110kv变电站电气一次部分设计开题报告2篇

时间:2023-05-26 15:55:03 来源:网友投稿

篇一:110kv变电站电气一次部分设计开题报告

  

  110kV变电站电气一次部分初步设计开题报告

  本文由yc4166832贡献

  毕业设计(论文)开题报告书

  课

  题

  名

  称

  学

  生

  姓

  名

  学

  号

  YX110kV变电站电气一次部分初步设计******08*********系、年级专业

  电气工程系、**级电气工程及其自动化

  指

  导

  教

  师*********2011年**月**日

  一、课题的来源、目的意义(包括应用前景)及其发展趋势、国内外现

  课题的来源、目的意义(包括应用前景)及其发展趋势、状及水平1(课题来源(近几年来,随着城镇居民生活水平不断提高,YX街道办事处居民的人均用电量

  也在稳步增长,虽然YX西南变电站和高丰变电站已经过多次增容,装变容量分别

  从建站之初的2×20MVA增加到现在的(50+40)MVA,仍然满足不了负荷增长的要

  求。特别是经过近几年的城网改造,其成效已逐步显现,YX西南街道办的用电负荷

  基本上每年都以10%左右的速度在增长,2011年西南站的最高负荷为

  42MVA,比2010年增长12%。预计到2012年,当YC广场、YM花园、HY名苑、YX西南涌

  整治后的多个大型项目、楼盘落成后,供电形势更加严峻,因此有必要进行变电站

  的新建。本课题便是对YX110kV变电站的电气一次部分的初步设计。

  2(目的意义(包括应用前景)(目的意义(包括应用前景)

  本工程设计目的:[1]因本地区负荷增长太快,用电负荷缺乏,通过新建变电站,改善和提高该地区

  的供电可靠性。[2]通过此次YX110kV变电站电气一次部

  分初步设计,温习和巩固大学四年所学

  知识,将理论与实践相结合,为毕业后走向工作岗位增加经验,使自己更快的适应

  新的工作和各个挑战。

  应用前景:YX110kV变电站的建成,将连接YX各大区电能输送,创收YX税

  收金额,增加YX电力输送的稳定性,可靠性。

  3(发展前景(现阶段:全面做好“十二五”发展规划,加快电网重点工程建设,进一步加强企业

  经营管理,推进“三集五大”体系建设,加大科技创新和管理创新力度,继续加强“三

  个建设”。

  电力布局由注重就地平衡向全国乃至更大范围优化统筹转变,电力结构由过度依

  赖煤电向提高非化石能源发电比重转变,推进集约化发展和标准化建设,充分发挥国

  家电网在电力市场化、能源清洁化、经济低碳化、生活方式现代化中的基础性作用;实现供配电输送无缝隙,无错误。

  4(国内外现状(我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,现在已有许多电厂变电站实

  现了集中控制和采用计算机监控(电力系统也实现了分级集中调度,所有电力企业都

  在努力增产节约,降低成本,确保安全远行。随着我国国民经济的发展,电力工业将

  逐步跨入世界先进水平的行列。

  以上的改变促使我国变电所的技术和管理的提高。

  目

  前国内外110kV以上变电站及相当一部分35kV变电站都不同规模

  地拥有远动及自动

  化系统,未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一

  体化发展。

  当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术;其次,不同的环境要求给所有的电力

  供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发

  空间大大拓展。另外110kV以上变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、环

  保意识越来越强烈,迫使其上游

  提供者尤其是系统集成商更加重视地区性电能分配

  技术方面的需要,所以110kV以上变电所在世界上飞速的发展,从而要求我国变电

  技术上也要加入世界先进的变电技术行业(内容摘自中国电力新闻网)。

  二、课题研究的主要内容、研究方法或工程技术方案和准备采取的措施

  课题研究的主要内容、主要内容1(研究的主要内容([1]选择主变的容量和台数;[2]确定电气一次主接线方案;[3]短路电流的计算;[4]选择各级导线型号和截面;[5]选择一次电气设备;[6]防雷保护和接地装置计算;[7]设计说明书、计算书、设备清单各1份;[8]图纸:电气主系统接线图、平面布置图

  2(工程技术方案及应对措施(查阅资料,结合电力系统方向所学专业课程以及他人的设计、研究成果,掌握

  变电所设计的过程和方法,并归纳、创新出自己的研究方案。根据各地不同情况,在借鉴已建110kV变电所设计经验的基础上,对110kV变电所变压器的选择、电气

  主接线、电气设备的平面布置。[1]主变容量和型号的选择是根据负荷发展的要求。包括主变压器型号的选择,冷却方式,有无励磁,有载还是无载调压方式。[2]电气主接线的设计确定主接线的形式对变电站电气设备的选择、配电装置的布置、供电可靠性、运行灵活性、检修是否方便以及经济性等都起着决定性作用。

  变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质

  等条件确定,并且满足运行可靠,简单灵活、操作方便和节约投资等要求,便于扩

  建。主接线必须满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。供电可靠性是指能够

  长期、连续、正常地向用户供电的能力,我们可以进行定量评价。灵活性的基本要

  求是满足调度时灵活性的要求,满足检修时灵活性的要求以及满足扩建时灵活性的要求,大的电力工程往往要分期建设。[3]短路电流的计算及电气设备的选择根据电力系统接线图及本所电气主接线

  图,制定短路计算等

  值网络图,拟订必要的短路计算点,用实用计算法或上机计算

  出选择电气设备所需的各组短路电流。并将计算值列表备用。所必须的知识点包括:a短路电流的计算方法;b设计中通常以三相短路作为电气设备的选择方法;c根据

  短路计算网络的具体情况,可按同一变比法或按个别变化法计算短路电流。[4]作出具体时间计划表,严格按照计划完成进度,在时间上确保设计任务完成。

  三、总的工作任务,进度安排及预期结果

  总的工作任务,1(总的工作任务([1]电气主接线设计和方案的技术经济比较[2]主变的台数、容量和型号的选择[3]短路电流计算[4]各级电压主要电气设备选择与校验[5]配电装置设计[6]防雷保护设计[7]所用电设计

  2(进度安排(设计时间为2011年11月10日至2012年6月10日[1]2011年11月

  10日-12月30日:选题,收集资料,完成开题报告[2]2012年3月1日-4月15日:负荷计算,主变压器的台数与容量、类型的选

  择,主接线方案的设计,完成短路电流的计算、一次设备的选择与检验、进出线的选择与检验[3]2012年

  4月16日-5月13日:完成变电所一次次回路方案的选择及继电保护

  的整定、防雷保护和接地装置的设计,绘制整个系统的电路原理图[4]2012年5月

  14日-2012年5月18日:编制设计说明书一份[5]2012年5月19日-5月

  22日:打印毕业设计初稿,交指导老师批[6]2012年5月23日-6月10日:准备答辩

  3.预期结果

  预期结果

  [1]通过努力,圆满完成毕业设计的各项要求,并且能够顺利通过答辩。[2]较好的储备110kV变电站电气一次部分设计的相关理论知识及设计经验。[3]所设计变电站的各项设备的选择无误且能够安全稳定运行,所有电气相关计

  算正

  确。[4]查阅资料的能力将到提升,工程设计等应用文相关的任务书、申请表、开题

  报告、设计论文等能够清楚的明白各项要求。

  四、现有理论基础、具备条件及参考资料

  现有理论基础、1(现有基础

  [1]目前高校的竞争意识和国际交流不断增强,高校决策层的视野更加开阔、综合

  素质和领导能力不断提高,为本课题的完成提供了良好的基础。[2]通过三年的大学学习,本人已经积累了一定的相关经验,对本课题所涉及的相

  关学科有了一定的了解,具有相关的理论和实践基础。[3]学院图书馆收藏了很多和本课题相关的书籍、期刊等。[4]学院提供了网络化的机房,可以在中国期刊网、万方网、维普网、超星数字图

  书馆等查询有关资料及电子图书等。

  2(具备的条件(开设了《电机学》《电路》《自动控制原理》《电力系统分析》《电力系统

  、、、、继电保护》《发电厂电气部分》《高电压技术》《电力系统自动化》《电力专业

  、、、、英语》,电子电工实习、电厂实习等为完成毕业设计提供了比较完备的理论基础。

  3.主要参考文献

  主要参考文献

  [1]罗云霞,李燕.电力系统基础.黄河水利出版社,2009[2]魏涤非,戴源生.电机技术.中国水利水电出版社,2008[3]卢文鹏,吴佩熊.发电厂变电所电气设备.中国电力出版社,2005[4]谷水清,李凤荣.电力系统继电保护.中国电力出版社,2005[5]电力工业部西北电力设计院.电气工程设计手册电气一次部分[M].中国电力

  出版社,1998[6]上海超高压输变电公司.常用中高压断路器及其运用.中国电力出版社,2004[7]黄益庄.变电站综合自动化技术[M].中国电力出版社,2001[8]丁德劭.怎样对新技术标准电气一次接线图[M].中国水利水电出版社,2001[9]宋继成.110—500KV变电所一次接线.中国电力出版社,1996[10]弋东方.电气设计手

  册电气一次部分[M].中国电力出版社,2002[11]孟祥萍.电力系统分析[M].高等教育出版社,2004[12]刘吉来,黄瑞梅.高电压技术[M].中国水利水电出版社,2004[13]陈庆红.变电运行[M].中国电力出版社,2005[14]水利电力部西北电力设计院.电气工程设计手册电气一次部分[M].中国电力

  出版社,1989五、指导教师审查意见

  指导教师(签名)年

  月

  日

  六、教研室审查意见

  教研室主任(签名)年

  月

  日

  七、系审查意见

  系领导(签名)年

  月

  日

  备

  注

篇二:110kv变电站电气一次部分设计开题报告

  

  开题报告--110KV变电站一次部分设计

  山

  西

  农

  业

  大

  学

  本科生毕业论文(设计)选题审批表

  毕业论文(设计)题目110KV变电站一次部分设计

  指

  导

  教

  师

  王双喜

  职

  称

  教授

  学生具备条件

  已修完电气工程及其自动化专业的所有课程和实践环节

  选题完成形式

  提交开题报告

  内

  容

  简

  要:近年来,随着各国能源的大量消耗,导致电力资源的严重不足,为了满足国家的需求,减少在网络中的损耗,许多发达国家已经形成了完善的变电设计理论,而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃。变电站综合自动化系统近几年一直是电力建设的一个热点。无论国内国外,还是从管理方、运行方及设计单位对于变电站实现综合自动化均取得了共识。

  该变电站的设计首先分析数据进行负荷计算,参考当地发展,确定主变压器的容量,进而选择变压器的型式,确定型号。然后分析不同主接线的适用范围选择各电压等级的主接线方式,通过比较选择最优方案,根据配电装置选取不同电压等级的配电装置,然后绘制出了110KV降压变电站的电气主接线图,从而初步完成了110KV变电站的一次部分设计。

  系主任签字:院长签字:年

  月

  日

  年

  月

  日

  山西农业大学

  本科生毕业论文(设计)

  题

  目:110KV变电站一次部分设计

  学院名称:工

  学

  院

  专业名称:电气工程及其自动化

  年

  级:2008级

  学生姓名:学

  号:指导教师:王

  双

  喜

  职

  称:教

  授

  2012年3月15日

  选题的依据及意义,包括课题的理论价值和实践价值,国内外的研究概况等,:随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。从而达到降低生产成本、提高经济效益的目的。众所周知,电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源。电能的发、变、送、配电和用电,几乎是在同一时间完成的,必须相互协调与平衡。随着高新技术的发展和应用,对电能质量和供电可靠提出了新的要求,高压、超高压变电站的设计和运行系统必须适应这种新形势,因此,改善电网结构,提高供电能力与可靠性以及综合自动化程度,以满足日益增长的社会需求是电力企业的首要目标。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,一般安装有变压器及其控制和保护装置,起着变换和分配电能的作用。为了保证在送变电过程中的供电可靠性,首先要满足的就是变电所的设计规范。

  本课题研究内容

  1、变电站的地址和地理位置选择:2、确定变电站的建设规模设计

  根据主变压器的容量、形式、台数以及接线方式等进行选择

  3、设计110kV和10kV侧的电气主接线

  各种接线方式的优缺点、适用范围进行综合比较,确定出最佳的接线方案

  4、计算短路电流及主要设备选型。

  (1)主变压器的型号、容量、电压等级、冷却方式、结构、容量比和中性点接地方式的选择等

  (2)110kV配电装置的型式、结构和设备选型。

  (3)10kV配电装置的型式、结构和设备选型。

  5、绘制电气主接线图;110kV和10kV的进出线间隔断面图等有关图纸。

  6、简要设计主变压器继电保护的配置、整定计算选择几个特殊的短路点:如110kv侧、10kv母线上根据系统的短路容量来进行整定计算。

  7、防雷接地设计。

  本课题研究方案

  主接线方案110kV侧进为了保证当任何一个电源失去后能保证全部或大部分二级负荷的供电线采用单母线分段接线;35kV侧为?级负荷宜采用单母线分段接线;10kV侧建设完成后出线回数达到8回宜采用单母分段接线。

  研究的创新之处

  参考多方面因素,在主变压器的选择上更合理经济,使得投资更有效益;利用计算机及网络技术的优势,变电站运行方面综合自动化程度更高,使得管理更有科学性。

  研究过程(含完成期限)2011.12.01---2011.12.10与导师会面,确定论文题目

  2011.12.10---2012.03.01下达写作任务书,查找资料

  2012.03.01.---2012.05.10进行论文总体设计,完成毕业论文初稿撰写

  2012.05.10---2012.05.31毕业论文修改及定稿及答辩准备

  2012.06.9---毕业论文答辩

  指导教师意见

  指导教师签名:

  年

  月

  日

  教研室意见

  教研室主任签名:年

  月

  日

  院系意见

  主管领导签名:年

  月

  日

  本科生实习报告

  学

  院

  工学院

  专

  业

  电气工程及其自动化

  班

  级

  电气081姓

  名

  张小刚

  学

  号2008064323二?一二年三月

  实习报告

  1(实习目的实习的目的是理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心和责任感;通过本次实习,使学生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业技术工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力2(实习时间

  2012年2月

  3(实习地点

  汾河公司三交河煤矿变电站

  4(实习内容

  变电站电气主接线指的是变电站中汇集、分配电能的电路,通常称为变电所一次接线,是由变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接而成的,电气主接线图中,所有电气设备均用规定的文字和符号表示,按它们的正常状态画出。变电站的主接线有线路-变压器组接线,单母线接线,桥式接线三种。为了便于运行分析与操作,变电站的主控制室中,通常使用了能表明主要电气设备运行状态的主接线操作图,每次操作预演和操作完成后,都要确认图上有关设备的运行状态已经正确无误。电气主接线是整个变电站电气部分的主干,电气主接线方案的选定,对变电所电气设备的选择,现场布置,保护与控制所采取的方式,运行可靠性、灵活性、经济性、检修运行维护的安全性等,都有直接的影响。因此选择优化的电气主接线方式具有特别重要的意义。4.1变电站主要电气设备

  4.1.1主变压器

  主变压器的特点是电压等级高、传输容量大,对变压器的设计和制造工艺的要求都比较高为了节约材料、方便运输,一般采用自耦变压器。自耦变压器一般接成星形-星形。由于铁心饱和,在二次侧感应电压内会有三次谐波出现。为了消除三次谐波及减少自耦变压

  器的零序阻抗,三相自耦变压器中,除有公共绕组和串联绕组外,还增设了一个接成三角形的第三绕组,此绕组和公共绕组、串联绕组只有磁的联系,没有电的联系。第三绕组电压为6~35kV,除了用来消除三次谐波外,还可以用来对附近地区供电,或者用来连接无功补偿装置等。

  4.1.2断路器

  高压断路器的主要作用是,在正常情况下控制各种电力线路和设备的开断和关合,在电力系统发生故障时自动地切除电力系统的短路电流,以保证电力系统的正常运行。在超高压电网中我国500kV断路器全部使用六氟化硫断路器。

  4.1.2隔离开关

  隔离开关是高压开关设备的一种,在结构上,隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流,。正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合安全要求的可见绝缘距离,在电网中,其主要用途有:?设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开断点,以保证工作人员和设备的安全;?隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变系统接线的运行方式。其只要作用是电气隔离。4.1.3电压互感器

  电压互感器作为电压变换装置跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种设备和仪表的工作电压;电压互感器的主要用途有:?供电量结算用,要求有0.2级准确等级,但输出容量不大;?用作继电保护的电影信号源,要求准确等级一般为0.5级及3p,输出容量一般较大;?用作合闸或重合闸检查同期、检无压信号,要求准确等级一般为1.0级和3.0级,输出容量较大。现代电力系统中,电压互感器一般可做到四绕组式,这样一台电压互感器可集上述三种用途于一身。电压互感器分为电磁式和电容式两大类,目前在500kV电力系统中,大量使用的都是电容式电压互感器。

  4.1.4电流互感器

  电流互感器是专门用作变换电流的特种变压器。电流互感器的一次绕组串联在电力线路中,线路中的电流就是互感器的一次电流,二次绕组接有测量仪表和保护装置,作为二次绕组的负荷,二次绕组输出电流额定值一般为5A或1A。

  4.1.5避雷器

  避雷器是变电站内保护电气设备免雷电冲击波袭击的设备。当雷电冲击波沿线路传入

  变电站,超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,将雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。

  4.2变电站事故处理原则及事故处理预案

  处理事故必须做到稳(沉着)、准(准确)、敏(迅速),且要根据以下原则采取措施:尽速限制事故发展,消除事故根源,解除对人身、设备安全的威胁;用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的供电;尽快对已停电的用户恢复送电;调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行。事故时和事故后的联系汇报制度和汇报内容。电力系统的值班调度员领导各变电站值班人员处理系统发生的事故,事故时,发生事故的变电站值班人员应将有关情况及时报告管辖值班调度员、分公司调度、站长。调度员则根据汇报的情况判断分析,做出事故处理决定,下达命令。值班人员的汇报必须做到及时、全面、准确。误报和漏报,会对处理事故造成不良后果.紧急情况可先处理后汇报.如果事故时变电站与调度联系中断,则值班人员按规程规定处理事故,通讯恢复后应立即将事故情况和处理过程详细汇报.并应做好事做记录。

  5(实习总结

  通过这次变电站实习,使我们对电力的传输,分配,维护及设计有了一次比较全面的感性认识,进一步理解接受课堂上的知识,使理论在实际的生产中得到了运用。近年来,我国的电力事业特别是电网线路得到了迅猛的发展,并且其需求也越来越大,这对于从事电力的工作者来说,既是一个机遇,也是一个挑战。作为将要走出学校的学生来说,更应该在有限的时间内,掌握更多的专业知识,加强实践和设计能力,这样更有利于将来的发展,使自己在此领域内也有所作为。

  时间匆匆,这一个月,我离开学校,走上社会,学到了很多的东西,经历了很多事情。虽然短短一个月,可是留下的回忆很多。电力学是一个十分需要从实践当中汲取营养的学科,只有不断实践、从实践中不断摸索、进步,才能够真正了解这门学科的真谛。实习不仅是实践我们的专业知识,更是锻炼我们的交际能力,是我们走上社会如何与人相处的一块垫基石。真诚地对待别人,有一份积极热情向上的心态,我觉得就能处理好人际中的各种关系。尊敬值得尊敬的人,谦虚的得向别人请教,不卑不亢,自信大方,努力地完善自己,别人才会喜欢你帮助你,乐于与你交往。同样,只有这样,你才有机会学到更多的东西。还有很重要的一点,就是要学会争取机会,把握机会,展示自我。既然选择了,就要努力的做好。变电站实习——让我成长了一大步。

推荐访问:110kv变电站电气一次部分设计开题报告 开题 变电站 电气