  雨季施工专项方案1一、编制原则

  进入冬季施工,为确保冬雨季工程顺利施工,保证工程施工质量、工程进度及施工人员人身安全,根据本工程的特点,按照经济合理的原则,编制冬雨季施工方案。

  二、施工前准备

  1、根据冬季施工特点,成立冬季施工安全质量领导小组。

  组长:韩珺

  副组长:陶锋、李建松

  成员:孔兴根、何涛、王竹富、朱麒武、王韫轩、杨明阔

  2、安排专人收集气象信息,提前筹划施工任务的合理安排。在天气突变时提前通知现场施工负责人,以便采取防冻措施;

  3、提前做好工程用材料、保温材料、能源设备、防冻、防滑、防冰雪材料、外加剂、劳保用品等物资和机具设备的储备和调试工作,做好生活用房、作业棚等防寒保温工作,准备好必要的消防器材;

  4、加强施工现场管理,确保施工便道畅通,防止路面结冰,采取防滑措施并及时清除积雪、冰碴;对电气设备、供水管网等做好有效的保温措施;

  三、冬季施工方案

  (一)土方工程

  1、施工现场的道路要保持畅通,避免路面积水或结冰,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋等)。

  2、在相邻建筑物侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受

  冻害的措施,基坑开挖两侧进行覆盖。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。

  3、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。

  4、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如铺设草包。

  5、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。

  6、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻,人工回填土,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm,回填土内不得含有冰块、冻土、碎石及垃圾等物。禁止用冻土回填。

  (二)排水工程

  1、管沟开挖采用机械开挖但应加大放坡系数以保证沟壁的边坡土在经过冻融后不发生塌方事故。

  2、地下水排放按施工方案执行,但应加强防冻管理工作,在不排水时应随时将水泵提出集水坑并排干水泵内和排水管内的积水,以保证排水管不结冰和冻坏水泵。

  3、管道基础施工时应保证在无水状态下(排除地下水)干作业,砂、碎石原材料不得有冻结,不得含有冰块和雪,砼震捣应到位密实,不得有漏震现象,密实度应达到90%以上。砼管道基础施工完成后应覆盖草袋子或塑料布进行防护,管线安装及回填前砼基础注意不得受冻,以免影响工程质量。

  4、本工程模板采用木模板、木支撑,模板安装前应先清除垫层上的积雪、冰块及杂物,安装要牢固。

  5、在冬期温度低于0℃施工过程中,砂浆应符合以下规定:①、砂浆搅拌机搭设防寒棚:6m×8m×5m,棚盖为水泥石棉瓦,彩条塑料布围挡,棚架用木脚手杆架设。

  ②、砂浆冬季施工标号应按设计标号提高一级,冬季施工中使用的砂浆,其搅拌数量应按当天使用量随用随搅拌,搅拌出的砂浆应在4h以内用完,冬季施工还应掺早强防冻剂,砖砌体及抹面完成后用土工布覆盖防寒。

  (三)路基施工(石灰土)

  ①石灰土基层不应在冬季施工,必须要施工的,要在一天温度较高的时段施工,(施工期的.日最低温度应在5℃以上)并及时进行养生,路基施工,在能达到压实度的前提下尽量降低其含水量,②石灰土基层养生期进入冬季,应在石灰土内掺加防冻剂,如掺加3%~5%的硝盐。施工碾压完毕的石灰土要及时覆盖,待中午温度较高时进行适量的洒水养护,避免石灰土冻结现象。

  (四)二灰碎石基层

  铺筑二灰碎石基层前,对底基层进行彻底清扫,清除浮土、各类杂物及散落材料,保持表面整洁无积水、无结冰。

  混合料的拌和:砂、石料等原材保证其干燥,无积水、不带有冰雪及冻结块。如有结块料挑拣出来,以免影响混合料的温度。根据天气温度情况掌握混合料的含水量的大小。

  养生:采用蓄热法养生:最底层用塑料薄膜覆盖,减少空气对流;然后覆盖2层土工布及草苫子,土工布和草苫子覆盖路面使热量蓄保起来,以减少路面热量的失散,使之在适宜的温度下硬化。

  四、雨季施工方案

  (一)现场排水

  1、根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,本工程在人行道两侧开挖排水沟,确保排水畅通无阻。

  2、保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、道渣或其他材料。

  (二)土方工程

  土方工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及工程质量产生严重影响。

  1、雨期开挖沟槽时,应注意边坡稳定。必要时适当放缓边坡或设置支撑,施工时加强对边坡和支撑的检查控制。对于已开挖好的沟槽要设置支撑,正在开挖的,以放缓边坡为主,辅以支撑。雨水影响较大时应停止施工。

  2、为防止边坡被雨水冲塌,用塑料布遮盖边坡。

  3、雨期施工的工作面不易过大,应逐段、逐片分期完成。雨量

  大时停止土方施工。沟槽开挖到设计标高时,应及时验收并浇筑砼垫层,被雨水浸泡的基础,应做好挖方回填等恢复基础承载力的工作。

  4、为防止沟槽被浸泡,开挖时在基槽内做好排水沟

  5、对雨前回填的土方,及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度以便雨水能自动排出。

  6、对于堆积在施工现场的土方,在四周做好防止雨水冲刷的措施,沟槽施工完毕后,应抓紧时间进行回填。

  (二)混凝土工程

  1、模板隔离剂在涂刷前要了解天气情况,以防止隔离剂被雨水冲掉。

  2、遇到大雨停止浇筑混凝土,已浇筑的部位加以覆盖。

  3、模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉。

  五、冬雨季施工安全措施

  牢固树立安全第一,预防为主的思想,妥善做好冬雨季施工安全生产的各项工作,切实做好防冻、防滑、防火、防碰撞、防漏电、防中毒及保温工作。

  1、须对项目职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬、雨季施工前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

  2、对露天机械设备及时进行检查维护,防止冻坏。

  3、对保温棚、保温材料堆放场所,仓库等要做好防火措施。

  4、宿舍区严禁使用大功率取暖设备,如电炉、电暖器等。

  5、冬、雨季施工安全制定具体措施和规章制度,主要领导挂帅,落实到专人具体负责,形成层层把关、层层落实的注重质量注重安全的良好施工风气。

  雨季施工专项方案2本工程的施工,将受温度、湿度、雨等自然因素影响,为保证工程质量,在冬季施工期间,必须指定专人掌握气温变化情况,及时传达气象及温度信息。并随时做好气候,温度记录,并有针对气温居然降低的技术措施和物质准备。

  一、冬季施工管理措施:

  1)明确责任,做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,要认真做好冬季施工记录,整理好施工技术档案。

  2)入冬前,项目部要对现场各主要工种的班长)测温员)电焊工)

  外加剂掺配和高空作业人员进行技术交底及技术培训,掌握有关冬季施工方案,施工方法,质量标准及技术工作和操作要点。

  3)在冬季施工过程中,对于防冻剂掺量,原材料和加热,砼养护和测量,试块制作的养护及保温,加热设施的管理等各项冬季施工措施,都要设置专人负责及时做好记录并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查,随时掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。时不用的砖块,用草帘覆盖。

  B、砂石堆放不许含有冰块,对堆放冻结表面的冰块铲除,加热融化后方可使用。

  C、冬季砌筑砂浆的稠度,宜化常温施工时适当增加,可通过石灰膏的办法解决,砂浆在使用时,温度不应该低于50C。

  D、拌和砂浆用水加热,温度在超过800C时,应注意水不得直接于水泥拌和,以防止发生假凝现象。

  E、冬季搅拌水泥砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期间增长0.5~1倍。

  F、严禁使用已经遭冻结的砂浆,不准再以热水掺入冻结的砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑的水泥砂浆内掺水使用。

  (4)、施工要求

  A、在保证砂浆的砌筑过程中,满足最底温度要求,调制砂浆做到随用随搅,不应一次调制过多,堆放时间过长。

  B、日最低温度等于或者低于-50C时,对砌筑承重砌体的砂浆标号,按常温施工提高一级。

  C、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm,个别灰缝的`厚度不小于8mm,施工时经常检查灰缝的厚度和均匀性,下班前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用草帘等保温材料将砌

  体表面加以覆盖,次时上班时,将砖表面霜雪扫净,然后再继续砌筑。冬季施工每日砌体高度及临时间断处高度差均不得大于1.2米。

  2、混凝土及钢筋混凝土工程

  (1)、冬季配置的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥,水泥标号不应低于二、主要项目工程技术措施:

  1)、砌筑工程

  (1)日平均气温在+50C以上时,可按常温施工方法进行;

  (2)日平均气温在0~100C时,应用热水拌和砂浆,并掺入拌和用量3%的氯化纳《食盐》,低于-100C掺入5%的氯化纳。

  (3)砌筑材料应做到

  (4)浇砖必须在正常气温下进行,砌筑时应适当浇水湿润,湿润后暂425号,水泥用量不宜少于300公斤/立方米,水灰比不应大于0.6,低于-30C时应采取防冻措施,即:原材料加热,根据气温确定混凝土入模温度和加热温度。冬季施工用混凝土,其搅拌时间比常温情况下增加50%。

  2)、钢筋混凝土工程:

  A、外加剂的选用:应该选用符合国家标准,具有产品合格证、产品使用说明书的防冻剂,掺入数量为水泥用量的2—3%。

  B、冬季混凝土保护:凡掺入防冻剂的混凝土,一般原则上不覆盖。当温度低于-100C时,应对侧模的梁柱表面用塑料薄膜和草帘覆盖。

  C、混凝土工程处掺剂使用时,应该注意:外掺剂的运输、堆放等,要严格按照产品说明进行,使用外加剂时,必须设有专人负责,以保证配合比的准确,严禁误掺或者掺入数量不准等。

  D、钢筋冷拉可在负温下进行,温度不宜低于-100C,并且有防雪挡措施。

  E、掺防冻剂混凝土的拆模:负温养护期内不宜拆除模板。拆模板后混凝土表面温度与环境温度大于200C时,应采取保温措施。在拆模过程中,如果发现混凝土有受冻现象,影响结构安全的质量问题时,应立即暂停拆除,等妥善处理后,方可继续拆除工作。

  3)、混凝土施工要求

  A、混凝土冬季解决好防冻、防雨等问题。

  B、做好室外现场排水沟畅通,排水沟内杂物派人随时清除。

  C、准备好塑料薄膜,必要时对混凝土及时加以覆盖,防雨水直接冲刷混凝土表面。

  D、密切注视天气预报,对低于施工气温时应停止施工。

  E、对水泥库房加强防雨措施,搅拌机要搭设防雨棚。

  F、根据砂石含水率的变化及时调整混凝土的用水量。

  G、模板在浇水湿润前要及时掌握天气预报,以防结冻。

  3、对冬季施工有特殊要求的及不在上述范围内的问题,可直接与建设单位、设计部门、监理部门及有关部门联系,制定针对上述问题的专项施工方案。其它未尽事宜,按《冬季施工规范》和国家有关标准、文件执行。超过《冬季施工规范》范围内的规定禁止施工。

  3、成品保护措施

  A、加强施工现场操作人员的职业道德教育,严禁损坏已完的建筑产品。

  B、混凝土浇筑完毕,应加以覆盖的保护措施,防止雪雨及人为损坏。

  C、气温正常时,混凝土正常养护,满足拆模要求,防止意外损伤。

  D、施工楼地面完毕时,采用锯沫粉覆盖保护,待交工时再清除锯沫粉。

  E、各作业单位均在进场时接受统一的入场教育,并分别进行作业人员的成品保护意识教育,互相尊重劳动成果。

  F、楼层设置统一的监督巡查员(施工员兼职),发现有人违章作业,破坏成品应及时制止。

  G、所有参战施工人员均应按时参加协调会,并建立项目经理统一指挥、通讯、网络体系,打成表格,每人一份。

  H、除以上配合措施外,建立协调的合作关系和树立互相服务、支持工作的良好作风是整个工程顺利完成、达到预定目的前提,应互相尊重、互相学习,以实现共同目标。

  4、临时用电措施

  A、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用损坏、不合格的电器,加强对电器的用电维护。

  B、开关箱内的开关电器能在任何情况下都能可以使用开关切断用电器的电源。严禁保险盒裸露及金属线接入开关箱内。

  C、制定防止触电伤害的十项基本安全操作要求。

  D、使用电气设备前必须要检查线路、插头、插座、漏电保护装置是否完好。非电工不予以接线。

  E、使用振动器等手持电动和其它电极从事湿作业时,要由电工接好电源,安装漏电保护器,操作者必须穿好绝缘鞋,绝缘手套后再进行作业。

  F、禁止使用照明器烘烤、取暖,禁止擅自使用电炉和其它电加热器。

  G、电器必须架空,不得在地面、施工楼面随意乱拖,若必须通过地面楼面时应有过路保护、物料、车人不准踏磨电线。

  H、特殊工种必须持证上岗,有高度的安全用电责任心和对工作极端负责的精神,操作中要装的安全、拆的彻底、修的及时、用的正确。

  I、及时消除隐患、勤检查、勤维修、勤宣传。

  J、坚持制度的严肃性,各项用电制度均是伤亡的代价换取,所以各项制度必须自觉严格遵守。

  雨季施工专项方案3雨季施前认真组织有关人员分析雨季施生产计划,根据雨季施项目编制雨季期施工措施,所需材料要在雨季施前准备好。

  成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施,其应包括现场和周边居民小区。

  各项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。

  应做好施工人员的雨季施培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

  检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

  对于正在进行基础施工的工程,要做好边在基坑边缘和坑底设置排水沟和集水井,在边坡边缘做好排水坡度、排水沟和挡水坎。

  现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。

  施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。

  在雨季到来前,作好各高耸人货电梯和高脚手架防雷防雷装置,质量检察部门在雨季前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。

  原材料的储存和堆放

  (1)水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。

  (2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。

  (3)陶粒空心砖应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖。

  (4)模板堆放场地应碾压密实,防止因地面下沉造成倒塌事故。

  (5)回填土用苫布或塑料布覆盖,四周有排水设施。

  雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进行。水泵等设备应提前检修。

  雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

  脚手架、人货电梯等做好避雷工作,也可利用建筑物自身的避雷设施,接地电阻一定要符合要求。

  大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施,双笼电梯按要求做好附墙。

  地下室出入口,管沟口等加以封闭或设防水埂。

  加强天气预报工作,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的工作。

  现场临时排水管道均要提前疏通,并定期清理。

  c晴天派专人进行开窗通风换气,以防室内潮气过大。

  1)砼施工

  a混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土,新浇混凝土应覆盖,以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。

  b雨季施工,在浇筑板、墙混凝土时,可根据实际情况调整坍落度。

  c雨季期间应随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土配合比,严格控制水灰比。雨天浇筑混凝土应减小塌落度,必要时可将混凝土标号提高半级或一级。

  d浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在次梁和板上,从而保证主梁的整体性。

  2)钢筋工程

  a现场钢筋堆放应垫高,以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

  b雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。

  c为保护后浇带处的钢筋,在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙,上用预制板封口,预制板上做防水层及砂浆保护层。

  3)模板工程

  a雨天使用的木模板拆下后应放平,以免变形。钢模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍。

  b模板拼装后尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

  c大块模板落地时,地面应坚实,并支撑牢固。

  4)砌筑工程

  a雨天如需砌筑时,砌筑砂浆应减小稠度。受雨水冲刷而失浆的砂

  浆应重新加水泥拌和后使用。遇暴雨停工时,应将新砌好的砌体覆盖。大雨后,如有新砌体受雨冲,应翻砌最上面两层砌块。

  b为保证砌块的.含水率,密切注意天气变化情况。合理安排砌块进场时间,设法避开雨天。砌块尽量运进楼层,如遭雨淋,在使用前应适当让其风干,降低含水率,保证砌筑质量。

  5)脚手架工程

  雨季前对所有脚手架进行全面检查,脚手架立杆底座必须牢固,并加扫地杆,外用脚手架要与墙体拉接牢固。

  6)屋面工程

  a保温层的铺设必须避开雨天,并及时做找平层和防水层,以免保温层含水过多,影响保温隔热效果。如做防水前遇雨,应将保温层或找平层覆盖。雨后继续施工时,必须对保温层进行取样测含水率,含水率低于9%方可施工。

  b新做的涂膜防水层遇有天气有雨时,应用塑料薄膜盖牢,不得使新做的防水层遭到冲刷。卷材防水每天做好收头工作。

  c屋面尽可能避开雨季施工,在施工前应先做好排水措施,如果排水口不能及时安装,应在此处先铺一层卷材。

  d屋面施工沿雨水流向的逆方向进行。

  7)装修施工

  a.雨季装修施工应精心组织,合理安排雨季装修施工工序。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。雨天室内工作时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。一旦污染楼地面应及时清理。

  b.室内装修在雨季施工时,其室外门窗采取封闭抽施,防止雨水临湿浸泡。

  c内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。水落管一定要安装到底,并安装好弯头,以免雨水污染外墙装饰。

  d对易受污染的高级外装修,要制定专门的成品保护措施。

  e每天下班前关好门窗,以防雨水损坏室内装修,防止门窗玻璃被风吹坏。

  f各种惧雨防潮装修材料应按物质保管。

  雨季施工专项方案4一、冬季施工安排

  1、施工应尽量避开冻季。根据本地的具体情况,大约在12月开始进入低温季节,因此,我们要抓住今年8、9、10、11月黄金时节,设多个作业面,干双班,力争完成主要施工。

  2、根据本合同段工程所处的地理位置及气候条件情况,结合本工程的施工期,本合同段工程施工受冬季影响的工程主要体现在涵洞、挡墙和护坡等浆砌施工项目上。在这些项目的施工中,主要应注意采取防霜冻措施。

  二、雨季施工安排

  1、雨季施工前应做好以下准备工作:

  (1)对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究,编制实施性的雨季施工组织计划;

  (2)修好施工便道并保证晴雨畅通;

  (3)住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施应设在洪水位以上的地点,并应与沟渠保持一定的安全距离。

  (4)修建临时排水设施,保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水;

  (5)贮备足够的工程材料和生活物资。

  2、施工阶段

  (1)路堤填筑

  A、场地处理:在路堤填筑前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,以确保场地不积水。如果原地面松软,应采取换填等措施进行处理。

  B、填料选择:在路堤填筑时,应选用透水性好的碎石土、石方碎渣作为填料。利用挖方土作填料时,应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。

  C、填筑方法:路堤应分层填筑,每一层的表面应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实,防止表面积水和渗透,将路基浸软。

  D、路床排水:路堤填筑完成后,为防止路床积水,应在路肩处每隔5~10m挖一道横向排水沟,将雨水排出路床。

  (2)路堑开挖

  A、场地处理:路堑开挖前应在路堑边坡顶2m以外修筑截水沟,并做好防漏处理,截水沟应接通出水口。

  B、土方开挖方法:雨季开挖路堑宜分层开挖,每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计位置,应沿坡面留30cm厚,待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖路堑至路床设计标高以上30~50cm时应停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季过后再挖至路床设计标高后压实。

  C、弃土堆:雨季施工开挖路堑的弃方应远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应高于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不应小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆放在路堑边坡顶上。

  (3)注意事项

  雨季期间安排计划,应根据施工现场情况,对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼等不良地段,优先施工的同时,还应集中人力、机具,采取分段突击的`方法,完成一段再开一段,切忌在全线大挖大填。

  施工坚持“两及时”,即遇雨要及时检查,发现路基积水尽快排除;雨后及时检查,发现翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除,填筑透水性好的砂石材料并压实。

  三、农忙季节的施工安排

  合理安排各施工项目的劳动力,将需要劳动力少的项目和工序安排在农忙季节,尽量雇用不受农忙干扰的长期劳动力和临时工,同时考虑提前留有足够的机动劳动力,补充受影响工序等。

  雨季施工专项方案5伴随着20xx年雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证

  雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下:望项目部各作业班组认真遵照执行。

  一、总则

  1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。

  2、项目部要根据所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。

  3、施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。

  4、施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。

  ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂缓安排,土方工程、基础工程、地下构筑物工程工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。

  ②根据"晴外、雨内"的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的"资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。

  ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。

  ④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。

  ⑤所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。

  ⑥各作业人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。

  ⑦各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织

  地进行防汛。

  5、土方与基础工程

  ①雨季进行土方与基础工程时,要编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土方开挖前备好水泵。

  ②雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,地基验槽时节,基坑及边坡一起检验,基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打砼垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。

  ③施工道路距基坑口不得小于5m。

  ④坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。

  ⑤基坑开挖时,应沿基坑边做小土堤,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。

  ⑥回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规范要求。

  ⑦施工中,取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行,雨前应及时压完己填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。

  ⑧混凝土基础施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。

  ⑨桩基施工前,除整平场地外,还需碾压密实,四周做好排水沟,防止下雨时造成地表松软。重型土方机械、挖土机械、运输机械要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。

  6、模板工程

  ①施工现场模板堆施要下设垫木,上部采取防雨措施,周围不得有积水。

  ②模板支撑处地基应坚实或加好垫板,雨后及时检查支撑是否牢固。

  ③拆模后,模板要及时修理并涂刷隔离剂。

  7、钢筋工程

  ①钢筋应堆放在垫木或石子隔离层上,周围不得有积水,防止钢筋污染锈蚀。

  ②锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈,并试验确定是否降级处理。

  8、混凝土工程

  ①砼浇筑前必须清除模板内的积水。

  ②砼浇筑前不得在中雨以上进行,遇雨停工时应采取防雨措施。待继续浇灌前应清除表面松散的石子,施工缝应按规定要求进行处理。

  ③砼初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。

  ④浇灌混凝土时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇注。

  9、砌筑工程

  ①水泥要堆放在地势较高的地点,必须有防雨防潮措施,筑炉用耐火材料也应有防雨、防潮措施。

  ②遇中、大雨时应停止施工,砌筑表面应采取防雨措施。

  10、脚手架工程

  ①各工程队雨季施工用的脚手架、龙门架、缆风绳等定期进行安全检查,对施工脚手架周围的排水设施要进行认真地清理和修复,确保排水有效,不冲不淹,不陷不沉发现问题及时处理。

  ②脚手架、龙门架地基应坚实,立杆下应设垫木或垫块。

  ③在每次大风或雨后,必须组织人员对脚手架、龙门架及基础进行复查,有松动及时处理。

  ④屋面施工必须设置防护栏杆。

  11、屋面工程

  ①屋面工程施工时,应掌握近期天气预报,抢晴天施工,严禁在雨中进行防水施工作业。

  ②屋面保温材料在运输存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。

  ③穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等细部节点,应随时做好临时封闭遮盖,防止雨水侵入。

  雨季施工专项方案6一、工程概况

  1、工程名称:沧州市新华三里.家园2#、3#楼

  2、建设单位:北京博达房地产开发有限公司

  3、监理单位:沧州市宏业建设工程监理有限公司

  4、施工单位:

  浙江杜班建筑工程有限公司

  二、编制依据

  1、施工图纸及施工合同2、2#、3#楼施工组织设计3、施工规范:

  三、雨季施工组织领导机构

  防

  汛、防

  洪

  组

  织

  机

  构

  图

  (一)材料机具准备

  (二)、现场准备

  1)应做好施工人员的雨期施工培训工作。组织相关人员进行一次全面检查,包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固。缺盖、罩、四、施工准备

  门的及时补齐,确保用电安全。

  2)在雨期到来前,检查脚手架、塔吊防雷装置,安全部门要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷安全。

  3)地下室人防出入口、管沟口、加以封闭或设防水槛。首层预留洞应全部拿盖板封闭,防止雨水进入地下室。室外采光井全部拿盖板固定,并铺上塑料薄膜。

  4)雨施前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的.现场排水坡度重新整修好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。

  5)施工现场道路进行硬化处理,沿道路两侧做好排水沟。检查大模板堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行硬化处理,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等了防雨

  情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具,设备的防雨设施,保证机具人棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨施期间定期检查。

  (三)、主要预防措施

  3.1原材料、设备的储存和堆放

  1)水泥全部入仓库,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。

  2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。

  3)在雨期所有施工用电设备,不允许放在低洼的地方,防止被水浸泡。4)氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨防晒措施。

  5)进入施工现场的保温材料一定要存入库内,露天存放的应垫起,用毡布盖好,不要使材料受潮和雨淋。

  6)在仓库内保管的焊接材料,要保证离地离墙不少于300mm的距离,室内要通风干燥,以保证焊接材料在干燥的环境下保存。

  7)露天存放的钢材下边应架空300mm避免被水浸泡。

  8)材料周围应有畅通的排水沟以防积水。3.2、雨期施工焊接管理

  1)电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。雨期室外焊接时,为了防止保证焊接质量,室外施焊部位都要有防雨棚,雨天没有防雨措施不准施焊。

  2)电焊条受潮后影响使用,使用前应烘干。

  3)对重要的焊口要搭设防雨棚或准备好蓬布盖好,在暴风雨突来时保护焊缝免受温度骤变影响焊接质量,当相对湿度大于90%时应停止作业。

  4)在高空作业施焊时,除作好以上几点的防雨措施外,还须作好防风措施,脚手架一定要搭稳固,经得起大风。施焊时注意清理干净周围的易燃物,以免发生火灾,在大风天气应停止施工。

  雨季施工专项方案7第一章

  雨季施工管理目标

  1雨季施工:雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季施工的正常进行.2积极配合政府部门做好雨季施工的防汛救助工作。

  第三章

  施工部署

  本工程正值雨季施工的重点工序包括:土方工程施工,绿化工程,做好整个工程的防、排水工作是整个工程施工质量、安全和工期的有力保证。

  1材料、物资准备

  根据施工现场的实际情况,配备材料计划如下:

  施工现场保证道路随时畅通。

  2人员部署

  配备了40人组成的雨季防汛施工抢险小组,随时准备调用。

  3现场工作部署

  1)在雨季来临之前,应做好施工人员的雨季培训工作,要组织各施工班组对各自责任范围内的施工项目进行一次防雨、防潮情况的全面检查。施工现场的准备工作,包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、防护等项工作。要做到现场排水畅通,降雨时场地内地坪、道路无积水。

  2)检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

  3)施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂临时住房等应在雨季施工前进行全面检查和整修,保证道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。

  4)现场道路旁排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁1m范围内不要堆放物品,且堆放高度不宜超过1.5m,保证视野开阔。

  5)雨季所需的材料、设备和用品。水泵、抽水软管、塑料布等雨季所需材料要及时运至施工现场,做好准备;水泵等设备应提前安装好并试运行。

  6)雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加

  固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

  7)在现场设立48小时天气预报黑板,由兼职天气预报员每日更新最近天气情况。

  8)雨期施工前生产经理组织技术负责人、现场施工员、安全员、各施工班组长对雨期施工准备情况、现场情况进行检查。各种场地的排水状况,雨期施工要用的各种机械设备(包括电焊机、电缆)等方面进行详细的检查,对于发现的问题应立即组织人员进行整改。

  第三章

  雨季施工措施

  1原材料的储放

  1)水泥、全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。

  2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。

  3)装修用材料要求入库存放、随用随领,防止受潮变质。

  2施工现场防雨措施

  1)对临时道路和排水沟要经常维修和疏通,以保证暴雨后能通行和排水。

  2)通往地下室的出口,应砌筑挡水台,防止雨水倒灌入地下室内。

  3)雨季施工,保证现场道路畅通,道路两侧修好排水沟。

  4)对于雨后积水处应设置防护栏或警告标志,以防人员滑落。

  5)检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

  6)在现场庭院上等排水出现障碍的位置设置集水坑和水泵,将积水排到市政管井。

  3砼工程

  针对施工项目采取的主要措施有:

  浇筑砼时,应提前了解天气情况,尽量避开雨天施工。当砼施工赶上雨天时,新浇筑的砼应用塑料布覆盖,雨停后,及时对混凝土表面滞留的雨水进行清理,排干。混凝土试块制作时,应在干燥的房间内进行制作,模内的脱模剂不得淋雨。

  遇雨天应加强对到场混凝土的坍落度的测定,根据实际情况及时通知搅拌站调整用水量。为把好预拌砼的质量关,定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场,水泥仓库,检查砂、石的含泥量,水泥的.防雨情况。严禁将含泥量超标的砂、石和失效的水泥用于本工程中;要求砼搅拌站加强对砂、石的含水率的检测,根据实际情况调整砼的用水量。

  4土方回填

  1)当降雨量较大,要在下雨前在回填平面靠护周边设置300mm深200mm宽的排水沟,并在转角的位置设置1000*1000*20xx的积水坑,在下雨过程中派人随时抽水。

  2)回填土含水率过大的不中进场回填。雨后要对含水率过高的回填土和素土进行晾晒,防止回填土时出现橡皮土。

  3)雨天不得进行土方回填。未回填完的土层被雨淋后,应在下次回填前,将水排干净,将积水处的松软土除去晾干,并重新补填新土夯实。

  4)用于回填土的施工机具和电源要采取严格的防水防漏电措施,防止漏电。

  5)化粪池的施工正赶上雨季,基础施工阶段密切观测边坡的稳定情况,并及时采取相应的措施。

  5铺装工程

  室外道路基层、面层铺装应尽量避免雨天进行施工,水泥材料放置在库房内并采用木方架高20CM,浇筑的基层、拌制的砂浆、刚刚铺设的石材遇到雨天时应用塑料布进行覆盖。

  6钢结构工程

  (1)尽量避免雨天施工。

  (2)雨天严禁室外进行焊接做业。

  (3)雨天不能进行室外受雨水影响部位的注胶做业。雨后打胶时一定要注意清理、擦干板缝,然后再进行注胶。

  (4)对于一些吸水的材料,如防火岩棉等,存放在室内干燥位置。

  (5)下雨天气,尽量避免玻璃板块室外搬运。同时避免玻璃的现

  场挂装工作。

  (6)雨天施工,同样应注意室外安装设备的维护工作。应由项目经理委派专职机修人员随时掌握设备的正常运行状况,并填写设备运行记录。

  (7)雨天施工,专职电工应对所有用电设备,特别是开关、电线、接头等,进行全面的检查,避免漏电事故发生。

  (8)雨天施工的时候,要做到对现场各种机具、电器、工棚都加强检查,尤其是脚手架、焊机、冲击钻、手电钻等,要采取防倒塌、防雷击、防漏电等一系列安全防护措施;要认真编制雨期施工的安全措施,加强对员工的教育,防止各种事故发生。

  (9)保护好露天电气设备,以防雨淋和潮湿,检查漏电保护装置的灵敏度,使用移动式和手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。

  (10)雨季施工期间做好防雷措施。

  7苗木工程:及时收听天气预报,下雨天不进行苗木种植施工。

  第四章

  安全文明施工

  1化粪池基坑防护

  本工程化粪池的施工正值雨季,施工时应注意以下事项:

  1)采用1500mm高防护栏杆,防止坡顶雨水自然流入边坡。

  2)将施工现场进行硬化,在现场布置排水沟,设置积水井并规划雨水分流区,雨水经沉淀后,排进市政雨水管道。保证场内不积水。

  3)基坑的沉降及水平位移观测2-3天通报观测结果,如果有异常情况,及时通知雨季施工领导小组,根据不同的情况,采取相应的措施进行处理。

  4)现已对现场施工边坡的部位进行位移观测,在雨季来临之时,加强边坡观测,随时掌握沉陷情况随发现随修补。并加强对周边建筑物的巡视,如发现漏水或沉陷及时进行抢修。

  5)必须对基坑周边硬化地面裂缝进行细致修补,确保雨水不下渗;并适量开设泄水孔,方便雨水排出。

  6)基坑角上设置一个500*500*800mm的集水坑,并准备2台

  水泵进行抽水。2施工用电、机械设备防雷措施

  1)在雨季施工到来前,作好高耸女儿墙防雷装置,对避雷装置作一次全面的检查,确保防雷。

  2)施工现场采用三项五线制配电系统(TN-S)。为了防止触电危险,施工现场的用电设备均做好保护接地。配电箱做好防护和隔离措施,并加门设锁。现场施工的各

  种电机、电器、携带式及移动式用电设备的底座或裸漏的金属表面均应与电力系统的接地点连接,零线与地线分开。

  4)各种用电器的漏电保护装置必须灵敏,定期检查各种施工用线,绝缘外包必须完好无破损,防止因雨水漏电伤人,电源线采取架空或埋地。

  5)电源线不得架设裸线或塑料导线。配电箱必须防雨。机电设备的金属外皮必须采取可靠的接地或接零保护。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

  6)在雨期到来之前必须对现场内的所有临电设施进行一次全面检查,重点是绝缘、接地、防雷击等方面。

  3机电设备检测与防护

  1)施工现场所用配电箱要加盖防雨蓬布。

  2)机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施,并安装接地保护装置,以防漏电、触电,防止雨水进入漏电开关,造成短路。

  3)加强施工电缆、电线的检查加固,对暴雨期间不使用的电器设备,其电源全部切断。

  4)机动配电箱设防雨措施,漏电保护装置要安全可靠。

  5)现场所有用电设备,闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施,并符合用电安全规则,保证雨季安全用电。对保温材料、风管等的堆场要加强检查,防止漏水,对其它精密仪表要加强防护,避免损坏,影响精度。

  6)对于露天保温风管要加盖帆布,对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕

  密封,防止进水影响其绝缘性,对仪表要用塑料袋履盖并扎紧下部。

  7)雨后认真检查现场各种用电设施是否完好,确认未受水淹时方可投入正常动

  作。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。

  8)任何机械操作人员必须按规定穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。

  9)遇大雨停止一切机电操作,雨后应组织检查机械、电器的安全性能。

  10)对机械进行遮挡,防止雨水进入。

  11)现场使用的中小型机械加设防雨罩,安装漏电保护器。

  第六章

  质量保证措施

  1、防排水工作必须及时、有效

  值班人员在值班期间,严守纪律不得擅自离岗,发现汛情及时向现场经理汇报,以便尽快采取各种防范措施,及时调动抢险人员到位。出现讯情紧急情况时防汛人员。

篇二:雨季施工专项施工方案

  

  雨季专项施工方案

  雨季专项施工方案

  一、编制依据

  该方案的编制依据包括建设工程施工合同及施工图纸、《中华人民共和国防汛条例》、《国家防汛抗旱应急预案》、《建筑基坑支护技术规程》(120-1999)、《建筑边坡工程技术规范》(GB-2002)、《地下工程防水技术规范》(GB-2008)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB-2002)、《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005)以及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2011)。

  二、工程概况

  略)

  三、施工准备

  1.应急领导小组

  为了保证在雨季施工期间发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,应成立雨季施工应急领导小组。组长、副组长和组员的职责如下:

  组长是项目安全生产管理的第一负责人,应确保工程项目满足国家及地方法律法规及规定的要求,组织制定本项目安全生产应急预案,负责预案的有效运行。

  副组长受组长领导,贯彻落实国家及地方法律法规及规定的要求,对项目部应急工作负直接领导责任,组织项目部开展应急救援培训,深入施工现场了解情况,对发现的问题及时处理。

  组员采用24小时值班制,负责收集险情汇报、上级和有关部门的险情通报以及异常气象信息资料,填写保存各种记录和资料。将收集到的各种应急信息,及时向应急领导小组汇报,并迅速传达应急领导小组的有关指示。坚守岗位、恪守职责,保证指令、信息通畅、准确无误。

  2.材料准备

  略)

  3.技术准备

  雨季到来之前,项目部应组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季施工防汛计划,为施工提供技术准备。

  4.现场准备

  1)对施工现场道路进行修补,做到路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑,路边设置200mm×300mm的排水沟,内侧抹灰,沟底向市政雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入市政雨水管网。

  2)检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证其具备防雨功能,否则应及时入库。接地保护装置应灵敏有效,雨季施工前检查线路绝缘情况,做好记录,雨季施工期间定期检查。

  在雨季施工砌体工程时,需要注意以下几点:

  1)检查模板堆放场地,确保其高于现场地面并进行硬化处理。钢筋堆放场地应排水畅通,用垫木将钢筋架起,使之高于现场地面200mm,避免因雨水浸泡而锈蚀。同时,要检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。

  2)在雨季施工砌体工程时,要注意砖块的含水量。如果含水量过高,会导致砖块变形、开裂等问题,影响砌体质量。因此,要在施工前将砖块晾晒至适宜含水量后再进行施工。

  3)在雨季施工砌体工程时,要注意砖缝的处理。雨水容易渗入砖缝,导致砖缝变宽、砖块松动等问题。因此,在施工时要确保砖缝充分填充,并及时清理砖缝内的杂物。

  4)在雨季施工砌体工程时,要注意防止砂浆被雨水冲刷。可以在砌体上方搭建遮蔽棚,或在施工前将砌体喷涂防水剂等措施来保护砂浆。

  5)在雨季施工砌体工程时,要及时清理施工现场的积水和泥浆,保证施工现场的干燥和清洁,以便后续工作的顺利进行。

  1.砌体工程

  在雨季施工时,应注意砖石的湿度,避免使用过湿的砖石影响砌体质量。同时,砖石必须集中堆放,砌墙时要求干湿砖

  块合理搭配,湿度较大的砖块不可上墙。遇大雨时,应停工并在墙顶盖一层干砖,以避免大雨冲刷砂浆。大雨过后,新砌墙体应翻砌最上面的两皮砖。对于稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应加设临时支撑或及时浇筑圈梁,以增加墙体稳定性。在砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。遇台风时,应加临时支撑,以保护墙体的稳定性。砌体砂浆的拌和量不宜过多,应以能满足砌筑需要为宜。拌好的砂浆要注意防止雨水的冲刷。雨后继续施工时,须复核已完工砌体的垂直度和标高,并检查砌体灰缝,对于受雨水冲刷严重的地方必须采取必要的补救措施。

  2.钢筋工程

  加工好的钢筋应用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀。堆放钢筋用混凝土条形基础或高木方支垫,堆放场地应高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。进场钢筋要堆码整齐,加工场应搭设作业棚。钢筋的焊接(气压焊、电渣压力焊)尽量避开大风大雨天气,不得让雨水溅在焊头上,降低焊头质量。露天场所禁止使用电焊机,在潮湿地带应站在绝缘材料上,焊工应穿着干燥的衣服、鞋进行施焊,正确配戴和使用劳保用品。

  3.模板工程

  大雨、大风后对模板、支撑架等要及时检查,确定无安全隐患后方可继续使用。模板存放场地必须进行硬化处理,并设置排水坡度,将雨水及时排到排水沟内,防止场地内积水。模板堆放其自稳角要符合要求(75~80°),吊装、运输、装拆、存放,必须稳固可靠。支立好的顶板模或墙模,如遇大雨未浇筑砼,应进行遮盖,防止因雨淋而造成脱模剂的失效。雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况,合格后方可浇筑砼。

  4.混凝土工程

  墙砼浇筑中遇大雨时,将已浇筑的砼振捣密实后用塑料布覆盖,并将塑料布绑扎牢固,防止被风吹走。梁板砼浇筑遇大雨时,及时留置施工缝,边浇筑边振捣密实(用抹子抹平),同时用塑料布覆盖,严禁砼内的水泥浆流失,浇筑到位后立即停止浇筑。如遇小雨时及时振捣抹压和覆盖,保证水泥浆不流失。雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土,继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。

  如果混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡导致表面破坏,应该及时将这部分混凝土砸至密实层,然后进行修补处理。

  为确保用电安全,现场施工应采用“三相五线制”,严格执行“三级配电、二级保护及一机一箱一闸一漏”的规定。照明与动力线应分开,基坑内照明应使用36V安全电压。配电柜、配电盘、电缆接头应有可靠的防雨、防潮措施,有明显的危险标志,其周围不应堆放杂物或易燃易爆物。在雨季来临之前,各主要设备应移放到有防雨、防潮设施、通风条件好的位置。所有用电设备需要重复接地,并和主接地线连接。检查电焊机、电缆线、胶皮线是否老化、破损,不合格的胶线应进行调换和修理,以防漏电事故。还应定期对各用电设备、电缆、机具、开关箱、绝缘工具和各种手持电动工具进行绝缘检查。

  在雨季期间进行脚手架施工时,应安排专人巡查维修。落地式外脚手架地基应具有足够的承载力,地基应平整夯实,无积水,避免脚手架整体或局部沉降。上人马道的坡度应适当,防滑条应钉好,防滑条间距不应大于300mm,并定期派人清扫马道上的积泥和杂物。大雨期间,不得进行脚手架的搭设和拆除;大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理,有安全隐患时整改合格后方可投入使用。雨后高空作业人员应穿防滑胶底鞋,注意防滑,必须正确使用安全带。雷雨天气应注意合理

  安排工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电伤人。

  塔吊在雨季后应及时检查,以确保其使用安全。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。在大风暂停运行时,不得将塔机起重臂回转设置为制动状态,应将小车运行至起重臂里端,避免大风造成主钩钢丝绳与相邻塔机起重臂互相碰撞和主钩钢丝缠绕,并卸去吊钩上悬挂的钢丝绳。高空操作人员在雨后施工时,要注意防滑,不得穿硬底鞋上高空操作。塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不应大于4欧姆。其它起重、运输设备等应集中停放到安全场所。

  在雨季到来之前,必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。

  1.在露天放置大型机电设备时,需要注意防雨和防潮,并定期加油并转动机械螺栓和轴承部分,以防止锈蚀。所有机电设备都必须严格执行“一机一箱一闸一漏”制度,并在投入使用前进行保护电流测试,以确保在允许范围内。在现场的最高机

  械上加装避雷针,并将施工现场的低压配电室进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接,以防止雷电波侵入。

  2.在施工现场使用焊机、电锯、电刨等设备时,需要搭设防雨棚或对电机加防护罩,并且不允许使用塑料布进行包裹。所有电气设备都必须有可靠的接地措施,并检查电焊机把线、电缆线、胶皮线是否老化、破损或不合格,及时更换和修理,以防止漏电事故发生。

  3.对于变压器和避雷器的接地电阻值必须进行复测,确保电阻值不大于4欧姆,如不符合要求必须及时更换。

  4.机电设备的安装和电气线路的架设必须严格按照临时用电方案措施执行。

  5.各种机械的机电设备的电器开关都必须有防雨和防潮设施。

  6.雨后需要对各种机电设备和临时线路进行巡视检查,如发现倾斜、变形、下沉、漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理加固,有严重危险的必须立即停工处理。

  7.移动配电箱和施工机具全部使用绝缘防水线,并在使用后放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨或坑内,以防止雨水浸泡和淹没。

  8.加强用电安全巡视,检查每台机器的接地接零是否正常,检查线路是否完好,如不符合要求,及时整改。

  9.在雨天作业时,机械操作人员应戴绝缘手套和穿雨靴进行操作。

  10.在雨季期间进行防水施工时,需要经常关注当地天气预报,下雨时应停止施工并用塑料布进行覆盖已施工部位;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。

  11.在找平层施工过程中或施工完做防水层前,遇雨天必须用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。

  12.在雨季施工期间,应建立以项目经理为负责人的抗洪防汛领导小组,组织抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救和上报。防汛值班人员在值班期间不得擅自离岗,发现汛情及时向总指挥汇报,以便尽快采取各种防范措施,及时调动抢险人员到位。

  3.在遇到紧急情况时,防汛人员必须坚守岗位,查清险情,并向上级领导和防汛部门汇报情况。同时,根据现场抢险要求,立即组织抢险工作。

  4.在抢险过程中,必须服从指挥人员的统一指挥,并统一调配所需使用的物资和用品。

  5.加强安全检查,对建筑物主体、脚手架、施工用电、塔式起重机、物料提升机、模板支撑体系、各小型机械的防雨棚以及临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题并排除,对破损处及时修复。

  6.在雨季前,应对临建房屋等进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其他不安全因素存在。

  7.在暴风雨或37℃以上的高温天气时,应立即停止室外施工作业,人员迅速撤到安全地方,并果断拉断电源。

  8.加强对各类人员的培训教育,研究夏季安全施工常识,提高自我防范能力和应急反应能力。

  2.食品安全和卫生保健措施:

  1.保持清洁卫生。职工宿舍应符合规定要求,保持通风干燥,采取防蝇防蚊防鼠措施,使用安全电压,执行卫生责任制度。定期打扫卫生,保持宿舍清洁。现场施工垃圾应及时处理,职工食堂始终保持卫生清洁,定期采取消毒措施。

  2.防中暑。夏季施工时应注意防中暑情况的发生,避开中午高温时段进行工作。工地上应准备降温食品,如绿豆汤、淡盐水、降温药品等。

  3.防中毒。食堂是防中毒的关键,夏季施工应重点抓好食堂管理工作,保障食品卫生,确保所有食物新鲜。根据经验,当日采购当日消费。食堂应采取一定的封闭措施,并定期消毒,以确保职工的饮食安全。

篇三:雨季施工专项施工方案

  

  雨季专项施工方案

  一、编制依据

  (1)建设工程施工合同及施工图纸;

  (2)《中华人民共和国防汛条例》;

  (3)《国家防汛抗旱应急预案》;

  (4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999)

  (5)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

  (6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

  (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

  (8)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

  (9)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

  二、工程概况

  (略)

  三、施工准备

  1.应急领导小组

  1.1为保证在雨季施工期间发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,成立雨季施工应急领导小组。

  组长:

  副组长:

  组员:

  在接到险情报告后,由组长组织实施抢险,组长不在时根据顺序顶岗。

  1.2人员职责

  (1)组长是项目安全生产管理的第一负责人,应确保工程项目满足国家及地方法律法规及规定的要求,组织制定本项目安全生产应急预案,负责预案的有效运行。

  (2)副组长受组长领导,贯彻落实国家及地方法律法规及规定的要求,对项目部应急工作负直接领导责任,组织项目部开展应急救援培训,深入施工现场了解情况,对发现的问题及时处理。

  (3)组员职责:

  1)值班采用24小时值班制,负责收集险情汇报、上级和有关部门的险情通报以及异常气象信息资料,填写保存各种记录和资料。

  2)将收集到的各种应急信息,及时向应急领导小组汇报,并迅速传达应急领导小组的有关指示。

  3)坚守岗位、恪守职责,保证指令、信息通畅、准确无误

  2.材料准备

  (略)

  3.技术准备

  雨季到来之前,项目部应组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季施工防汛计划,为施工提供技术准备。

  4.现场准备

  (1)对施工现场道路进行修补,做到路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑,路边设置200mm×300mm的排水沟,内侧抹灰,沟底向市政雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入市政雨水管网。

  (2)检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证其具备防雨功能,否则应及时入库。接地保护装置应灵敏有效,雨季施工前检查线路绝缘情况,做好记录,雨季施工期间定期检查。

  (3)检查模板堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地应排水畅通,用垫木将钢筋架起,使之高于现场地面200mm,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。

  四、雨季施工技术措施

  1.土方工程和基础工程。

  土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响,因此在雨期施工时注意以下几点:

  (1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;正在开挖的应以放缓边破为主并辅以支撑;雨水影响较大时停止施工。

  (2)防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并喷5cm细石混凝土;也可用塑料布遮盖边坡;

  (3)雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成,雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,及时验收并浇筑混凝土垫层;被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方换填等恢复基础承载力;重要的或特殊工程应在雨期前完成施工。

  (4)为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量;在基坑四周5米内的用水点,均应设置防渗排水沟,将水引入下水管道。

  (5)对雨前回填的土方,应及时进行碾压并在其表面设置一定的坡度,以便雨水能自动排出;

  (6)对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围码砌条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽(坑)或管沟内。

  2.土方回填施工

  (1)基础施工完毕,应抓紧进行基坑四周回填工作。停止人工降水(排水)时,应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力。抗浮稳定系数不应小于1.2。以防止出现基础上浮或者倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直到施工上部结构荷载满足抗浮稳定系数要求时为止。

  (2)回填土堆土区准备防雨布遮盖,保证雨后即能使用含水量适宜的原土回填。

  (3)雨季施工工作面不宜过大,回填应逐段、逐片分期完成,回填土应随填随压实。

  基坑回填应连续进行,尽快完成。施工中注意雨讯,及时夯完已填土层,并将已夯实的填土面设横向排水坡,设置排水沟,将积水及时排除。

  2.砌体工程:

  (1)雨季施工不宜使用过湿的砖石,影响砌体质量,砖在雨期必须集中堆放,砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。

  (2)遇大雨必须停工,墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷砂浆,大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面的两皮砖;

  (3)稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应加设临时支撑或及时浇筑圈梁,以增加墙体稳定性;

  (4)砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。遇台风时,应加临时支撑,以保护墙体的稳定性;

  (5)砌体砂浆的拌和量不宜过多,应以能满足砌筑需要为宜。拌好的砂浆要注意防止雨水的冲刷;

  (6)雨后继续施工,须复核已完工砌体的垂直度和标高;并检查砌体灰缝,对于受雨水冲刷严重的地方必须采取必要的补救措施。

  3.钢筋工程

  (1)对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,堆放钢筋用混凝土条形基础或高木方支垫,堆放场地应高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。

  (2)进场钢筋要堆码整齐,加工场应搭设作业棚。

  (3)钢筋的焊接(气压焊、电渣压力焊)尽量避开大风大雨天气,不得让雨水溅在焊头上,降低焊头质量,露天场所禁止使用电焊机,在潮湿地带应站在绝缘材料上,焊工应穿着干燥的衣服、鞋进行施焊,正确配戴和使用劳保用品。

  4.模板工程

  (1)大雨、大风后对模板、支撑架等要及时检查:扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形等现象,确定无安全隐患后方可继续使用。

  (2)模板存放场地必须进行硬化处理,并设置排水坡度,将雨水及时排到排水沟内,防止场地内积水。

  (3)模板堆放其自稳角要符合要求(75~80°),吊装、运输、装拆、存放,必须稳固可靠。

  (4)支立好的顶板模或墙模,如遇大雨未浇筑砼,应进行遮盖,防止因雨淋而造成脱模剂的失效。雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况,合格后方可浇筑砼。

  5.混凝土工程

  (1)墙砼浇筑中遇大雨时,将已浇筑的砼振捣密实后用塑料布覆盖,并将塑料布绑扎牢固,防止被风吹走。

  (2)梁板砼浇筑遇大雨时,及时留置施工缝,边浇筑边振捣密实(用抹子抹平),同时用塑料布覆盖,严禁砼内的水泥浆流失,浇筑到位后立即停止浇筑。如遇小雨时及时振捣抹压和覆盖,保证水泥浆不流失。

  (3)雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土,继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。

  (4)如果浇筑的混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡,使其表面遭到破坏,应将这部分混凝土及时砸至密实层,再进行修补处理。

  6.安全用电措施

  (1)现场施工应采用“三相五线制”,严格执行“三级配电、二级保护及一机一箱一闸一漏”的规定,照明与动力线分开,基坑内照明使用36V安全电压。配电柜、配电盘、电缆接头有可靠的防雨、防潮措施,有明显的危险标志,其周围不堆放杂物或易燃易爆物。

  (2)雨季来到之前,各主要设备移放到有防雨、防潮设施、通风条件好的位置。所有用电设备需要重复接地,并和主接地线连接。检查电焊机、电缆线、胶皮线是否老化、破损,不合格的胶线进行调换和修理,防止漏电事故。定期对各用电设备、电缆、机具、开关箱、绝缘工具和各种手持电动工具进行绝缘检查。

  7.脚手架工程

  (1)雨季施工期间,应安排专人巡查维修,落地式外脚手架地基应具有足够的承载力,地基应平整夯实,无积水,避免脚手架整体或局部沉降;

  (2)上人马道的坡度要适当,钉好防滑条,防滑条间距不大于300mm,并定期派人清扫马道上的积泥和杂物。

  (3)大雨期间,不得进行脚手架的搭设和拆除;大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理,有安全隐患时整改合格后方可投入使用。

  (4)雨后高空作业人员应穿防滑胶底鞋,注意防滑,必须正确使用安全带。

  (5)雷雨天气应注意合理安排工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电伤人。

  8.吊装施工

  (1)塔吊雨天后应及时检查,保证塔吊使用时的安全。

  (2)大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。收起主钩,轮轨装上限位装置。因大风暂停运行时不得将塔机起重臂回转设置为制动状态,应将小车运行至起重臂里端,避免大风造成主钩钢丝绳与相邻塔机起重臂互相碰撞和主钩钢丝缠绕,并卸去吊钩上悬挂的钢丝绳。

  (3)高空操作人员雨后施工,要注意防滑,不准穿硬底鞋上高空操作。

  (4)塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。

  (5)其它起重、运输设备等集中停放到安全场所。

  9.机电设备管理

  在雨季到来之前,必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。

  (1)对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮,对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀,所有机电设备都要严格执行“一机一箱一闸一漏”制度,投入使用前必须做好保护电流的测试,严格控制在允许范围内。在现场的最高机械上加装避雷针,施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接,作防雷接地,以防雷电波侵入。

  (2)在施工现场焊机、电锯、电刨等要搭设防雨棚或对电机加防护罩;不允许用塑料布包裹。其电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理,防止漏电事故发生。

  (3)对于变压器,避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4欧姆),不符合要求的必须及时更换。

  (4)机电设备的安装、电气线路的架设必须严格按照临时用电方案措施执行。

  (5)各种机械的机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。

  (6)雨后对各种机电设备,临时线路等进行巡视检查,如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理加固,有严重危险的立即停工处理。

  (7)施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线。用后应放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑内,防止雨水浸泡、淹没。

  (8)加强用电安全巡视,检查每台机器的接地接零是否正常,检查线路是否完好,若不符合要求,及时整改。

  (9)雨天作业,机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。

  (10)现场临时电源应进行全面检查,对各种线路应检查是否符合安全操作规程的要求,凡普通胶皮线,普通塑料线,只准架空铺设,不准随地拖设。

  10.防水施工

  (1)雨季期间防水施工,要经常注意当地近期天气预报,下雨时应停止防水施工,对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。

  (2)找平层施工过程中或施工完做防水层前,遇雨天(包括小雨天气)必须用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。

  五、雨季施工安全措施

  1.一般要求

  (1)雨季施工期间按照有关要求,应建立以项目经理为负责人的抗洪防汛领导小组,组织抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救和上报。

  (2)防汛值班人员在值班期间,不得擅自离岗,发现汛情及时向总指挥汇报,以便尽快采取各种防范措施,及时调动抢险人员到位。

  (3)出现讯情紧急情况时防汛人员必须坚守岗位,查清险情,同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况。按现场抢险有关要求马上组织抢险工作。

  (4)抢险过程中必须认真服从指挥人员的统一指挥,并统一调配抢险过程中所需使用的物资用品。

  (5)加强安全检查,及时发现问题。对建筑物主体、脚手架、施工用电、塔式起重机、物料提升机、模板支撑体系、各小型机械的防雨棚以及临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题及时排除,对破损处及时修复。

  (6)雨季前对于临建房屋等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。

  (7)暴风雨时应立即停止室外施工作业,人员迅速撤到安全地方,37℃以上天气停止室外作业。同时全工地应果断拉断电源。

  (8)加强对各类人员的培训教育,加强夏季安全施工常识的学习,提高自我防范能力和应急反应能力。

  2.食品安全、卫生保健措施。

  1.保持清洁卫生。职工宿舍符合规定要求,保持通风干燥,采取防蝇防蚊防鼠措施,使用安全电压,执行卫生责任制度。定期打扫卫生,保持宿舍清洁。现场施工垃圾及时处理,职工食堂始终保持卫生清洁,定期采取消毒措施,2.防中暑。夏季施工注意防中暑情况发生,施工作业避开中午高温时段,工地上要准备降温食品如绿豆汤、淡盐水、降温药品等。

  3.防中毒。关键工作在食堂,夏季施工防中毒的重点应抓好食堂管理工作,保障食品卫生,保证所有食物疏菜新藓,根据经验保证当日采购当日消费,食堂要采取一定的封闭措施,并定期消毒,确保职工的饮食安全。

  4.医疗保健。工地设医药卫生室,根据工人数量配置专业人员值班,夏季施工要确保卫生室24小时开启,配备一些常用药品与器械,做好日常工人的卫生保健和发生事故时的救援。

篇四:雨季施工专项施工方案

  

  目

  录

  1.

  编制依据

  ..............................................12.

  工程概况

  ..............................................23.

  雨施部属:

  ............................................3雨施准备工作

  ..........................................4雨施具体措施

  ..........................错误!未定义书签。

  安全、消防等管理工作要求

  ..............错误!未定义书签。

  防汛平面布置图

  ........................................-1-

  1.

  编制依据

  1.

  1施工组织设计

  1.2主要规范

  序号

  12名

  称

  编号

  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术JGJ130-2001J84-2001规范

  安全生产、文明施工手册

  2.

  工程概况

  2.1设计概况

  序号

  1234项目

  建筑功能

  建筑特点

  建筑面积

  建筑层数

  写字楼

  地下二层车库人防,夹层为商场

  总建筑面积(m2)

  地下建筑面积(m2)

  地上

  523801707622地下夹层

  地下部分层高(m)

  5建筑高度

  地上部分层高(m)

  地下1层

  地下2层

  首层

  标准层

  机房水箱间

  相对标高

  基底标高(m)

  6建筑高度

  檐口高度(m)

  89.55-12.2主楼89.10副楼36.00室内外高差(m)

  最大基坑深度(m)

  占地面积(m2)

  地上建筑面积(m2)

  地下

  80003528934.953.63.65.53.94.90.45-15.78主楼建筑总高(m)

  94.00副楼45.00内

  容

  -2-

  2.2总体简介

  表2-1序号

  1234567891011121314项目

  工程名称

  工程地址

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  质量监督单位

  施工总承包单位

  施工主要分包单位

  投资来源

  合同承包范围

  结算方式

  定额工期

  施工单位承诺

  质量目标(等级)

  内容

  **综合服务楼工程(**国际大厦)

  护坡降水、CFG桩、防水、钢结构、玻璃幕、门窗、业主投资

  土建、水电、通风空调

  月统计报量

  850天

  689天(2002.12.28~2004.11.15)

  结构长城杯,质量等级优良

  3.

  雨施部属:

  2003年度雨期,**综合服务楼工程正值基础工程施工,雨期控制的重点是:边坡稳定,同时也兼顾地下结构的顺利进展、塔式起重机等机械的安全运行。

  3.1成立雨期施工领导小组

  3.2责任划分:

  总包负责雨季汛情时的总体布控,项目经理任总指挥,有关管理人员负责联络、协调、指导防汛工作。

  水电公司负责防汛工作的水电技术操作,保证潜水泵的必要电器的正常

  -3-

  运转,并进行日常的维护保养及检查。

  同时各有关部门在雨季到来时,若周边小区出现汛情,应无条件协助居民及居委会、街道进行排险,保证人民群众的生命财产安全。

  雨施准备工作

  4.1主要材料机具准备

  材料组负责提前准备有关雨施期间必要的施工及防雨机具、材料,主要材料机具如下:

  机具名称

  潜水泵

  苫布

  塑料布

  手电筒

  4.2现场准备

  数量

  10台

  50块

  600Kg20把

  机具名称

  配管

  油毡

  雨靴

  对讲机

  数量

  500m

  20捆

  30双

  4部

  4.2.1机械施工公司应加强对基坑信息检测数据的随时跟踪比较,做到每天控制边坡位移及沉降情况,如发现异常情况,及时向总包汇报。

  4.2.2检查基槽上口边坡左近裂痕情况,并在汛期到来前,及时发现,用水泥修补变形裂痕,避免雨水大量渗入。

  4.2.3施工机具棚仍认真检查,避免大雨淋湿构成漏电或连电产生用电事故或影响消费用电。

  4.2.4对施工现场的道路、料具存放场地、办公场地中止硬化处置,各局部地块按自然排水方式做好现场排水系统,将空中雨水及时排出场外,现场材料库做好防雨防潮。进入雨季施工前,要重新检查上述道路、场地的硬化情况,破损处及时修复,做到不积水、不存泥。

  4.2.5现场的各种装修材料将大批进入现场,怕潮、怕污染材料尽量入库或上楼存放。不能入库或上楼的,下部均应垫起150mm平台,上铺防潮层,-4-

  用苫布掩盖。

  4.2.6水泥进场后,应按不同的品种、标号、出厂日期和厂别分开存放,应遵守“先收先发、后收后发”的准绳。水泥库运用木方垫起150mm,并铺设防潮层。

  4.2.7现场的各种工棚、仓库及暂设工程在雨季前普遍检查,确保不塌、不漏、周围不积水。

  4.2.8现场电闸箱要搭好防雨棚,电闸箱的漏电维护装置灵敏、齐全,并设专人随时维护供电系统的正常运转。电闸箱的管理、位置变动、电缆铺设等恳求详见本工程《暂时用电方案》。

  4.2.9现场除按自然地坪标高规划地表水的流向外,还要设完备的排水系统。排水沟要坚持通畅,每间隔20米左右设集水井,集水井设有止挡泥土设备,并定期中止清算。现场水排出前,要经过沉淀处置,以不阻塞市政排水系统为准。

  5雨施细致措施

  本工程雨季施工期间,主要历经:基础结构工程、地上结构工程、回填土工程、基础防水工程,定制细致措施。

  5.1钢筋混凝土工程

  5.1.1在雨施期间空气湿度大,绑扎前留意钢筋除锈。遇雨时钢筋焊接工作暂停,钢筋机械衔接时要有接头的防锈的措施。钢筋加工场地做好相应的维护工作,避免雨淋。

  5.1.2混凝土浇筑前,严厉控制坍落度,保证工程质量。大面积混凝土浇筑前应了解2—3天的天气预告,尽量避开大雨。

  -5-

  5.1.3顶板砼浇灌过程中如遇雨,新浇灌的砼加以掩盖,防止成型的砼板被雨水冲刷,并及时按规范恳求调整施工缝的留置部位。墙体砼浇筑过程中如遇雨,应及时排掉模板内雨水,墙上部加遮挡,对砼震捣要充分,如雨太大不能继续施工时应中止浇筑,并将已入模的砼震捣密实,雨小后继续施工。

  5.1.4雨后应将模板及钢筋上淤泥积水肃清掉。

  5.2防水工程

  5.2.1雨天不得中止屋面防水工程的施工(别离当天的天气预告中止综合计划)。材料在运输、堆放、运用过程中不得受潮受雨。

  5.2.2铺贴前基层必需彻底单调,预先测定其含水率。做粘坚固验,保证防水材料与基层粘结坚固。

  5.3脚手架工程

  5.3.1各类架子的基础按恳求夯实坚固。雨施前及雨施期间,认真检查各类架子,发现隐患及时扫除。雨停以后,首先检查架子能否安全,然前方可让工人进入施工现场中止作业。定期对人行马道中止检查,防止呈现不均匀沉降,同时保证外架子周围排水通畅。

  5.3.2倒料平台在雨期期间,思索到各种材料可能因部分雨淋而构成容重增加,所以承重要比最大限制荷载降低一吨,以保证平台安全。

  5.3.3脚手架上脚手板必需按操作规程恳求铺设,并用8号铅丝绑牢。支搭脚手架过程中,下班前要将架子立杆、脚手板做好收头工作,防止突发风雨构成事故。

  5.4机电设备管理

  5.4.1室外露天的中、小型机械必需按规则加设防雨罩或搭设防雨棚;电

  -6-

  闸箱防雨、漏电接地维护装置要灵敏有效,定期检查线路的绝缘情况。电气系统保证线路绝缘可靠,防雷设备齐全。已不用的线路、闸箱及时撤除。定期检查现场变压器,发现问题马上处置。

  5.4.2灯架、塔机设有防雷维护。防雷接地电阻按如下恳求:

  施工现场避雷设备单独接地,接地电阻应不大于4Ω。独立避雷针接地电阻不大于4Ω。雨施前对现场防雷装置及其它维护接地中止一次地极电阻摇测实验,并做好记载。防雷线按相关规程规则选择截面和敷设,严禁明敷在空中上。

  6安全、消防等管理工作恳求

  6.1加强雨施安全值班、雨施安全消费教育以及雨施防汛抢险工作的组织落实。

  6.2模板、砼构件等材料堆放均做好基础。竖直放置的构件、模板有可靠的稳定措施。支模过程中,应随支随加固,防止大风吹倒模板构成安全事故。

  6.3加强电气设备安全检查。动力、照明线路按有关规则安装,非机电人员不准私自操作。强电进楼方案由专业人员事前编制,审批前方可实施。雨后要中止机电设备的漏电检查,防止触电发作事故。对现场常移动的电机电器设备,均要定期中止漏电检测。

  6.4消防器材有防雨、防潮、防晒措施。公开消火栓要高于空中防止泡水。

  6.8各工程部和民工食堂,炊事人员须身体安康,三证齐全。食堂内有灭蝇措施,生熟分开,避免食物中毒,食堂内燃具、灶具管理必需契合指挥

  -7-

  部恳求。如发现患病人员应马上送医院检查,防止发作传染病并蔓延。

  -8-

  防汛平面布置图

  结合雨期的到来及工程的部位情况,现场设置5处雨水排放井,见下图

  临时办公室36RB

  =65mB366R=5m安N立市政消火栓共用开水间实验室路现场办公室警卫WC主入口积水沟沉淀池洗车池图例拟建建筑现场入口配电箱消火栓原有建筑现场暂设围墙线临时电路雨水井变压器点焊机水管线积水沟雨期防汛雨水井平面布置图

  -9-

篇五:雨季施工专项施工方案

  

  雨季施工专项施工方案

  第一章编制说明

  编制目的为正确指导我项目雨季现场施工生产管理,协同项目部各职能部门的分工合作,确保工程质量和施工生产安全,保证施工进度的持续、稳定进行,防止因雨季施工的管理不规范、防汛抗灾措施的落实不到位,给项目部、公司造成经济上的损失和人员伤害,影响项目的平稳履约和造成不良社会影响,特制定本专项施工方案。

  编制依据

  《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006);

  《公路路面基层施工技术规范》(JTG034-2000);

  《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30-2003);

  《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50-2011);

  《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《建设工程安全生产管理条理》、《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国防汛条例》等国家、地方有关法律、法规及方针、政策;

  设计和合同文件相关文件;

  现场勘察资料和地方水文气象资料,以及其他相关技术、规范资料。编制原则

  坚决贯彻落实公司“预防为主、以人为本、科学防控”的方针,在科学组织施工、包管施工质量的条件下,尽最大努力做好防洪、抗灾工作,预防和最大限度的减少雨季自然灾害酿成的人员伤亡和财富损失。

  成立防汛、抗灾领导小组;周全摆设,统一批示,分级负责;做到任务清楚,责任明白。

  遵循自然规律,依靠科学技术,工程措施和非工程措施相结合。

  密切结合工程施工现状,与施工进度、社会环境相适应,并在实施过程中不断加以修订、完善。

  充分考虑到方案的实用性和可操作性。

  第二章雨季主要施工方法

  雨季施工准备

  技术准备

  雨季施工前,进行信息调查工作,确认历年来施工现场周围大雨后的积水情况,本着“预防为主、以人为本、科学防控”的方针原则,在密切结合工程施工现状的前提下,编制雨季施

  工技术方案、防汛抗灾措施方案和应急预案,并组织相关施工人员研究、演练。

  落实路基、路面、桥梁、雨、污水及其他工程雨季施工技术要求,制定现场材料、机械、设备、人员管理专项制度,保证雨季施工质量。

  落实雨季施工各项监测、检查措施,并按规定做好记录。

  根据雨季施工技术方案组织有关人员分析、制定雨季施工生产计划,编制雨季施工措施,按计划、方案措施组织实施,并随时修订。

  按照雨季施工方案、计划和本地资料生产、运输条件,制定切实可行的资料计划。

  现场准备

  做好施工现场的防排水工作,确保工地和临时设施的安全。

  做好施工现场首要运输道路两旁排设施,包管雨季和雨后施工道路畅通。

  做好现场机电装备的防护,电箱采取防雨、防潮等措施,并安装接地保护装置。现场大型装备如架桥机、混凝土搅拌楼,设置缆索、支撑临时加固,需要时安装避雷针。

  做好现场临时设施和装备的防护,对宿舍、食堂、仓库等进行周全检查,施工现场的大型临时设施,在雨季前整修完毕,包管不漏、不塌、不倒,周围不积水。设专人负责,随时随地疏通,确保排水畅通。

  雨季前周全检查照明和动力线有无混线、泄电,电杆埋设是否牢固等,包管雨季中一般供电。

  怕雨、怕潮、怕裂(预制件)、怕倒的原材料、构件和小型设备等要移放室内,或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等。施工现场的模板、支架,临时性的能拆除的拆除,长期使用的要加装稳固设施。

  成立应急救援小组,储备相应物资、设备,随时应对洪水、台风袭击。

  现场设专人跟踪天气情况,随时汇报,防患于未然。

  合理安排施工计划,对不适宜雨季施工的工程要提前或暂缓施工,土方工程、根蒂根基工程、地下构筑物工程等雨季不能连续施工的,要纠集人力组织快速施工,尽量收缩雨季施工时间。

  根据“晴外、雨内”的原则,合理安排雨天工序穿插,减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。

  雨季主要施工方法

  路基施工

  在具体施工过程中,我们要综合考虑,分段、流水作业,拟采取主要施工方法和措施如下:

  综合规划、合理设置现场防排水系统,采取有效措施,及时引排地面水。对施工临时挤占的沟渠、河道采取措施保证不降低原有的排水能力。

  低洼地段和高填深挖地段的土质路基、工程地质不良路段以及排水困难路段不宜安排在雨季施工。

  填方路堤施工填料选用透水性好的碎(卵)石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。使用挖方土作填料,含水量吻合要求时,随挖随填及时压实。含水量过浩劫以晾晒的土不得用作雨季施工填料。

  新开工路基在基底处理要在雨季前应处理好,孔洞、坑洼处填平夯实,整平基底,并设纵横排水坡。低洼地段施工时,应在雨季前将原地面处理好,且做好路基表面、边坡与排水等防冲刷措施。

  天天了解天气变革情况,合理组织XXX施工。

  雨季施工,除施工车辆外,严厉控制其他车辆在施工园地通行。路面施工

  现阶段我项目部准备施工5%水泥稳定级配碎石基层段施工,根据业主进度要求,施工过程中要充分考虑雨季和交通量大的影响,保证施工质量和交通安全。

  水稳碎石基层和沥青混凝土路面在雨季施工过程中,须有针对性的制定相关技术方案和管理措施,以预防各类病害和不良现象的发生,常见的首要有:

  基层表面受雨水冲刷会造成结合料流失,表面强度不敷而出现松散,吸水过多会出现翻浆、轮迹,表面干后开裂等病害;沥青混凝土路面在雨季施工过程中,如防护不当,会造成麻面、流浆,从而造成压实度不敷而开裂等现象;砂、石料在受雨水浸湿影响会造成施工配合比不准,压实度没法控制。

  在综合考虑现场实际情况和以往的施工经验,我们在路面施工过程中拟采取以下施工方法和措施:

  雨季施工时,应及时与本地气象部门联系,按期取得天气变革资料,把握月、旬降雨趋势,出格是近期预报的降雨时间、雨量,了解和把握施工作业段的汇水情况,以便安排施工,订定雨季施工方案和响应措施。

  地势低洼的搅拌场、水泥仓、备件库及砂石料堆场,按汇水面积修建排水沟或预备抽排水设施。搅拌楼的水泥和粉煤灰

  罐仓顶部通气口、料斗及不得遇水部位设置防潮、防水覆盖设施,砂石料堆防雨覆盖。

  工作面不宜过长,逐段、分节睁开施工。

  雨季施工,主要集中力量突击碎石垫层和底基层,防止雨水浸软路基。

  在土路床上施工级配砂石垫层,摊铺后宜当日碾压成活。

  水泥稳定级配碎石施工:

  (1)搅拌厂对原资料与搅拌成品采取防雨淋措施,并按计划向现场供料,随到随摊铺。

  (2)摊铺段不宜过长,并当日摊铺、当日碾压成活。

  (3)在雨季施工水泥稳定级配碎石基层时,特别要注意气候变化,勿使水泥和混合料遭受雨淋。降雨时立即停止施工,已经摊铺的混合料尽快碾压密实,并做好下承层的排水工作。

  (4)雨后摊铺基层时,先对路基状况进行检查,符合要求后摊铺。

  沥青混凝土路面施工:

  (1)雨天施工时,在新铺路面上,备足防雨篷、帆布和塑料布或薄膜。防雨篷支架宜用可奉行的焊接钢结构,并具有人工饰面拉槽的足够高度。

  (2)摊铺中遇阵雨时,立即停止铺筑沥青混凝土路面,并紧急使用防雨篷、塑料布或塑料薄膜等覆盖尚未碾压的沥青混凝土路面,需要雨下操作时,现场制备足够长度、轻便、易于移动的防雨工作棚。

  (3)降雨后开工前,及时清除车辆内、搅拌场及砂石料堆场内的积水或污泥。运输便道要及时排除积水,并进行需要的修整。摊铺前扫除基层上的积水。

  (4)雨季集料的含水量变革大,及时测定,以调整拌和机的加水量,尽量从料堆内部取料,严禁用含泥量大的底脚料。

  桥涵等结构物施工

  桥涵等结构物在雨季施工,如不采取切实有效的技术措施和强有力的管理措施,易发生基坑坍塌、淹没,支架、模板倒塌,机器、装备泄电,宏伟装备倾倒,钢筋锈蚀、水泥受潮,混凝土麻面、蜂窝、强度不敷,砌体下沉、开裂,临时设施的倒塌损害,和各类人员损伤事故和质量事故。因而,桥涵等结构物施工在雨季降临之前就要做好各项准备工作,雨期要严厉履行各项技术和管理措施、方案,并适时调整,以防止安全、质量事故的发生和包管施工的顺遂进行。

  在综合考虑现场实际情况和以往的施工经验,我们在雨季桥涵施工过程中拟采取以下施工方法和措施:

  做好雨季施工准备工作

  (1)雨季施工前,通过当地气象部门提前获取气象预报资料,制定切实可行的施工组织设计,做好雨季施工的各项准备工作。

  (2)综合规划、合理设置防排水系统,做好施工现场、生活区防排水措施。制定雨季施工安全预案,做好防洪抢险的准备工作。

  (3)制定防洪水、防台风措施及急救预案。防止洪水淹没机械设备、工程材料和住地。

  (4)建立安全用电规程,防漏电、触电。雷区应设置防雷措施。

  基本施工原则

  (1)雨季沥青混凝土工程施工,工作面不宜过大,逐段、分片分期展开施工。

  (2)尽可能避开大风大雨天气施工,遇暴风雨停止施工。

  (3)处于洪水可能淹没地带的机器装备、资料等做好防范措施,施工人员提前做好安全撤离的准备工作。

  (4)长时间在雨季中作业的工程,根据条件搭设防雨棚。

  雨季根蒂根基工程施工

  (1)基坑开挖时,设挡水埂,防止地面水流入。基坑内设集水井,并配备足够的抽水装备,以防基坑集水。

  (2)基坑挖好后及时采用砂砾资料回填,需要时对基坑地基承载力再次检测,以确定是否满足设计要求。

  (3)基坑开挖时,加强地基不良地段边坡观测、基础沉降观测,发现异常及时分析原因,采取处理措施。

  (4)桩根蒂根基施工时,相邻几个墩不得同时钻、挖孔,注意跳开施工,以防引起塌孔。

  混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土雨季施工

  (1)模板支架及钢筋工程:

  1)模板支架的基础要满足强度和稳定性的要求,支架必须牢固可靠,严防雨季因地面软化引起基础沉降及支架垮塌,导致结构断裂及损坏。

  2)钢筋、钢绞线支垫覆盖好,保持防水、防潮。

  3)雨天钢筋加工、焊接在防雨棚内进行。

  4)雨后模板和钢筋上的淤泥、杂物等,在浇筑混凝土前清除干净。

  5)结构外露的钢筋、钢绞线及铁件等采用覆盖或塑料布缠裹等防锈措施。

  6)施工现场要及时排除积水。脚手板、斜道板、跳板上采取防滑措施。加强对支架、脚手架和土方工程的检查,防止倾倒和坍塌。

  (2)混凝土搅拌、运输和浇筑:

  1)钢筋混凝土工程施工注意天气情况,尽量避开雨天,现场备足油布,塑料布等防雨物质。如没法避免,则采取在雨季施工中控制混凝土坍落度,恰当减少混凝土坍落度,合理使用外加剂等一系列措施,确保工程质量。

  2)水泥储存要防雨防潮,当对水泥质量有怀疑(如受潮等)或存放时间超过3个月,重新取样检验,并按其复验结果使用。因受潮有结块的水泥不得用于工程中。

  3)雨期施工,增加砂、石骨料含水量的检测次数,及时调整混凝土配和比,确保拌和质量。砂石含水量检测,每一个台班很多于1次。雨后拌制混凝土须先检测后调拌。

  4)混凝土运输采用罐车或覆盖良好的运输装备,严防雨淋离析。

  5)除有良好的防护措施外,不宜在大雨天浇筑结构混凝土。

  6)新浇筑的混凝土在终凝前,覆盖好,不得被雨淋。

  桥面防水施工不宜在雨天铺设。

篇六:雨季施工专项施工方案

  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程

  雨

  季

  专项施工方案

  编制单位:xxxxxxx编制时间:xxxx年xx月xx日

  一、工程概述.....................................1二、编制依据.....................................12.1编制的目的.................................12.2编制的依据.................................12.3本专项方案遵循的主要规程规范...............2三、雨季施工措施.................................23.1雨季施工保证体系...........................23.2雨季施工准备...............................43.3雨期施工技术措施...........................43.4雨季施工专项措施...........................53.4.1土方工程

  ...............................53.4.2混凝土工程施工

  .........................53.4.3钢筋工程施工

  ...........................63.4.4模板工程施工

  ...........................73.5临时用电措施...............................7四、雨季施工管理.................................84.1雨期期间现场平面布置.......................84.2雨期施工前专项检查.........................84.3质量保证措施...............................84.4文明施工、安全措施.........................9五、雨季施工保证体系图..........................11一、工程概述

  二、编制依据

  2.1编制的目的本雨季专项施工方案是对施工现场进行踏勘后作出的施工部署。将按照招标文件规定,依据施工设计图要求,遵照该投标文件确定的施工原则及方案,同时根据业主、设计院和监理工程师的要求,融合以往施工经验,编制本雨季专项施工方案,用以指导现场实际施工,严格贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和原则。确保优质高效地完成施工任务。

  2.2编制的依据

  2.2.1工程招标文件、补遗文件、答疑文件。

  2.2.2施工设计图纸。

  2.2.3本公司质量体系系列文件。

  2.2.4公司已批复的全面的施工组织设计。

  2.2.5根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。

  2.3本专项方案遵循的主要规程规范

  《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013);

  《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011);

  《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版);

  《建筑抗震设防分类标准》(GB50223—2008);

  《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015);

  《绵阳市城区地震小区划复核报告》(绵震发〔2014〕52号);

  《室外排水设计规范》(GB50014—2006);

  《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)(2015年版);

  《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015);

  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2018);

  《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013);

  《城市建设用地竖向规划规范》(CJJ83—2016);

  三、雨季施工措施

  根据四川气象台历年的统计资料,结合最近的天气预报,本工程施工区域7~9月份为雨季施工季节。

  3.1雨季施工保证体系

  根据总体施工进度计划安排,本工程进入雨期施工的主要施工项目为土方开挖、混凝土工程、钢筋工程等。根据以上项目编制有针

  对性的雨期施工方案。

  1、由于地区降雨主要集中在7~9月间,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨期的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。

  2、场地南侧已建有一调节池,池宽约100.00m,面积约7100.00m2。距离场地南侧约5.0m处有一已建排洪沟(沟宽约3.00m,深约1.20m,混凝土结构),场地北侧有截水沟(沟宽约3.00m,深约1.20m,混凝土结构),勘察期间截、排洪沟中仅未见流水。场地地势相对较高,地处山坳处,汇水条件较好,雨季地表汇水对场地可能存在一定影响。但对地表水采取疏排措施后,洪水对场地无威胁性影响。

  3、现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组,负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施,首先全面调查施工现场的地势,调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力,以便研究制定汛期排水方案,然后根据以上调查情况认真编制雨期施工方案,报监理工程师审批后组织施工人员学习,确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。领导小组如下:

  组

  长:xx副组长:xx后勤保障组:xx信息收集组:xx成

  员:项目部全体人员

  成立以项目经理王刚为第一责任人的施工现场的雨季施工领导小组,将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应、应急抢险等具体职责落实到主控及相关部门,并明确责任人。

  项目经理部夜间设值班人员并做好值班记录。同时,注意采用收听、查询等方式了解天气预报,随时掌握天气变化情况,合理安排施工工期。

  设专人值班接收天气预报,及时了解天气情况,做好防范工作。

  3.2雨季施工准备

  1、认真执行质量、安全检查制度,做好施工项目的质量控制,安全检查工作,消除质量、安全隐患。

  2、雨期之前要对施工现场的所有设备进行全面检测,电气设备要有安全可靠的防雨设施并有合格证,雨后必须对电气设备进行绝缘电阻遥测,合格后粘贴合格证再允许投入使用。

  3.3雨期施工技术措施

  1、尽量避开阴雨天浇筑混凝土,如遇阴雨天气浇筑混凝土时做

  好覆盖准备工作,刚浇筑完的混凝土不得受雨淋、水泡。

  2、施工要缩短战线、分段进行、减少工作面。

  3、施工现场的电器设备做好防雨罩,小型机械用苫布盖好免受雨淋。电器设备雨后经电工测试,合格后方可继续使用。

  4、加强对轴线控制点及水准点等测量标志的保护及校核。雨季填土时,槽底不能有积水,严格控制土壤含水率,并随填土随夯实。

  5、施工现场临时道路由各工区分管,必须保证现场雨季施工畅通无阻。

  6、如遇到暴雨天气不宜施工,并且使施工现场排水通畅,不得使周边道路集水,而造成交通不便。

  3.4雨季施工专项措施

  3.4.1土方工程

  根据设计图纸要求,本工程调蓄池基坑采用放坡开挖。根据湿地情况综合考虑,拟开挖边坡坡度采用1:0.75的放坡系数。为保证雨季边坡施工安全,我公司将基坑周边的土方先挖运一定的工程量至工地之外,确保边坡开挖及后续施工的安全。

  3.4.2混凝土工程施工

  (1)商品混凝土出厂前每天定时测定砂、石等集料的含水率,及时调整施工配合比。

  (2)施工现场配备足够的覆盖材料(如塑料薄膜或缝布),混凝土浇筑过程中或浇筑完毕如遇下雨,应立即覆盖。

  (3)雨期应避免遇雨天浇灌混凝土。合模后如不能及时灌注混凝土,应在模板的适当部位预留排水孔,雨季还应加强防风紧固措施。

  3.4.3钢筋工程施工

  钢筋堆放时,下部应垫起不小于200mm砌块,防止雨水浸泡而锈蚀。进入施工现场的钢筋,合模前如有锈迹时应及时除锈,如锈蚀严重时应予以更换。

  (1)焊接施工,雨天现场焊接应停止作业,急需作业的必须搭设临时防雨棚,但中雨以上天气必须停止焊接作业,以防止焊接的热影响区由于淋雨而发生脆断。

  (2)现场堆放的钢筋,在其上面用苫布或塑料布覆盖,以防钢筋锈蚀。

  对于施工作业面上的钢筋,一旦有锈蚀的现象,要用铁刷子除锈。

  (3)钢筋加工设备的上方设棚防雨,下方采取80mm、C15混凝土硬化,面层找坡,堆放场地采取碎石等透水路面,加工车间四周设置200×300(b×h)排水明沟。下大雨时停止加工。

  3.4.4模板工程施工

  (1)模板工作业必须作好材料防雨、防潮和工作面的防雨、防潮工作,应提前作好准备。

  (2)雨天使用的模板拆下后要放平,以免变形。模板涂刷脱模剂,大雨过后要重新涂刷一遍。

  (3)模板安装完成后,尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板安装完成后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前要重新检查模板和支撑,如若有变形的模板,及时调整或更换。

  (4)大雨、大风后对模板支撑等要及时检查:扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形、地基有无沉陷等现象。检查完成后要及时修复,确定无安全隐患后方可继续使用。

  3.5临时用电措施

  1、雨季期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。

  2、现场临时供电线中采用三相五线制配线,机电设备闸箱、灯具、设有防雨淋设施。所有机电设备必须设单一开关,严禁一闸多用,并安装漏电保护器,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。

  3、配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装

  置的灵敏性,并随时关好电箱门。

  4、从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。

  5、电气焊时,先检查线路,潮湿部位是否漏电,并采取措施以防触电、漏电。

  四、雨季施工管理

  4.1雨期期间现场平面布置

  进入雨期施工前认真查看现场布置情况、临水临电布置情况,作好工程临时排水沟,保证边坡的雨水顺利排除。根据现场施工的实际情况,以方便施工为原则,对雨季施工期间进行合理布置

  4.2雨期施工前专项检查

  雨期施工前现场经理组织工程部、安全部、材料部等部门对雨期施工准备情况及现场场地条件进行检查,检查排水管、集水井是否畅通,发现堵塞及时清理,保证排水管和集水井能够正常使用。检查内容还包括:各种场地的排水状况;雨期施工用各种机械设备等进行详细检查。对于在检查过程中发现的问题立即组织人员进行整改。

  4.3质量保证措施

  对现场使用的配电箱、闸箱、电缆、电线等临时支架等进行仔细检查,及时加固检修;保证电气设备线路的防护完好无损以及其接地、接临保护和绝缘装置的灵敏可靠性,并对其采取必要的防雨、防风、防潮和防淹措施;手持电动工具一律安装漏电保护器,且漏电保护装置一定要安全可靠。

  对所使用的机械设备、电气设备进行全面的清理,认真做好防雨、防潮、防淹措施,对于检查中遇见问题及时处理。

  4.4文明施工、安全措施

  (1)现场施工人员、安全员、技术人员在雨期来临前对现场进行雨期安全检查,发现问题及时处理,并在雨期施工期间定期检查。

  (2)雨期要经常检查现场电器设备的接地、接零保护装置是否灵敏;雨期使用电器设备和平时使用的电动工具应采取双重保护措施,注意检查电线绝缘是否良好,接头是否包好,严禁把电线泡在雨水中。

  (3)进出施工现场的车辆,尤其在雨后,必须对车子和轮胎进行清洗后方可出场。

  (4)密切注意天气变化,了解近期天气情况,合理安排施工工期。

  (5)上架操作人员注意穿防滑鞋,防止滑倒。

  (6)雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作,加强个人的安全意识和质量意识。

  (7)防汛抢险器材不得挪作它用。

  (8)安全员每天要对土方开挖进行安全检查,并形成记录,对

  不符合规范要求的,必须立即制止,并下整改通知书,同时要进行复查,班组对整改通知书要求回复。

  五、雨季施工保证体系图

  施工经验丰富的施工队伍

  与地方气象、水文部门建立友好关系,创造良好的外部环境

  组织保证成立精干、高素质冬雨季施工领导小组

  高素质人员组织精干高效的项目部

  以管理为根本冬雨季施工保证体系

  人员设备材料保证

  对职工进行冬雨季施工教育

  备足冬雨季材料、器材及劳保用品

  科学、合理安排施工劳力

  确保雨季施工顺利进行实现冬雨季施工目标?保证施工质量进度

  编制实施性施工组织设计指导雨季施工

  技术保证健全的安全质量保证体系,避免返工

  积极推广“四新”,开展创新提高工效

  工作

  11

篇七:雨季施工专项施工方案

  

  雨季施工专项方案

  一、总则

  建筑施工项目是在严谨的施工组织方案,通过论证、审核、批准下方可实行的。根据国家气象局预测,今年江河流域水位大于常年。就鹤壁市常年雨季情况而言,一般在6-8月份,所以随着着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工专项方案。

  1.1编制依据:

  1.1.1国家气象预报局公告

  1.1.2鹤壁气象资料

  1.1.3施工手册与规范

  1.2.雨季施工重要项目:

  工的重要施工项目为地下车库土方与地面、住宅楼散水坡道及外墙装饰面层、商业裙楼屋面和外墙保温及二次结构。

  根据以上项目编制由针对性的雨期施工方案,做好雨季手工以下工作,防患雨季带来的不应有的经济损失。

  二、保证体系

  ①做好雨期的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大

  的影响,为保证工期,雨期施工以防止为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工保证雨期正常的施工生产。

  ②现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组,负责组织实行雨期施

  工的各项质量保证措施,一方面全面调查施工现场的地势,调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力,并走访沿线村庄居民、工厂及机关,以便研究制定汛期排水方案,然后根据以上调查情况认真编制雨期施工方案,报监理工程师审批后组织施工。

  ③设专人值班接受天气预报,及时了解天气情况,做好防范工作。

  ④与本地政府有关部门密切联系,疏通现有排水系统,保证排水通畅。

  雨季防止项目小组系统

  项目经理李栓河

  安全负责王保良

  生产负责李红伟技术负责吴立聪

  水电负责郭悦战

  东区负责李守峰生活区负责王三井

  车库负责王军伟西区负责王红运栋号负责栋号负责厨房负责保卫负责栋号负责栋号负责栋号负责栋号负责

  水电负责郭悦战

  电工机修桑应征

  水电机修赵树明

  东区负责李峰伟

  车库负责王军伟西区负责王红运楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工安全负责王保良

  安全员王三井

  保

  卫

  牛

  福

  生

  东区负责李守峰车库负责王军伟屋面负责王三红西区负责王红运楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工楼号施工

  三、雨期施工准备

  (1)

  认真执行质量、安全检查制度,做好质量,安全检查工作,消除质量、安全隐患。

  (2)

  施工现场周边保持排水通畅,不积水,防止四邻地区地面水倒流。

  (3)

  在选择施工临时设施位置时,要注意周边地形,做好施工现场排水工

  作,避免因连续阴雨或暴雨淹没施工材料。

  (4)

  雨期之前要对施工现场的所有设备进行全面检测电气设备要有安全

  可靠的防雨设施并挂合格证,雨后必须对电气设备进行绝缘电阻遥测,合格后粘贴合格证再允许投入使用。

  (5)

  工程施工所设立的排架、模板、支护、悬吊、加固等设立都必须经加

  强、刚度、稳定性计算后,方可施工,设施完毕后,必须经项目技术负责人组织有关部门检查合格后确认无倾斜、无下沉、无松土、无塌陷等现象预后方准继续使用。

  (6)

  对水泵、配电箱等排水机电设备要经常检查,保证正常使用。

  四、雨期防止项目

  1.工程项目(附表)

  序区

  6月份

  7月份

  8月份

  号

  域

  分部分项

  1020301020311020311234楼

  512341234楼

  562.材料项目

  屋面工程

  抹灰保温

  商业裙模板工程

  地下车库

  地面工程

  土方工程

  架子工程

  钢筋工程

  室外管网

  坡道挡墙

  其它结构

  抹灰工程

  整体住宅散水坡道

  地面工程

  屋面工程

  装饰面层

  备注

  到9月底

  到10月10到10月2到9月2钢筋、水泥、模板及方木、砂、保温板、粘结砂浆、抹面砂浆、CCP砖、加

  气砼砌块等。

  3.设备项目

  提高机、搅拌机、电锯、切断机、电焊机、对焊机、调直机、钢管、顶丝、扣件等。

  五、雨期施工技术措施

  (1)

  排水工程

  重要是各楼号四周在回填土时要内高外低,严防基础被浸泡,雨季来临前必须施工完毕各楼号地下室外墙防水和四周的回填土,如因各种因素不能完毕时,必须在基坑四周设排水措施,雨水必须向外排,基坑四周设挡水沿,严防四周雨水进行基坑,基坑内设立集中排水坑,每个楼不得少于二个,排水坑为1000*1000*1000,距离基础外侧不小于1.5米,并作好相应的安全防护,排水坑四周采用砂浆进行抹灰。

  (2)砌筑工程

  1、水泥要堆放在地势较高的地点,必须有防雨防潮措施。

  2、遇中、大雨时应停止施工,砌筑表面应采用防雨措施,加气混凝土砌块要进行覆盖。

  (3)钢筋工程

  钢筋的现场加工应搭设工作棚,规定防水、防雨,钢筋要按不同类型规格架

  空遮盖码放,钢筋工程重要是二次结构构件的施工。

  (4)混凝土工程

  1、施工现场配备足够的覆盖材料(如塑料薄膜或缝布),混凝土浇筑过程中

  或浇筑完毕如遇下雨,应立即覆盖,在浇筑大体积混凝土时,要提前注意天气预报,争取一次浇完。

  2、雨期应避免遇雨露天浇灌混凝土。合模后如不能及时灌注混凝土时,应

  在模板的适当部位预留排水孔,雨季还应加强防风紧固措施。

  (5)抹灰工程和外墙保温工程

  1、室外抹灰应及时注意遮盖,防止忽然降雨冲刷,降雨时严禁进行外墙面装修作业。

  2、保温材料在运送存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。

  3、下雨天不得进行室外作业。

  (6)、屋面工程

  1、屋面工程施工时,应掌握近期天气预报,抢晴天施工,严禁在雨中进行防水施工作业。

  2、屋面保温材料在运送存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。

  3、穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等细部节点,应随时做好临时封闭遮盖,防止雨水侵入。

  (7)、脚手架工程

  1、各工程队雨季施工用的脚手架、龙门架、缆风绳等定期进行安全检查,对施工脚手架周边的排水设施要进行认真地清理和修复,保证排水有效,不冲不淹,不陷不沉发现问题及时解决。

  2、脚手架、龙门架地基应坚实,立杆下应设垫木或垫块。

  3、在每次大风或雨后,必须组织人员对脚手架、龙门架及基础进行复查,有松动及时解决。

  4、坡屋面施工必须设立防护栏杆。

  六、雨季施工用电管理

  雨季施工用电管理是安全管理的重点,保证安全用电,施工用电严格按临时用电施工组织设计和临时用电相关规程、规范进行操作,在雨季来临之前对工地内所有的临时用电进行排查,消除用电隐患,防水用电伤人。

  七、雨季防雷措施

  1、施工现场的脚手架、塔吊和提高设备等大型金属设备必须设立防雷装置;

  2、防雷装置必须可靠的接地连接;

  3、雷雨季来临之前,必须对现场的所有大型金属设备的防雷进行检查,对不符合规定的及时进行整改,保证合格、可靠。