊固定。梁外侧缝隙用密封膏嵌平。

  4、梁外侧涂结构胶,满贴防水材料。

  5、封堵构件外复土夯实,门洞下端复土厚不小于750mm,上端不小于250mm。

  6、土层外叠放砂土袋一皮。

  4、在GZxx外侧从地面向上排放GBxx,通过P13使GBxx与侧框P12固定。

  5、另一端与GZxx焊接固定。

  6、一层焊接固定完成后,在排放焊接上一层,以次类推;最上一层GBxx两端固定后,沿上口边外侧用角钢条L50×50×5,使其固定在P14上。

  7、在GBxx外侧板上做防水层。

  8、然后封堵板GBxx外复土夯实,门洞下端复土厚不小于750mm,上端不

  小于250mm。

  9、土层外叠放砂土袋一皮。

  1、拆除封堵钢门框内用于平时的砖墙防火门等;清除封堵门框表面粉刷层,清理封堵沟地面装修层。

  2、按图纸标示顺序起吊安装封堵板。

  3、安装后认真检查质量,严格挤紧门扇中间缝,相临板扇之间不得前后、上下两个方向错位。。

  4、拧紧固定螺栓。

  1、拆除穿墙风管,清除封堵钢框表面污物。

  2、将橡胶垫与封堵板四周粘接,橡胶垫接头应采用45斜接。

  3、竖起封堵钢板,对准钢框螺栓孔。

  4、按紧螺栓,检查钢板是否平整,与钢框紧密。

  1、分层素土回填采光井900mm,并夯实(干容重不小于16KN/M3)。

  风管孔口封

  堵

  施

  工

  封堵

  2、100mm厚素混凝土垫层。

  3、封堵部位窗洞内外侧清理。

  4、将防护档板竖起并紧贴墙体后电焊固定。

  5、刷建筑结构胶一层,外加防水卷材密闭层一道。

  6、在窗井内素土分层回填夯实(干容重不小于16KN/M3)至与防空地下室顶板顶面平。

  1、用于隔绝式防护水库顶板取水口水平封堵;

  2、封堵方法:同FD3。

  3、在封堵钢板上堆垒砂袋两层。

  出入口倒塌棚架

  FD6根据单体具体情况,具体设计。。(2)设备部分

  设备安装包括风、水、电三部分。

  ①通风部分:通风安装包含战时进、排风系统安装,滤毒系统安装,测压装置安装,风管及风口安装等。

  ②给排水部分:给、排水包含战时水箱安装,相关出水管及水龙

  11头安装,给水管安装、各种水泵安装、各类阀与地漏及洗消淋浴器的安装等,给水管一律采用镀锌钢管或内筋嵌入式钢塑复合管、卡环或法兰连接。

  ③电气部分:进出防空地下室的线路一律用埋地敷设的电缆经防爆波井引入或引出;穿墙管应采用钢管。穿越防护密闭墙的管线密闭处理,其方法为:在预埋套管与电缆之间用沥青麻丝或其它具有较好粘着力和柔性的材料嵌实,在墙外侧用抗力片旋紧,内侧用封口材料敷在表面。战时不用的电气设备、电线、电缆接地及战时使用的电子、电气设备加装氧化锌避雷器,吸顶灯拆除.。

  技术措施:包括工程质量技术措施、安全措施、降低成本措施等,均严格执行国家的有关规定、规范和技术规程。

  第五章

  设备

  构件

  材料保障计划(表格)

  5.1土建部分

  设备及材料名称

  厕所1砖墙

  单扇无亮双面胶合板门

  浴厕木隔断

  砖墙面抹水泥砂浆15mm抗爆隔墙(砂袋)

  钢筋混凝土预制梁

  E4030焊条

  建筑结构胶粘剂

  密封膏

  防水材料

  堆土

  麻袋

  型号

  数量

  单位

  立方米

  平方米

  平方米

  平方米

  立方米

  根

  公斤

  公斤

  公斤

  平方米

  平方米

  个

  供应单位

  由人防专业厂家制作

  12水泥封堵板

  螺栓

  吊绳

  脚手架钢管

  8厚封堵钢板

  橡胶条

  螺栓

  五金工具

  采光窗防护挡板

  扇

  个

  米

  块

  米

  套

  块

  由人防专业厂家制作

  5.2风施部分

  设备应选用国家人防办许可生产厂家生产的符合国家规范的产品

  设备及材料名称

  离心式进风机

  过滤吸收器

  油网滤尘器

  插板阀

  手动密闭阀门

  手动密闭阀门

  自动超压排气阀门

  倾斜式压力计

  微穿孔板消声器

  百叶送风口

  百叶排风口

  型号

  4-79-5ASR78-1000LWP-DФ500Ф500Ф400PS-25600*300300*300300*300数量

  4442844222216单位

  台

  台

  块

  个

  个

  个

  个

  套

  个

  个

  个

  备注

  13气密测量管

  悬摆活门

  DN50HK600(5)

  104个

  个

  5.3水施部分

  设备及材料名称

  战时给水泵

  1、2#潜水排污泵

  口部冲洗阀

  防爆地漏

  水龙头

  防护阀门

  闸阀

  生活水箱

  饮用水箱

  饮用水箱

  型号

  ISG40-160(1)A80WQ40-15-4DN25DN80DN15DN251.6paDN801.6pa5*4*2.5米

  6*4*2.5米

  5*4*2.5米

  数量

  242103842111单位

  台

  台

  个

  个

  个

  个

  个

  座

  座

  座

  备注

  战前安装

  平时安装

  平时预埋

  平时预埋

  战前安装

  平时安装

  战前安装

  战前安装

  战前安装

  战前安装

  5.4电施部分

  设备及材料名称

  白炽灯

  光字牌

  熔断器

  旋钮开关

  转换开关

  晶体管时间继电器

  型号

  AC220V25WAC220VRT18-32/6ALA18-22XLW5-16E5825/3JS14A-120/220数量

  631211单位

  台

  台

  台

  台

  个

  组

  备注

  14

篇五:人防工程平战转换方案

  

  人防工程平战功能转换实施方案

  编制单位:(建设单位)

  年月日

  目录

  一、编制依据

  二、工程概况

  三、人防工程平战转换实施方案

  (一)组织机构

  (二)主要职责

  1、平战转换工作领导小组的主要职责

  2、工程转换组的主要职责

  3、场所管理组的主要职责

  4、后勤保障组的主要职责

  5、安全保卫组的主要职责

  (三)主要物资采购清单及费用

  (四)人防工程平战转换实施要求

  1、人防工程平战转换具体工作

  2、人防工程平战转换技术措施

  3、人防工程平战转换经费

  四、附则

  五、防空地下室战时建筑平面图(A3图幅)

  工程

  人防工程平战功能转换实施方案

  一、编制依据

  (一)、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号);

  (二)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005);

  (三)、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ-98);

  (四)、《人防工程平战功能转换设计专篇》。

  二、工程概况

  人防工程为类人防工程,工程总建筑面积m2,层高m,人防工程建筑面积m2。人防结构顶板厚度mm,墙厚mm,底板厚mm。

  本工程临空墙临战封堵有处,封堵洞口长×宽分别为;单元间隔

  墙上封堵共处,尺寸为:;抗爆挡墙长为m。

  三、人防工程平战转换实施方案

  (一)组织机构

  (1)成立人防工程平战转换工作领导小组

  为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组。

  组长:(分管领导)

  副组长:(工程维护部门负责人)

  成员:(有关科室负责人)

  (2)领导小组下设四个实施小组

  1、工程转换组

  组长:

  成员:

  2、场所管理组

  组长:

  成员:

  3、后勤保障组

  组长:

  成员:

  4、安全保卫组

  组长:

  成员:

  (二)工作职责

  1、人防工程平战转换工作领导小组的主要职责

  (1)审核批准人防工程平战功能转换实施方案,根据国家统一布置,组织实施人防工程平战转换工作;

  (2)落实、审批人防工程平战转换经费;

  (3)根据上级有关预警报告,及时召开会议,分析判断形势,作出启动具体工作预案的决定;

  (4)根据人防工程平战功能转换实施方案,具体督促落实各项应对措施,统一协调指挥各实施小组开展工作;

  (5)向上级领导及时报告有关情况,提出对策建议;

  (6)根据事态发展情况,及时调整应对措施,部署或调整具体实施方案。

  2、工程转换组的主要职责

  (1)负责拟订人防工程转换实施方案;

  (2)根据实际情况,提出组织工程施工的具体方案;

  (3)在临战阶段,组织人员对需要临战封堵的门、墙和洞口等实施封堵;对战时使用的干厕、防爆隔墙等进行砌筑;

  (4)负责监督平战转换所需物资器材的安装调试及各项应对措施的落实,及时向平战转换领导小组报告工作。

  3、场所管理组的主要职责

  (1)进入临战阶段时,迅速组织工作人员清理场地、转移人防区域内的物资;

  (2)检查各出入口,疏通通道,确保通道畅通无阻;

  (3)对人防工程设备、设施进行检查维修,检查通风、给排水及电气线路的完好状况;

  (4)做好人员疏散和掩蔽工作。

  4、后勤保障组的主要职责

  (1)拟订人防工程平战转换物资保障方案;

  (2)提出人防工程平战转换所需经费报告并上报领导小组审批;

  (3)组织实施人防工程平战转换物资采购工作。

  5、安全保卫组的主要职责

  (1)负责制定防空袭消防安全方案;

  (2)培训和演练义务消防队员;

  (3)组织火灾现场人员疏散和灭火工作;

  (4)积极协助公安消防部门扑救火灾,并做好现场维护工作;

  (5)负责人防工程平战功能转换期间和战时使用阶段的安全保卫工作。

  (三)主要物资采购清单及费用

  人防工程平战转换主要物资采购清单及费用一览表

  (四)人防工程平战转换实施要求

  1、人防工程平战转换具体工作

  2、人防工程平战转换技术措施(详见《人防工程平战功能转换设计专篇》)。

  3、人防工程平战转换经费

  人防工程平战转换经费汇总表

  四、附则

  1、根据国家相应法律法规,在应急情况下实施本方案。

  2、本实施方案由编制单位负责实施,并对转换时间、内容和质量负责。

  3、每个转换阶段请人防主管部门检查指导,及时解决转换工作存在的问题,确保转换质量符合人防要求。

  五、防空地下室战时建筑平面图(A3图幅)。

  市人防工程平时状态转入战时状态工作责任书

篇六:人防工程平战转换方案

  

  编号:

  人防工程平战功能转换实施方案

  编制单位:<建设单位>##宏鼎工贸集团##

  2013年

  月

  日

  目

  录

  一、编制依据

  二、工程概况

  三、人防工程平战转换实施方案

  (一)

  组织机构

  (二)

  主要职责

  1、平战转换工作领导小组的主要职责

  2、工程转换组的主要职责

  3、场所管理组的主要职责

  4、后勤保障组的主要职责

  5、安全保卫组的主要职责

  (三)

  主要物资采购清单与费用

  (四)

  人防工程平战转换实施要求

  1、人防工程平战转换具体工作

  2、人防工程平战转换技术措施

  3、人防工程平战转换经费

  四、附则

  五、防空地下室战时建筑平面图〔A3图幅〕

  杭州运河宾馆工程

  人防工程平战功能转换实施方案

  一、编制依据

  〔一〕、《##省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》〔浙人防办[2005]162号〕;

  〔二〕、《人民防空地下室设计规范》〔GB50038—2005〕;

  〔三〕、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》〔RFJ—98〕;

  〔四〕、《人防工程平战功能转换设计专篇》.二、工程概况

  工程名称

  工程地点

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单位

  平战转换实施单位

  竣工时间

  人防工程类别

  防常规武器抗力级别

  建筑面积

  平时用途

  杭州运河宾馆

  金华路58号

  ##宏鼎工贸集团##杭州市建筑设计研究院##杭州之江工程建设监理##中钜建设集团####宏鼎工贸集团##杭州市建筑设计研究院####宏鼎工贸集团##2009.

  甲

  6级

  47310汽车库

  平战转换设计时间

  防核武器抗力级别

  防化等级

  掩蔽面积

  战时用途

  2006.

  6级

  丙级

  4190人员掩蔽

  -1-/1上部结构形式

  防护单元个数

  口部个数

  战时隐蔽人员数量

  框架

  3173127地下层数

  防爆单元个数

  通风竖井个数

  战时物资储备数量

  281无

  杭州永鼎物资公司仓储用房人防工程为

  甲

  类人防工程,工程总建筑面积47310m2,层高3.8m,人防工程建筑面积4910m2.人防结构顶板厚度

  0.25m,墙厚0.35m,底板厚0.5m.本工程临空墙临战封堵有8处,封堵洞口长×宽分别6*2.7;单元间隔墙上封堵共8处,尺寸为:6*2.7〔8处〕;抗爆挡墙长为142m.

  三、人防工程平战转换实施方案

  〔一〕组织机构

  (1)

  成立人防工程平战转换工作领导小组

  为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组.组

  长:〔分管领导〕陈永华

  副组长:〔工程维护部门负责人〕钱正洪

  成

  员:〔有关科室负责人〕郑伟、张贵龙

  .(2)

  领导小组下设四个实施小组

  1、工程转换组

  组

  长:钱正洪

  成

  员:郑伟、张贵龙

  .2、场所管理组

  组

  长:郑伟

  成

  员:张贵龙、魏东刚

  .-2-/13、后勤保障组

  组

  长:魏建峰

  成

  员:张贵龙、魏东刚

  .4、安全保卫组

  组

  长:张贵龙

  成

  员:郑伟魏东刚

  〔二〕工作职责

  1、人防工程平战转换工作领导小组的主要职责

  (1)

  审核批准人防工程平战功能转换实施方案,根据国家统一布置,组织实施人防工程平战转换工作;

  (2)

  落实、审批人防工程平战转换经费;

  (3)

  根据上级有关预警报告,与时召开会议,分析判断形势,作出启动具体工作预案的决定;

  (4)

  根据人防工程平战功能转换实施方案,具体督促落实各项应对措施,统一协调指挥各实施小组开展工作;

  (5)

  向上级领导与时报告有关情况,提出对策建议;

  (6)

  根据事态发展情况,与时调整应对措施,部署或调整具体实施方案.2、工程转换组的主要职责

  (1)

  负责拟订人防工程转换实施方案;

  (2)

  根据实际情况,提出组织工程施工的具体方案;

  (3)

  在临战阶段,组织人员对需要临战封堵的门、墙和洞口等实施封堵;对战时使用的干厕、防爆隔墙等进行砌筑;

  (4)

  负责监督平战转换所需物资器材的安装调试与各项应对措施的落实,与时向平战转换领导小组报告工作.3、场所管理组的主要职责

  -3-/1(1)

  进入临战阶段时,迅速组织工作人员清理场地、转移人防区域内的物资;

  (2)

  检查各出入口,疏通通道,确保通道畅通无阻;

  (3)

  对人防工程设备、设施进行检查维修,检查通风、给排水与电气线路的完好状况;

  (4)

  做好人员疏散和掩蔽工作.4、后勤保障组的主要职责

  (1)

  拟订人防工程平战转换物资保障方案;

  (2)

  提出人防工程平战转换所需经费报告并上报领导小组审批;

  (3)

  组织实施人防工程平战转换物资采购工作.5、安全保卫组的主要职责

  (1)

  负责制定防空袭消防安全方案;

  (2)

  培训和演练义务消防队员;

  (3)

  组织火灾现场人员疏散和灭火工作;

  (4)

  积极协助公安消防部门扑救火灾,并做好现场维护工作;

  (5)

  负责人防工程平战功能转换期间和战时使用阶段的安全保卫工作.〔三〕主要物资采购清单与费用

  人防工程平战转换主要物资采购清单与费用一览表

  序号

  1设备名称

  过滤吸收器

  数量

  /价格〔元〕

  序号

  设备名称

  2油网除尘器

  数量

  /价格〔元〕

  /3防爆闸阀

  /

  4手动密闭阀

  //5呼叫系统

  /

  6手摇泵

  //-4-/1911人防水箱

  槽钢14a

  /150m2140元/m21012水龙头

  镀锌板0.5厚

  6600m21520元/m21315171921超压排气活门

  水泥粉刷

  沙袋

  干厕

  出口封堵

  /2800m230003130m220元/m23元/个

  8000700元/m21416182022防水材料

  黄沙

  砖块

  主体封堵

  柴油发电机组

  4200m220元/m2600m3500m220m2/30元/m350元/m2700元/m2/23供配电设施

  13000024发电站附属设施

  //25战时医院设备

  /45万

  /

  26其它

  合计

  〔四〕人防工程平战转换实施要求

  1、人防工程平战转换具体工作

  专业类别

  工作要求

  1、清除人防区域与人防战时使用功能有冲突的设备与管线,如:进排风管线、平时消防设施等,清理现场达到临战使用要求.土建部分

  2、按要求完成战时男女干厕、盥洗室、水泵房、洗消间内洗消槽、防化值班室、人防值班室、进风机房、排风机房等施工.

  3、防空地下室顶板底面覆土厚度达到战时要求.

  4、预制出入口封堵构件、单元间封堵构件、封堵单元隔墙与挡墙、通风口和管道井按要求敷设.

  5、检查防爆地漏与排水系统,确##闭性能完好.

  6、检查各类人防门、悬板活门和超压排气活门,达到战时使用要求.

  -5-/11、滤毒设备、超压装置安装、调试到位.通风部分

  2、检查战时进、排风系统,确保完整好用.

  3、防护器材和日常药品在防化值班室内配置.

  给排水部分

  1、安装战时用钢板水箱与给水设备.2、检查进、排水管阀门启闭性能,确保完整好用.3、关闭所有进、排水防护系统闸阀.

  电气部分

  1、战时使用的用电设备〔如通风方式控制箱、通风方式信号箱、防爆波呼唤按钮、水泵控制箱、战时排风机控制箱、战时进风机控制箱、人防总配电箱、照明灯具等〕安装调试到位.2、供战时用电设备的电线电缆敷设完毕.3、落实战时电源.4、安装战时使用的照明设备.5、对平时使用、战时不用的电气设备和电气线路进行防护处理,确保使用场所人身安全.2、人防工程平战转换技术措施〔详见《人防工程平战功能转换设计专篇》〕.3、人防工程平战转换经费

  人防工程平战转换经费汇总表

  序号

  1项目名称

  土建

  所需经费〔含人工〕合计

  〔单位:万元〕

  41-6-/12345通风

  给排水

  电气

  合计

  445四、附则

  1、根据国家相应法律法规,在应急情况下实施本方案.2、本实施方案由编制单位负责实施,并对转换时间、内容和质量负责.

  3、每个转换阶段请人防主管部门检查指导,与时解决转换工作存在的问题,确保转换质量符合人防要求.

  五、防空地下室战时建筑平面图〔A3图幅〕.杭州市杭州运河宾馆人防工程

  平时状态转入战时状态工作责任书

  责任项目

  工作内容与要求

  人防工程使用单位〔一级法人机构〕确建立组织

  明确管理部门

  人防工程使用单位要明确一个部门负责平时的维护管理和平战转换工作.落实专门工作人员

  落实2-3名专管人员承办.按战时使用功能恢复场地使用状态;如平清理场地

  战人员.属营业性场地或属食堂、仓库等,应清退确定分管领导

  定一名领导分管此项工作.-7-/1转换

  恢复"三防"功能

  实施封堵:对平时预留尚未封堵的门、墙、窗等实施封堵;

  平时缓装的人防设备在规定时间内装置到位.调试防护设备

  责任项目

  完善生活设施

  对有故障或有缺陷的防护设备进行检修,恢复良好使用状态.工作内容与要求

  人员掩蔽工程增设临时卫生间、供水房等生活设施.工程内确保通电、通风、通水,人员确保"五通"进出口畅通、通信畅通.根据封堵和隔离的数量,做好封堵材物资器材准备

  料和防护门的采购计划,确保人防工程随时实施封堵隔离.根据平战转换工程量,落实工程技术落实技术人员

  人员,准备好工程施工队伍,确保在规定时间内完成封堵、隔离和调试任务.增配管理人员

  根据人防工程的战时用途性质,配齐各类管理、服务人员.按照人防工程平战转换所需物资器经费保障

  材与安装调试工作量,留足必要的经费予以保障.-8-/10平战转换

  落实

  保障

  和施工队伍

  杭州市人民防空办公室

  工程使用单位<责任单位>〔盖章〕

  〔盖章〕

  主任

  法人代表〔负责人〕:

  年

  月

  日

  -9-/10

篇七:人防工程平战转换方案

  

  人防工程平战功能转换预案

  工程名称:

  河间市京南名邸住宅小区10号楼

  隶属单位:

  河北群盛房地产开发有限公司

  设计单位:天津市中天建筑设计院

  年

  月

  日

  平战功能转换方案编制人员名单:

  审

  核:陈文艳

  编

  制:土建-李晶

  电气-王志刚

  通风-刘斌

  给排水-李立峥

  校

  对:赵玉鹏

  目

  录

  一、编制依据

  二、工程概况

  三、平战转换方案设计内容

  四、附图

  一、编制依据

  1、《中华人民共和国人民防空法》、2、河北实施《中华人民共和国人民防空法》办法

  3、《人民防空工程战术技术要求》(国家国防动员委员会[2003]8号)

  4、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》

  5、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-20156、《人民防空工程防护防护设备选用图集》(RFJ01-2008)

  7、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005)

  8、《人防工程防护功能平战转换设计图集》

  9、《人防工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98)

  10、《防空地下室设计图集》(2007年版)

  11、本工程施工图设计文件。

  12、《人民防空工程维护管理办法》

  此文本为平战转换方案设计专篇,防空地下室防护部分专项竣工验收时,防护功能平战转换设计内容应当与施工实际进行复核,并补充人防平战转换方案实施专篇。(落实具体转换内容的材料、人工、机械等费用预算以及详细的施工人员、进度计划安排等内容。

  人防工程平战功能转换实施方案

  一、工程概况

  河间市京南名邸住宅小区10号楼工程位于河间市京开大街与胜利路交口。人防工程位于地下二层。由河北群盛房地产开发有限公司开发建设,天津市中天建筑设计院设计,地上总建筑面积19806.93平方米,地下室建筑面积823.00平方米,人防建筑面积766.07平方米。平时功能为戊类工具贮藏间,战时功能为1个6级乙类二等人员掩蔽所、0个人防战时固定电站,防化等级为(无)级,详见下表:

  工程名称

  工程地点

  河间市京南名邸住宅小区10号楼

  河间市京开大街与胜利路交口

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单位

  平战转换实施单位

  竣工时间

  人防工程类别

  防常规武器抗力级别

  地上总建筑面积

  人防工程建筑面积

  平时用途

  河北群盛房地产开发有限公司

  天津市中天建筑设计院

  河间市天峰工程建设监理有限公司

  河间市中亚建工发展集团有限公司

  河间市京南物业服务有限公司

  天津市中天建筑设计院

  河间市京南物业服务有限公司

  平战转换设计时间

  乙类

  六级

  防核武器抗力级别

  防化等级

  无

  19806.93766.07顶板厚度

  掩蔽面积

  战时用途

  20402.83戊类工具贮藏间

  钢筋砼剪力墙结构

  12402二等人员掩蔽所

  上部结构形式

  防护单元个数

  口部个数

  战时隐蔽人员数量

  地下层数

  防爆单元个数

  通风竖井个数

  战时物资储备数量

  214--二、临战转换施工组成员

  为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组,下设四个小组,分别为:土建施工组、通风施工组、给排水施工组、电气施工组。

  1、领导小组

  组

  长:刘栓柱

  副组长:张波

  联系方式:

  郝润芝

  联系方式:

  王延圣

  联系方式:13成

  员:储小远

  联系方式:

  柳畅

  联系方式:132、土建施工组

  组

  长:刘栓柱

  成

  员:储小远

  联系方式:

  柳畅

  联系方式:133、通风施工组

  组

  长:王延圣

  联系方式:13成

  员:方玉华

  联系方式:13刘栓增

  联系方式:14、给排水施工组

  组

  长:郝润芝

  联系方式:

  成

  员:金丙伦

  联系方式:

  王顺龙

  联系方式:

  5、电气施工组

  组

  长:张波

  联系方式:

  成

  员:白占军

  赵双进

  三、现已安装的设备

  安装

  编号

  洞口尺寸

  1200*21501000*20001200*2150500*800900*1200型号

  BHM1220BM1020BHM1220-10BMH3600-15DC0912单位

  樘

  樘

  樘

  樘

  樘

  数量

  情况

  32122已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  备注

  12345671000*21501200*1200BHM1020-10DC1212樘

  樘

  22已安装

  已安装

  四、临战前需要安装转换的设备

  1、通风

  编号

  123456789101112名称

  过滤吸收器

  手动密闭阀门

  风量调节阀

  超压自动排气活门

  双层百叶送风口

  单层百叶送风口

  换气堵头

  防火调节阀

  电动脚踏两用风机

  油网滤尘器

  插板阀

  战时排风轴流风机

  规格型号

  RPF-1000型

  D315/D441200*100/D315YF-200150*150/500*250500*250D315D441/630*250DJF-1LWP-DD441NO.4单位

  数量

  安装情况

  台

  只

  只

  只

  个

  个

  个

  个

  台

  组

  个

  台

  13/41/121/2211/21111已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  备注

  2、给排水设备

  编号

  1234567名称

  战时生活水箱

  战时生活水箱

  战时饮用水箱

  战时饮用水箱

  战时生活给水泵

  手摇泵

  潜水排污泵

  规格型号

  3000*2000*1500mm3000*1500*1500mm3000*2000*1500mm3000*1500*1500mmFLG32-160(l)SH-3880JYWQ40-15-4单位

  数量

  安装情况

  座

  座

  座

  座

  台

  台

  台

  2121138临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  临战安装

  已安装

  备注

  容积

  7.8立方

  容积

  5.85立方

  容积

  7.8立方

  容积

  5.85立方

  Q=4.4m3/hH=33.2mN=2.2KWQ=3.53m3/hH=30mQ=40m3/hH=15m

  N=4KW8910111213防护阀门

  防护阀门

  防护阀门

  浮球阀

  防爆地漏

  移动式潜污泵

  DN150铜芯闸阀

  DN100铜芯闸阀

  DN40铜芯闸阀

  DN40DN7550JYWQ10-10-0.75套

  套

  套

  套

  个

  台

  6421263已安装

  已安装

  临战安装

  临战安装

  已安装

  临战安装

  Q=7m3/hH=12mN=0.75KW三、平战转换方案设计内容

  (一)平战转换所需设备和材料:

  1、孔口防护平战转换

  本工程共有临战封堵14处

  转换部位:

  战时封堵一:防护密闭门临战封堵做法见07FJ03-11,共4处。

  型号:BHFM1220-18/H-G轴处;48/H-G轴处

  型号:BHM1020-150-52/C轴处;C/3-5轴处

  3/K-J轴处;F/3-5轴处。

  战时封堵二:密闭门临战封堵做法见07FJ03-21,共4处

  型号:BHM1223/K-J轴处;F/3-5轴处;51-52/F处

  型号:BM10249-51/F轴处

  战时封堵三:悬板活门临战封堵做法见07FJ03-31,共2处

  型号:BMH3600-159-10/J轴处;J-K/47-49轴处

  战时封堵四:

  防护挡窗板DC1212共2处,54/H-F处;1/H-F处。

  防护挡窗板DC0912共2处,H/18-19处;H/36-37轴处。

  孔口封堵大样图:

  2、防护、密闭设施调试

  a.对防护密闭设施进行开关或关闭动作;

  b.如活动部位不灵活,则应加黄油或机油或除锈

  c.调整防护设施到设计规定状态。

  3、内部设施设备平战转换

  平战合用的通风设备临战完成搭接转换;H轴交52轴53轴处管道搭接,管径:630*2504、需要配备的防护设备和购置的封堵材料主要有:

  (1)防护设备、主材:

  材料或设备名称

  一、土建工程

  出入口型钢竖向临战封堵

  出入口型钢横向临战封堵

  单元间型钢竖向临战封堵

  一道钢结构防密门封堵

  一道钢混防密门临战封堵

  临空墙防密封堵板封堵

  连通口双向受力封堵板

  砖砌体拆除

  机械车位拆除

  抗爆隔墙及抗爆挡墙

  干厕等砖墙砌筑

  战时旱马桶

  二、通风工程

  单位

  规格型号

  数量

  处

  处

  处

  处

  处

  处

  处

  m3处

  m3m3个

  ////DC1212、DC0912BHFM1020-1042/////旱马桶

  11过滤吸收器

  风管

  阀门

  三、给排水工程

  V=**m3不锈钢板水箱

  皮带水龙头

  手摇泵

  其他水泵

  四、电气工程

  柴油机组

  配电柜

  灯具

  电力电缆

  台

  m个

  RPF-1000型

  镀锌白铁板

  D315/D4411793/46-3只

  个

  台

  台

  3.0*2.0、3.0*1.5---SH-3污水泵

  ---照明配电柜

  防爆灯

  台

  台

  个

  m-14104WDZR-YJY06/1KV5*16m㎡

  2.封堵材料:

  孔口封堵:

  (1)

  临战封堵,洞口尺寸:1200×2000。

  (参照图集:07FJ03-11)(二)平战转换的技术措施

  1、前期组织

  (1).转换现场清理及场地布置。清理临战封堵沟及临战封堵口四周和防火卷帘或防火门;

  (2)清理密闭通道、扩散室、滤毒室、进风机房、防毒通道、活门室、简易洗消间、排风机房等处的杂物;

  (3)检查工程内信号、音响系统,各风、水、电设备的运转情况,检查人防门的防护密闭情况并加以调试。

  2.平战转换技术要求

  严格按照《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015,有关要求实施。

  (1)防护密闭门、密闭门安装的技术要求和安装顺序(应分别绘制详图)

  A.

  技术要求:封堵时,必须作到应将活门槛及密封条安装正确,固定牢靠;。

  B.

  安装顺序

  (2)出入口一道钢筋混凝土防护密闭门封堵

  A.

  门洞四周密封膏嵌缝。

  B.

  封堵构件外叠放砂土袋,复土回填夯实。堆土装粗砂沙袋一皮垒到门高+200处,门洞下端复土厚度不宜小于500MM。最薄处不小于250MM,使堆土成一定的坡度,不致使土袋在冲击波作用下发生坍塌。

  (3)防护密闭封堵板封堵

  A.

  临战时按图纸要求快速加工封堵板并运至现场。

  B.

  临战时清楚伪装设施和门框底板槽的装修面,按封堵板的安装要求进行安装。

  C.

  临战时拆掉穿墙部分的风管,清除门框及螺孔上的污物,将橡胶板与封堵板四周粘好即可进行安装。安装时,应拧紧螺栓以确保受力。

  D.

  安装顺序:

  转换开始

  封堵板就位

  清除伪装设施、底槽盖板

  安装封堵板

  安中扇1拧螺钉、楔挤紧块

  安左2右2拧螺钉、楔挤紧块

  安左3右3拧螺钉、质量检验

  转换结束

  拧相邻盖板螺栓

  楔挤紧块

  (三)内部设施设备平战转换

  (1)通风设施平战转换

  A、滤毒进风设备安装

  人防口部染毒区段密闭风管、密闭阀门、超压排气活门等须安装就位,并采取可靠的防锈蚀等保护措施;临战转换(15天内)完成滤毒器安装

  a.

  封堵与转换战时通风系统交叉的平时风管,风机等设备;清理滤毒室、进风机房及其他安装部位;

  b.

  准备临战时所需的设备及工具,并运至现场;

  c.

  准备材料:滤毒设备、电动脚踏两用风机、风管、阀门及滤毒进风系统中需要的其它材料;

  d.

  按设计要求依次安装滤毒设备、粗滤器、风管、阀门。

  e.

  按设计要求依次安装进风设备、风管、阀门;

  f.

  滤尘器应安装平整,安装中心离墙位置可根据实际作适当改变,但应同时改变托架位置;

  g.

  支架或托架的所有支点焊接;

  h.

  安装完成后,所有铁件现涂红丹防锈漆两道,再涂调和漆两道;

  B、工程超压测试装置安装

  平时预埋测压管施工到位,侧压仪在临战转换(15天内)完成安装。

  a.

  准备材料、工具、设备;

  b.

  对安装板作防腐处理;

  c.

  打开原测压管的封堵;

  d.

  安装并固定测压装置;

  C、通风系统调试

  a.

  开启设备;

  b.

  对不同通风方式进行转换操作;

  c.

  在不同通风方式下进行风量压测试并与设计值对比;

  d.

  填写调试报告

  D、风管穿越密闭墙的战时封堵

  a.有通风管穿越人防区和非人防区处的阀门平战切换及进行封堵处理。

  (2)

  给排水设施平战转换

  A、人防给水-战时贮水箱安装

  a.

  安装水箱配置的手摇泵、管道、阀门等;

  b.

  在紧急转换(3天内)清洗、注水

  c.

  调试水泵设备

  d.

  铁件设备除锈,油漆。

  B、人防排水的设计及平战转换方案

  a.

  本人防工程分为平战结合及战时排水系统,平战系统主要排除平战及战时生活污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消,地面和墙面洗消污水。

  b.

  隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。

  c.

  战时使用的给水引水入管、排水出户管平时施工到位,并设阀门启闭;战时装配式钢板水箱给水设备、管道、龙头安装,平时施工时预留孔洞并预埋好进水、出水、溢流、放空等管道的接口,并设有明显标志;战时在临战转换(15天)构筑完毕,在紧急转换(3天)注水。

  d.

  设在防护密闭以外的集水坑,是用来收集防护密闭门外的墙,地面的洗消污水;设在防护密闭门以内的集水坑,是用来收集防毒通道,洗消间等防护密闭门以内染毒区的墙、地面的洗消污水。当两个洗消污水池合并为一个时,一般设在防护密闭门以外的,也可设在防护密闭门以内,但污水穿越防护密闭门下部时,其收集洗消水的地漏为防爆地漏。战后利用移动泵将染毒水池的污水,排至人防管理部门指定的设施。

  e.

  所有埋地排水管均已设在垫层或地板中,其外壁刷红丹两遍,再刷沥青玛啼脂两道,总厚度不小于3mm。

  f.

  各防爆波地漏及相应的排水管均应与主体结构一次安装,防爆波地漏蓖子的顶面低于该地处地面10mm。战时旋闭防爆波地漏。

  C、防护阀门的设置及平战转换方案

  穿越防护外墙的所有给排水管道,已于防护外墙的内侧设置防护阀门;穿越防护单元之间隔墙的给排水管道已在防护墙两侧设防护阀门;穿越人防顶板的压力给排水管道,已在其内侧设置防护阀门。临战时均应关闭防护阀门。

  D、给排水人防防护套管的设置

  所有密闭防护套管与主体结构同时施工,对战时安装的管道,其密闭防护套管以5mm厚钢板焊接暂时封堵,同时做防腐处理,墙外侧的堵板外表刷红丹及银粉各两道。

  E、人防给排水管材接口及敷设

  战时给排水采用热镀锌钢管,明设。管径小于等于DN100是采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。排水管采用热镀锌钢管。

  (3)电气设施平战转换

  A、防护密闭穿墙管的处理

  穿外墙,临空墙,防护密闭墙,密闭隔墙的各种电缆、电气管线的防护套管均已预埋到位,临战时进行防护密闭处理,临战时进行密闭处理功能的转换。

  附图一:防护密闭墙穿管的防护密闭处理

  注:密闭材料可根据实际情况选用以下几种材料:

  1、2、环氧树脂;

  密闭防火胶泥;

  3、白布带粘聚醋酸乙烯逐根填入;

  油麻缠绕封堵。

  附图二:密闭墙穿管密闭处理

  注:密闭材料可根据实际情况选用以下几种材料:

  1、2、3、环氧树脂;

  密闭防火胶泥;

  白布带粘聚醋酸乙烯逐根填入;

  油麻缠绕封堵。

  B、防爆波电缆井转换

  平时做好管线预埋管预埋好,临战完成电缆铺设(需战时敷设的管线应在现场明确标注战时敷设及系统图)

  C供电系统调试

  a.检查人防配置电箱的运行情况;

  b.检查防护单元中设置的通风方式信号控制箱及呼唤按钮的运行情

  况;

  c.检查照明灯具及线路的情况,吸顶灯临战时加防脱落保护网。照明为平战结合,战时检查主要出口直通至室外的照明灯具。

  D.充电式蓄电应急照明灯具的储备

  每个防护单元内设置了自充电的应急照明,临战时检查电源是否充足。战时灯具已安装到位。

  E.电气设备转换

  主要任务是完成电气设备的安装,调试及各类管线的封堵和隔断等。

  (4)战时电站的转换

  人防战时固定电站的发电机组等配套设施的采购、安装、调试;电站的战时储油、储水;通风管道的安装;固定电站电缆的铺设,调试。

  人民防空工程防护功能平战转换原则实施表

  早

  期转换平战使用功能转换

  (30天)战时男女干厕、盥洗室、水泵房、洗消间战时砌筑;早期转换(15天内)完成

  内洗消槽

  土建部分

  临

  战转

  换(15天)紧

  急转

  换防爆波电缆井

  防爆地漏、普通地漏及其排水管、简易洗平时通风管风口封平时风口内外封堵框预埋到位;临战转换(15堵

  天内)用钢板作战时封堵

  平时施工完成且套管预埋到位;临战转换(15天内)完成电缆敷设

  平时与底板施工同步完成;紧急转换(3天内)防爆地漏作密闭

  清除所有车辆,拆除防火卷帘,清除与人防战时有冲突的设备及管线.如:进排风管线、平时消防设施等。清理现场及其他

  (3天)消间下水

  各类人防门、悬板活平时完成全部安装,紧急转换(3天内)关闭一门、超压排气活门

  框双门封堵门

  临

  战转

  换(15天)通风部分

  战时使用而平时不使用的滤毒设备

  滤毒器战时安装,其它口部染毒区段密闭风管、密闭阀门、超压排气活门等均须平时安装就位,并采取可靠的防锈蚀等保护措施;

  超压测压装置

  防化值班室内防化器材,人防值班室日常药品

  紧

  急转

  换平时进排风防护

  (3天)战时使用的给水引临

  战转

  换(15天)

  紧

  急转

  换(3天)平时上下水防护

  入管、排水出户管

  平时预埋测压管施工到位,测压仪在临战转换(15天内)完成安装

  平时做好预埋,战时在临战转换(15天内)完成安装

  紧急转换(3天内)关闭集气室人防门或平时风管上密闭阀,停止通风

  平时施工到位,并设阀门启闭

  战时装配式钢板水平时施工时预留孔洞并预埋好进水、出水、溢流、箱或玻璃钢水箱及放空等管道的接口,并设有明显标志;战时在临给水设备、管道、龙战转换(15天内)构筑完毕,在紧急转换(3天头安装

  内)注水

  紧急转换(3天内)关闭所有闸阀

  给排水部分

  1、清点平时专用设备(风机、排水泵、消防设平时施工时做好总等电位处理,区域电站内(控制室、发电机房、储油间)预留接地预埋件,战时作接地处理。

  备等)。

  2、检查平时已安装的战时用设备(通风方式控制箱、通风方式信号箱、防爆波呼唤按钮、水泵控制箱、战时排风机控制箱、战时进风机控制箱、人防总配电箱、照明灯具等)是否到位,电缆是否已敷设到位。3、确认战时电源型式(I、本工程内区域电站;II、本工程外区域电站;III、利用EPS电源。)本工程属于I类电源型式。

  平时不安装,战时专用设备早期转换时限内采购

  早

  期转换(30电气部分

  天)口部照明、厕所照明转换

  战时生活水泵控制箱;电话等通信器材;引接战时电源用电缆。

  战时电源安装、调试

  内部设备安装、调试

  1、检查主要出入口直通至室外的照明灯具,若转换前为从非人防区域引电的,应转换至从人防配电箱内引电源。

  2、厕所灯从口部照明回路引。

  3、吸顶灯具作防坠落处理。

  1、平时多根电缆穿同一根密闭管的,此类电缆电缆及防护密闭处理

  予以拆除。(平时弱电)

  2、战时不使用的电缆、电线进行接地处理。(平时弱电)

  3、进行防护密闭或密闭封堵。

  平时施工时做好总等电位处理,战时作接地处理。

  1、检查工程内公用管道、金属构件、设备金属外壳、电缆金属外护层是已否作等电位连接。

  平时不安装,口部预1、在防化值班室、风机房内设置电话分机。

  留密闭套管。战时通2、音响警报接收设备、应急通信设备安装、调信器材及设施安装

  临

  战转换平时不安装,战时安(15天)装

  战时使用生活水泵控制箱安装、调试。

  试。

  紧

  急转

  换电气系统调试、维护

  1、EPS设备安装、调试

  (3天)四、方案附图

  1、人防总平面图

  2、地下室各专业战时平面图

  3、地下室设备专业大样图、原理图、系统图4、

篇八:人防工程平战转换方案

  

  人防工程平战功能转换实施方案

  编号:

  人防工程平战转换实施方案

  编制单位(章):

  年

  月

  日

  人防工程平战功能转换实施方案

  一、工程概况

  工程名称

  工程地点

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单位

  平战转换实施单位

  竣工时间

  人防工程类别

  防常规武器抗力级别

  地上总建筑面积

  人防工程建筑面积

  平时用途

  上部结构形式

  防护单元个数

  口部个数

  战时隐蔽人员数量

  富地广场一期人防工程

  平战转换设计时间

  防核武器抗力级别

  防化等级

  顶板厚度

  掩蔽面积

  战时用途

  地下层数

  防爆单元个数

  通风竖井个数

  战时物资储备数量

  乙类

  常6级

  小型汽车停车库

  剪力墙结构

  四个

  三十四个

  570-丙级

  300/400mmm2常6级乙类人防物资库和常6级乙类二等人员掩蔽部

  2六个

  十三个

  21100m3二、临战转换施工组成员

  1、领导小组

  组

  长:(分管领导)

  副组长:(工程维护部门负责人)

  成

  员:(有关科室负责人)

  2、土建施工组

  组

  长:

  成

  员:

  3、通风施工组

  组

  长:

  成

  员:

  4、给排水施工组

  组

  长:

  成

  员:

  5、电气施工组

  组

  长:

  成

  员:

  三、现已安装的设备

  1、人防门

  编号

  1234567891011121314151617洞口尺寸

  700X1600800X20001000X20001500X21502000X25001000X21501200X21501500X21502000X25006000X22001000X21501200X21502000X2500800X20001000X2000500X1250850X2100型号

  BFM0716-30BFM0820-10BFM1020-05BFM1520-10BFM2025-10BHFM1020-10BHFM1220-10BHFM1520-10BHFM2025-10BHFM6022-10BHM1020BHM1220BHM2025BM0820BM1020BMH8000-15HK1000(5)单位

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  数量

  12061182612910243206112安装情况

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  备注

  2、通风

  编号

  12345678名称

  战时清洁排风机

  战时清洁送风机

  战时滤毒送风机

  过滤吸收器

  粗过滤器

  超压排气活门

  压差测量装置

  粗过滤器

  规格型号

  HL-32A5AT4-725AT4-725ALWP_D1000型

  LWP-D型

  PS-250DN20LWPX型

  单位

  个

  个

  个

  个

  组

  个

  组

  组

  数量

  55512516安装情况

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  备注

  人掩

  人掩

  人掩

  人掩

  人掩(4块一组)

  人掩

  人掩

  物资库(5539101112战时送风机

  电站送风机

  电站排风机

  战时通风管道

  HL-32A6#HL-32A8#HL-3A8#按图纸

  个

  个

  个

  米

  311块一组)

  已安装

  物资库

  柴油发电已安装

  机房

  柴油发电已安装

  机房

  按图纸要求

  3、给排水

  编号

  1234规格型号

  单位

  有效容积总容座

  战时生活水箱

  积459.875立方

  有效容积总容座

  战时饮用水箱

  积371.75立方

  战时供水泵

  移动排水泵

  32DL5-10X350QW20-15-2.2台

  名称

  数量

  12118安装情况

  已安装

  已安装

  已安装

  已就位

  备注

  不需要固定安装

  台

  4、电气

  编号

  1234规格型号

  R6105IZL发电机

  D1柴油发电机配电柜

  XL-21电站风机配电箱

  APZ战时进风机控制箱

  APZ

  名称

  单位

  台

  台

  面

  面

  数量

  1115安装情况

  已安装

  已安装

  已安装

  已安装

  备注

  人防工程防护设备及平战转换登记备案表

  编号

  防护设备名称

  防护设备型号

  数量(樘)

  安装质量

  生产厂家及资质证号

  出厂合格证号

  备注

  1234人防门框

  BFM0716-30人防门框

  BFM0820-10人防门框

  BFM1020-05人防门框

  BFM1520-1012061合格

  合格

  合格

  合格

  C3-1-2MKJ20141376C3-1-2MKJ20140958C3-1-2MKJ20140928C3-1-2MKJ2014032人防门框

  5人防门框

  6人防门框

  7人防门框

  891011121314人防门框

  人防门框

  人防门框

  人防门框

  人防门框

  人防门框

  BHFM1020-10BHFM1220-10BHFM1520-10BHFM6022-10BHM1020BHM1220BM0820BM1020BMH8000-15HK1000(5)合格

  8合格

  26合格

  1合格

  91024206112合格

  合格

  合格

  合格

  合格

  合格

  C3-1-2MKJ2140574C3-1-2MKJ2141248C3-1-2MKJ2140328C3-1-2MKJ2141495C3-1-2MKJ20140230C3-1-2MKJ20141112C3-1-2MKJ20140951C3-1-2MKJ20140924C3-1-2MKJ20140894C3-1-2MKZ2014038四、临战前需要转换的设备(部位)

  编号

  名称

  规格型号

  单位

  数量

  安装情况

  备注

  1平时使用排PYHL-14A(烟)风机

  -NO7.5A个

  222平时风管

  按图纸

  米

  5003战时使用进排风机

  PYHL-14A-N07.5A个

  18需与风管断开连接,将战时使已安装

  用风机接入风管系统

  影响战时接管的平已安装

  时风管应拆除

  需要按战时图纸要已安装

  求接入风管系统(不包括电站)

  4疏散通道内照明开关

  平时用送风机配电箱、排风机配电箱

  个

  96现场安装声光控开关

  临战转换为带灯管指示普通翘板开关

  临战拆除

  电源由普通总柜配电改为由防护单元内总柜配电

  电源由普通总柜配电改为由防护单元内总柜配电

  面

  22已安装

  6应急照明配电箱

  面

  7已安装

  7普通照明配电箱

  面

  7已安装

  五、战时封堵具体做法

  1、相邻防护单元隔墙孔口一道防护密闭门临战封堵详见图集07FJ02第124页。

  2、平时出入口一道钢筋混凝土防护密闭门临战封堵详见图集07FJ02第113页。

  3、口部十风井临战封堵详见图集07FJ02第126页平时通风竖井钢筋混凝土封堵板临战封堵。

  六、临战转换的具体措施

  1、土建

  临战对人防门、竖井采用封堵措施,封堵部位和封堵方式详见战时平面图所注;临战采用沙袋砌筑抗爆单元,抗爆单元分隔级尺寸详见战时平面图所注。

  2、通风

  除风机房内平战时冲突的战时通风设备临战转换安装外,其余均一次安装到位,平时不安装的战时通风设备和管道备好并妥善保存,且应做好预埋,预埋件、预留孔(槽)等应在工程施工中一次安装到位,确保战时在规定时间限内能顺利完成转换,战时不使用的通风洞口,临战时应进行封堵,封堵措施见建施图。

  3、给排水

  战时生活水箱、战时饮用水箱、战时供水泵、战时水箱供水管、口部洗消给排水管道、口部地漏均平时安装到位。口部集水坑排水用的移动排水泵平时准备到位。战时集水坑通气管临战安装,应在15d转换时限内施工完毕。

  4、电气

  1、柴油电站中柴油发电机组、其他附属及管线平时均应安装到位,发电机总配电柜至各个防护单元内的战时电源配电柜的电缆及管线平时均安装到位。

  2、平时使用的用电设备(防火卷帘等)线路在战时不使用时要全部接地。

  3、战时使用但平时不用的设备,其预埋管路平时须预埋到位,线缆敷设到位,可不接线,但须做好防腐绝缘措施。

  4、穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的管路,除平时有要求外,可不做密闭处理,但应在30天转换时限内完成防护密闭或密闭封堵,对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆,应在临战转换期限内拆除。

  5、平时设计选用的吸顶灯,应在临战时加防掉落保护网罩,日光灯的灯管两端应在临战时采用尼龙丝绳绑扎。

  6、照明或插座线路当穿越密闭墙(或门)、防护密闭隔墙(或门)时,应把其两侧的两个防护密闭接线盒之间的线路改为BVV-3x4护套线,并做好防护密闭处理。

  七、简要预算

  该工程在临战前进行转换时约需要资金

  元,需要转换时所需经费全部由我公司承担。

  预算表附后:

  临战转换设备预算表

  编号

  名称

  合计

  规格型号

  单位

  数量

  单价(元)

  金额(元)

  人防工程防护设备及平战转换登记备案表

  编号

  防护设防护设数量安装质生产厂出厂合备注

  备名称

  备型号

  (樘)

  量

  家及资格证号

  质证号

  八、人防工程竣工验收后对内部结构改变需经人防办批准后方可施工。

  九、人防地库中的所有设备的日常维护,由建设单位负责,并接受人防办每年两次的检查。

  十、人防工程产权归市人防办所有,建设单位只拥有使用权,无权出售,与业主签订出租协议时,需注明临战前由人防办收回,统一调配使用。

  十一、任何组织或者个人不得进行影响人防使用或者降低人防工程防护能力的作业,不得向人防工程内排入废水、废气和倾倒废弃物,不得在人防工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性和腐蚀性物品。

  十二、警报器在工程竣工前安装到位,人防工程内的通风、防化及警报设施拆迁、迁移需经人防办批准后方可实施。

  十三、保证临战前水、电、通风、防化等所有设备安装齐全、调试到位。

推荐访问:人防工程平战转换方案 人防 转换 方案