路灯安装工程质量技术组织措施7篇

时间:2023-05-16 14:50:05 来源:网友投稿

篇一:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  路灯施工质量保证措施

  一、质量保证体系

  项目经理

  技术负责人

  机械施工项目工程师

  电气安装项目工程师检验责任工程师材料责任工程师

  二、施工准备过程质量标准及质量控制

  1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。

  2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。

  3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。

  各施工队质检员

  4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。

  5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

  6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。

  7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。

  三、施工过程中的质量控制及检测方法

  1、严把材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广;“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必须进行复验。

  2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进行考查外,还要通过样板间、样板段考核期质量情况决定其取舍,不合格队伍坚决退出场。

  3、把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:定人、定位、定量,实行专业作业,将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录;“三工序”即:检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序,使所有关键工序严格处于受控状态。

  4、把好细部操作关,根据已确定的关键工序,针对通病,分析产生的原因,落实细部操作要求,严格按规范、规程,或作业指导书操作,不合格部位坚决返工,做好质量记录,为复检和奖罚提供依据。

  5、严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒,避免剔凿现象发生。

  6、做好各工序的优化组合,建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施,将保护责任落实到岗、到人,做到大面有人控,细部有人管。

  7、工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报业主,由监理或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。

  8、对工序间的技术接口实行交接手续。

  9、做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

  10、接受监理单位的指导。

  11、认真做好工程的验收交付。

  12、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

  13、做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

  14、及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程积累原始准确的质量档案。单位工程完成后,由项目资料员整理全部工程技术资料。

篇二:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  路灯工程质量保证措施

  (一)公司质量管理体系概述

  1、质量目标

  (1)设备、原材料、成品、半成品为优质品牌产品,合格率为100%;

  (2)工程一次验收合格率为100%,力保工程质量达到优良。

  2、质量管理保证

  (1)由我司提供的设备和服务完全满足方案设计中设备技术参数、技术指标、服务条件、包装及运输方式以及售后服务的有关要求,工程竣工验收质量保证达到国家优质灯光工程标准。

  (2)在设备安装调试前和过程中即在工地现场对业主有关技术人员开始进行培训,并在系统开通后全面进行系统培训,使有关技术人员能够熟悉线路走向,充分掌握系统与设备性能,熟练操作和使用设备,并能明确判断故障原因,独立处理一些故障。

  (3)质量管理执行IS质量认证体系,施工前制定《质量保证计划》和施工组织设计,由专人监督实施,发现问题及时向公司反馈,并进行整改。

  (4)工程将严格按标准建立质量保证模式,确保整个工程的各个分项工程全面达到优良工程,以质量求速度,以质量求效益,以工作质量确保工序质量,上道工序不合格,决不允许下道工序施工。实行质量一票否决权,从而保证质量目标的实现。

  (5)建立质量保证管理体系,明确相应的工作程序和质量职责,通过一流的质量管理活动保证产品质量达标。

  (6)挑水平高、素质好的施工技术人员和管理人员。工程质量的好坏,首先取决于施工人员的素质,为保证工程施工质量和施工进度目标的实现,本公司将选派专业水平高、业务能力强,人员的配备将根据工程特点并符合施工需要。

  (7)建立全面、全方位的职工质量控制网络。建立健全各项规章制度,对质量保证体系人员进行职责分工,建立健全岗位责任制,制定各项操作规程,加强岗位职责检查,督查各级人员的工程质量,以确保工序质量和工程质量,同时建立相应的奖罚制度。落实各部门和各施工班组质量责任制,并与经济利益挂钩。

  (8)遵循监理程序

  认真研究合同文件及有关技术规范,遵循工程监理程序,自觉接受监督和指导。把质量监督与质量自控结合起来,通过

  质量监督来促使质量自控能力的提高。在质量上实行重奖重罚的激励机制,加大奖罚力度,激发职工提高工程质量内在动力。强化以工序控制为重点、自控为核心、验收为手段的质量控制体系。

  3、质量保证承诺

  (1)质量保证体系及组织机构

  本工程成立以项目经理为组长,项目副经理为副组长,有关专业职能部门负责人为组员的质量管理机构,负责工程质量管理全部责任。

  (2)质量管理职责

  建立质量岗位责任制;

  搞好安全、质量岗前培训教育;

  项目经理定期和不定期地进行安全、质量检查;

  开展群众性的QC活动,制定全面质量管理工作规划;

  施工中坚持以自检、互检、专业检查相结合的质量“三检”制度和工前试验、工中检查、工后检验的试验工作制度;

  实行“三个服从、五个不施工、二个坚持”制度:

  三个服从:进度服从计划,计量支付服从工程质量,质量否决服从监理;

  五个不施工:施工图没有会审不施工;现场没有技术交底、重难点项目没有《作业指导书》不施工;施工方案和质量保证措施未完善不施工;施工准备不充分不施工;监理工程师未下达指令不施工。

  二个坚持:坚持质量一票否决制;坚持不合格工程坚决返工。

  4、过程质量控制

  (1)认真做好施工技术交底、编制《作业指导书》等技术准备工作:

  (2)建立完善的物资采购和管理措施

  设计变更严格按建设单位关于《工程设计变更》的有关规定办理:

  按有关标准、要求及时填写分项、分部、单位工程质量评定表,整理、编织工程质量竣工文件;

  对施工中出现的不合格品,工程技术、安全质量工程师严格执行《不合格品的控制程序》填写不合格品报告通知单和纠正预防措施,并督促各专业作业人员和施工班组及时予以纠正。

  本项目在公司总部和监理部门的领导下,建立项目责任管理机构,严格执行公司ISO9001质量体系有关程序文件,同

  时分别建立项目经理、项目副经理等管理人员责任制,明确责任,工作到位。

  设备的购置、验收、使用、检定、维护保养、保管和质量记录等方面的管理,均应执行程序文件的规定。

  (二)项目目标管理

  1、建立以项目经理为首的质量保证体系,对工程质量全面负责,技术组、质检组负责组织、贯彻执行施工验收规范、施工操作规程,检查验收分项工程质量,做好评定及技术资料的收集、管理,认真贯彻“谁施工谁负责质量安全”的原则,制定奖罚制度,确保分部分项工程质量达到设计要求。

  2、认真研究图纸,做好图纸会审,按施工管理十项规定级做好技术交底。各专业施工班组施工前组织人员研究有关标准和规程,施工前对所有施工人员进行技术交底,坚持对特殊工种进行上岗前的培训。

  3、为了保证施工中每个环节的顺利进行,必须严格按照审定后的施工组织设计进行施工,各分部分项工程应编制具体的技术措施方案,以指导工程的正确施工。

  4、认真把好材料成品、半成品的检查验收关,所有材料必须有出厂合格证,并按规定抽样试验,合格后方可使用,各

  类材料、设备、配件等择优使用,把好各类材料的选购、进场验收关。

  5、坚持“三检”制度,严格工序交接程度

  (1)严格进行自检、互检、交接检;实行工序交接验收制度,验收不合格不得进下道工序。

  (2)以现行的验收规范、规程、质量检验评定标准等技术法规为依据,进行各分项工程的施工验收,严格实行技术交底制度、“三检”制度,并办理签字手续。

  6、认真接受监理及质量监督人员的意见

  诚恳接受甲方、设计、质量监督部门技术人员、质检人员的检查、监督、指导,隐蔽工程验收在内部检查合格的基础上,请建设、监理单位技术人员检验,未经许可,不得进行下道工序的施工。

  7、明确责任,实行工程质量责任制

  根据建筑法和工程质量建设管理条例的规定,项目经理是工程质量第一负责人,对该工程的质量负责。为了明确责任、保证工程质量,公司与项目经理签订工程质量责任书,技术员代表项目经理对质量工作进行全面管理,项目经理是工程质量的直接责任者,对技术交底,关键工序管理,工序交接等工作进行科学、严格的管理,保证各分部分项工程质量创优计划的实施,协助经理增强全体管理人员的责任心,提高全体人员的质量意识和管理水平。

  8、实行样板引路

  采取挂牌制、责任制、样板制,确保创优分项达到优良标准。

  9、设立质量优良奖,严格奖罚制度

  (1)我公司管理人员、技术人员实行竞争上岗,工程质量的好坏与项目经理的经济利益挂钩。实行工程质量一票否决制,这不但能提高施工人员的责任心和创优意识,更能保证整个工程创优目标的实现。

  (2)公司每月组织一次综合检查,对在建工程的生产管理及工程质量进行检查、评比、总结,提出改进措施,做到事前控制。

  (三)工程质量保证措施

  质量是打开市场的金钥匙,也是一个企业是否有竞争力的表现,为确保本工程的施工质量,在施工中切实按照公司的综合管理体系进行质量管理外,在此特将质量保证措施单作重点阐述。

  1、本工程质量控制的原则

  (1)坚持“质量第一,顾客满意”的原则

  在工程施工过程中,我公司将始终以业主为重,充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议,在质量面前,监理和业主具有一票否决权,任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

  (2)以“人为核心”的质量控制原则

  各施工人员是质量的创造者,质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力,调动人的积极性、创造性、增强人的责任感,树立“质量第一”的观念;提高人的素质,避免人的失误,以人的工作质量保工序质量,促工程质量。

  (3)“以预防为主”的质量控制原则

  “以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制;从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

  (4)坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话的原则

  质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据,产品质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,用数据说话。

  贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则

  工程施工当中,任何管理人员在处理质量问题过程中,均应尊重客观事实,尊重科学、正直、公正,不持偏见;遵纪守

  法、杜绝不正之风;既要坚持原则、严格要求、秉公办事,同时又要谦虚谨慎、实事求是。

  2、工程质量体系建立

  (1)严格按公司的综合管理体系程序文件执行,根据公司质量保证体系的要求,结合本工程的实际情况,建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

  (2)实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外,现场另安排专职质监员跟班作业,对施工作业进行跟踪监控,并严格按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。

  (3)积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三结合”,针对技术质量关键问题组织攻关,并积极做好QC成果的推广应用工作。

  3、工程质量技术管理措施

  (1)工程质量保证措施

  熟悉设计图纸,掌握设计要求,严格按设计要求施工;

  全面贯彻执行国家、部及地方性强制性标准及有关的施工验收规范;

  推行全面质量管理,在现场成立QC小组,对质量通病及重点、难点工作进行技术攻关;

  严格执行各级审图与交底制度,加强内外技术交底工作;

  有针对性编制好施工组织设计及专项施工方案;

  推行全面质量管理,建立质保体系。加强各级管理人员岗位责任,加强工序和过程质量控制;

  严格执行材料检验制度。各种进场材料要有出厂证明,并按规定对需要复试材料进行复试;

  对工程质量进行全过程动态监控和监测,变事后补救为事前控制;

  测量仪器、测量工具施工前应进行校验。

  作好成品保护,要尽可能做到工序的合理安排,采取必要的措施进行加以保护。

  (2)建立良好的质量管理基础,狠抓工程技术工作

  工程技术工作以招标文件、合同规范和图纸为依据,采用先进合理的施工工艺和技术,以保证质量目标的实现。

  熟悉合同条件中有关技术和质量要求和条款,有关这方面的合同条款,要做到了如指掌,严格遵照执行。

  熟悉设计图纸并建立审核把关制度,领会设计意图,对图示尺寸标高,规格必须一一验证,并与实地核对,做到准确无误,以免出现缺陷返工浪费。

  熟悉并掌握施工技术规范和质量验收标准,施工承包合同中的技术规范和质量标准是提高工程技术管理的重要依据,该技术规范包括工程项目规范和范围、施工工艺和方法、材料的使用设备的性能与指标,对施工过程起着指导作用。

  做好施工组织与技术设计工作,指导施工时度,同时选择有专业技术的精兵强将,采用高、先进技术和现代化的电脑管理手段,使人员和技术水平相协调,发挥出自己的积极作用。

  建立必要的技术规章制度,注意完善技术档案工作。严格执行工地现场的息报告联络制,工地会议制度及时将有关合同文件、规范、图纸、变更令、会议纪要、息、财务专帐分门别类归档保管。

  建技术交底必须及时全面彻底,手续一律以书面形式出现,做到责任明确,由工程技术主管负责执行。根据工程特点,设立测量组承担测量放线工作,放线时工程队的责任技术员参加,将定位桩由施工技术人员保护。

  不仅要对工程质量的结果进行管理,更重要的是对施工过程的管理,对施工工艺方法及各施工环节实行检查,检验采购

  材料是否符合质量标准,检查施工工序和方法是否符合标准,对关键工程操作的技术工人要事先进行技术培训,合格后才能上岗操作。(3)严格执行各项施工规范规程,保证按标准、规范规程,施工过程中,必须认真执行国家有关工程质量的标准,规范和规程,坚持合理的施工程序,按设计图纸和施工规范施工,建立工序控制工作标准和技术复核制度,严肃施工工艺纪律,实行施工过程的标准化、程序化。要积极采用新技术、新工艺、新材料、不断提高工程质量。

  严格执行国家颁布的设计、施工规范、施工操作规程,工程质量设计变更和技术核定均要征得设计单位、监理单位、建设单位同意并有签证认可后方可进行。土方回填、隐蔽工程等验收工程必须有建设单位、质监站、设计单位和监理单位代表签字,分阶段验收评定必须邀请质监部、设计单位、监理单位及建设单位代表参加,办理签证手续后方能进入下一阶段的施工。

  (4)强化关键工序、特殊过程的控制

  对施工中影响工程质量的关键工序、特殊过程流程加强质量控制,由项目经理部的质量领导小组和各施工区的质安科分

  别检查各施工队的作业情况,监督施工按技术规范要求和操作堆积进行,预防质量问题的发生。

  (5)严格检验控制,完善检测手段

  试验是施工中保证质量的主要手段,我公司配备足够的力量和先进完备的试验设备,严格按试验规范进行各项试验工作,为施工提供真实、可靠、使用的试验数据。

  施工前应对各种原材料进行现场取样,按照规范要求的项目的方法进行试验,以确保各种材料的质量,对不合格的材料严禁使用。

  认真做好混凝土、砂浆配合比的试验,并根据现场材料的实际情况,及时调整施工配合比,以确保工程质量,减少浪费。

  4、组织管理措施

  (1)工程质量管理组织程序

  (2)质量验收程序

  班组检查

  总分包单位质量检

  监理工程师检查

  验收签字

  (3)各分项工程由固定专人作业,实行定任务、定标准、定时间、定材料,包产到作业组,保质按期完成。各作业组组长要牢记本工程质量目标、正在操作的分项工程质量目标,质量要求,施工工艺标准和所用材料的名称、规格、质量要求及检查验收程序,确保班组每一个成员都严格按照工艺标准施工。

  (4)专业工长在施工前,必须进行现场书面技术交底,交底内容包括:作业计划,使用的材料设备性能和质量要求,施工顺序,施工工艺标准,该部位的工程质量目标和要求。

  (5)专业工长,专职检查员,班组长在施工现场执行“三检制”,每道工序,每一分项工程经检查达到质量目标,及时办理验收手续。验收后方可进行下道工序的施工。

  5、工程质量管理制度

  (1)每周一召开一次全员参加的质量大会,总结上周工程质量施工情况,布置本周工程质量施工重点。

  (2)每周组织一次现场施工质量检查,重点是质量目标的落实情况,在施项目的质量情况,提出质量改进措施。

  (3)坚持日质量例会制度。专业工长,专职检查员,施工班组长要对当天施工部位质量情况进行小结,指出存在的问题,提出解决措施,限期整改。签订“质量目标责任状”:工程

  开工前,项目经理必须同公司签订“质量目标责任状”,并明确奖罚措施,实现创优目标的给予重奖,未实现目标的从严处罚。

  (4)质量检查员全数检查在施的各分项工程,严禁漏检,严格行使质量否决权。发现施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作,施工管理人员在施工前没有交底等违章情况,立即下发整改通知书,限期整改。

  (5)工长必须每天巡视现场施工情况,将出材料的进场检验、堆放、运输、施工安装质量、成品保护等内容及时做好记录,发现违章情况立即处理。

  (6)对于每个分项的施工,施工负责人要根据设计图纸的图示,将各分项工程,以及尺寸、标高一一验证,并付诸实施。实施过程中要按照《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001要求,严格把关、严格控制,做到准确无误。项目完成后,认为合格的以书面形式向质检科打请验报告。

  (7)自检:质检科接到工地的请验报告后,根据该工程的基本要求,实测项目、外观鉴定,逐项进行检查,包括协调驻地监理工程师共同检查。

  (8)质量签认:质检科通过自检,确认工程质量的合格与否,如不合格时,在自检通知单上注明其不合格的情况及处理意见,及时反馈回栋号负责人。

  (9)工序交接:工程队根据自检通知单,方可进行下道工序的施工,并实行工序交接制度,合格的工程方可计算,注意如未自检,一律不准进行下道工序的施工,否则造成的后果责任自负。

  6、技术资料管理措施

  工程技术资料必须符合国家颁发的现行施工及验收规范和强制性标准规定,满足设计要求,同时,要适应地方政府有关要求。各项技术资料是工程交工验收的必要技术文件,技术资料的质量,直接反映出工程质量的好坏,优质的工程应有优质的技术资料。

  (1)加强管理,明确分工

  在公司科技部的领导下,认真贯彻执行技术资料管理的实施办法,设专职资料员进行技术资料的管理工作。

  工地技术负责人同资料员一同管理有关技术资料的业务关系,督促技术资料有关人员工作的完成情况。检查技术资料及时准确和达到标准情况,确保工程质量,保证资料优质。

  资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归档等日常工作,深入工地了解、检查、督促技术资料的完成,保证技术资料完整、齐全与工程同步。

  项目负责人及项目技术负责人及时检查、督促工长完成施工所在部位的原始资料积累,指导协助工长及时收集整理,使资料的时间、内容、数量准确、充足。隐检、预检、质量验评资料要做到内容清楚,反映真实,栏目填全,及时签证,保证原始资料完整、准确、及时不留尾项。

  (2)坚持标准,严格要求

  技术资料整理的内容和要求,执行有关建筑安装工程和施工技术资料管理规定。

  在施工程技术资料必须与施工进度和形象部位同步,做到施工所在部位,就有相应部位的技术资料。

  技术资料必须与施工实际相交圈,对施工日记、试验检验报告、隐蔽记录、预检记录、质量评定记录,这五种资料要相吻合,在时间上、内容上、数量上不出现矛盾。

  坚持施工日记天天记,重大事件必须记,做到施工记录和施工实际相吻合,栏目填写齐全,内容能反映出当日的施工活动情况。

  7、工程控制机构和创优规划

  质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构,由项目经理、总工程师、副经理、质检员、工程队长,制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。施工队分别设质量管理现场指导组,由施工负责人、质检员、施工员、材料员组成。质检科长专职抓现场质量管理。项目部一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下,制订本施工区段的创优措施,拟定项目工程具体的分层实施计划,责任到人,严格要求,全员全过程质量控制。对各段的施工难点、关键工序进行分析,选定有关课题,成立QC小组,积极展开工作。

  依据我公司多年总结的经验,提高工程质量最根本的出路在于建立详细周全的质量网络。建立群众性的质量检查网,项目部每个班组选聘一名责任心强、操作技术高的工人作为班组内部质量检查员,负责本班组人员操作质量检查,坚持“自检、互检、交接检”的三检制度,上道工序不合格,坚决返工重来,决不进行下道工序,并把质量与效益挂钩,重奖重罚。

  在企业职工中树立“质量关系千万家,搞好质量人人抓”的观念,使其认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系,把质量工作贯穿到施工的全过程中,深入到企业的每一个人,形成道道控制状态。严格按照施工规范和设计要求进行施工,按照IS质量管理手册严格要求,使各项目工程质量落实到实处,推行施工负责人以行之有效的技术管理条例和分项技术负责制,使基层单位技术化作规范化;推行全面质量管理,实行项目分解目标管理,对重大技术问题组织QC小组科学指导施工,积极推广新技术、新工艺、新材料,为质量全优的目标共同努力。

  确立“防检结合,以防为主,重在提高”的观点,建立一系列责任制度,包括项目经理质量责任制、总工程师质量责任制、质检工程师责任制、试验人员责任制、测量人员责任制、生产班组责任制、操作人员责任制,实行每个管理员、操作人员都同工程质量紧密联系,做到全员控制。针对施工过程、内容、程度不同的制度,严格执行施工组织设计审批制度、技术质量交底制度、工序交接制度、技术复核、隐蔽工程验收制度、二级验收及分部分项制裁量评定制度、现场材料质量管理制度。作业人员坚持定期质量教育和考核,施工前组织人员,对照工地实际情况,细致审核图纸,发现问题与工程师取得联系,在工程师的指导下,实行开工报告审批制、工地实验检测制、阶段技术交底制、定期与不定期质量教育检查制,并严格执行工程质量奖罚制度。

  建立以工序控制为重点,强化施工过程的自检、互检和专检制度,实行“质量验收制”,每道工序完工后,由质检员及时进行检验验收,并评定分项工程质量等级,凡未经“质量监督组”验收的分项工程,不得进入下道工序。

  (四)质量管理组织措施

  1、原材料质量检验和管理制度

  (1)工程用材料在采购时,必须对生产厂家的资质及产品质量进行认真考察,并做到货比三家,择优选购,确保质量符合要求。

  (2)材料进场时,必须有出厂质量证明书,且标识齐全,材料经材料员外观检验合格后,需要做复试的材料如水泥等,再由质检员按规定进行有见证取样送检,复试结果经项目技术负责人审核合格后,向监理工程师和业主报验,认可后再使用。

  (3)经检验和试验合格的材料由材料员按现场平面布置图组织人员进行堆放或入库,材料要码放整齐,并用标识牌注明材料品种、规格及试验状态,防止误用,所有材料建账立卡,实行材料限额领料制度,确保材料正确使用。

  2、施工产品质量检验和管理制度

  (1)过程“三检”制度

  严格执行班组自检制度。分项工程施工过程中,操作班组必须派专人对其作业面的工程质量进行严格检查,发现质量达不到标准要求,必须及时整改,分项工程完工后,由施工员组织班组进行全面检查,并填写好自检记录。

  严格执行上下道工序交接检制度。上道工序完成后,由施工员组织班组长进行检查验收,合格后方准进行下道工序,杜绝不合格工序进入下道工序。

  严格执行质检员专检制度。分项工程施工过程中,质检员应对班组施工过程的质量进行跟踪检查,并保存记录,发现质量隐患应及时向作业班组开出“质量整改通知单”。明确质量缺陷并限期整改,整改完毕后进行验证,确保过程质量得到有效控制。

  (2)过程试验制度

  用于工程的原材料,必须严格按规定进行外观检验和抽样送检,合格后才准用于工程中。

  (3)过程技术交底制度

  技术是质量的保证,分项工程施工前,项目施工管理人员必须对操作人员进行施工工艺、技术措施和质量标准交底,确保分项工程施工操作符合规范及标准要求。

  (4)过程计量管理制度

  施工现场计量器具的配置必须满足使用要求,计量器使用前检测,使用过程中,项目部计量必须做好计量器具的日常维护、保养和校准工作,确保计量结果准确。

  工程施工时,项目部必须派专人进行计量管理,严格测定砂石含水率,正确调整施工配合比,认真计量各种原材料用量,并填写好计量数据。

  3、质量奖罚制度

  为了保证工程质量目标的实现,项目部将制定一套严格的质量奖罚措施,项目每个成员均需签订质量责任状,将其所管理的工程质量与奖金直接挂钩,作到要求质量等级给予奖励,否则扣除当月奖金。项目部与操作班组在签订工程任务时,确保质量目标,并实行优质优价,达到既定质量目标给予奖励,否则实行对等罚款。重要分项工程正式施工时,严格按设计要求,施工规范及验评标准做出样板,经检查验收达到设计要求及验评标准后,方可进行全面施工。

  4、技术措施

  (1)根据工程总进度计划,制定多级网络控制计划和施工作业周计划,将工作任务细化到每天的工作内容,每周将工程实际进度与计划进度进行比较,及时进行总结分析,优化劳动力组合和技术方案,确保阶段性工期目标的实现。

  (2)配备劳动力,充分利用作业面广的特点,组织进行流水作业,并做到节奏连贯,加快工程进度,对能交叉作业的工序,和各工种间关系,确保工作面不闲置。

  (3)加强施工过程中“三检”工作,严格控制施工作业过程质量,将质量缺陷的整改限定在作业中,避免事后纠正、浪费工期。

  (五)质量保证体系图表

  1、建立健全施工管理体系和质量保证体系(见图)

  2、工程项目质量监控系统

  (六)工程重要工序、质量控制点的控制措施

  1、施工过程中灯具半成品、成品质量保证措施

  电气施工人员在安装灯具时,应积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;安装时,电气施工人员一定要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。当室外泛光照明电气器具已安装完毕后,土建修补喷浆或墙面时,一定要密封保护好电气设备及其附属成品,防止污染。

  严禁在技术工种管线上吊装装修重量,如确有困难,应采用长支架或对称斜拉予以处理,对于确实有必要改动的管线,应通知项目设计师协调解决,严禁私自改动或吊装重物,也不得在技术工种管线上吊装装修重量。

  对于高温、火焊作业,必须采取妥善保护措施,凡影响到装修面层、非金属管线、已穿墙的金属管线、管线外保护层时,采取隔离防护层措施才进行施工,以保护线管、管内电缆或装修面层。

  灯具完成安装的空间应封闭监管,以免主材、辅材及配件丢失或损坏。

  不易清扫的面层和设备,应在安装后或完工后立即采取保护措施,以免将来难以清理。

  对于浸水的面层应及时处理,着力避免现场潮湿、阳光直射、高温烘烤等情况,使施工作业在合理环境下进行。

  照明灯具安装工作完成后,要做好成品保护工作,做好《技术交底记录表》交接项目经理检查和验收。

  (七)材料及成品、半成品构件质量控制制度

  1、进场前的材料检查;订货前,提取样品向驻地监理工程师报送拟购材料名称、规范、型号、产地、数量拟使用的工程部位等。随有关材料性能试验报告及样品,征求监理工程师意见,监理工程师同意后订货、购料。

  2、进场材料质量控制:按合同规定的项目和频率严格进行材料的试验工作,向监理工程师审批试验报告,积极配合监理工程师复核检验。

  3、施工中材料质量控制:每次使用前,提前一天请示监理工程师,会同监理工程师现场察看,根据进场材料数量规格及变化,在监理工程师指令下,做材料试验项目和测试频率,试验报告等,合格后方可使用。

  4、外购成品及半成品构件,派人员赴现场考察供料方施工工艺及质量控制情况。

  5、签订合同前,向驻地监理工程师书面报告外购件计划,详列拟购件的名称、规格数量及应用工程部位;构件生产厂名、地址、生产工艺及质量标准,产品质量检验证书及抽样测试技术报告。

  6、依据工程进展安排进场材料数量和规格。搬运储存材料注意水泥防潮、钢筋防锈、砂石料应分类堆放,并处理地基,以防混杂和污染,各类材料要设标签分类堆放整齐。

  7、成品构件运输、堆放应符合规范规定的受力要求,避免产生不合理的附加应力,使构件变形、受损、开裂。

  8、不合格材料的处理:不合格材料应审定后,集中堆放,并加标签,及时清理出场。

  (八)质量检查和检测手段

  1、质量检查

  (1)自检:操作工人每天下班前,对自己操作的工作量进行自行检查,检查质量是否符合设计和规范要求,不符合要求及时修正,并做好自检记录。

  (2)互检:每完成一个分部工程或分项工程,由项目负责人、质量总负责、质量员、施工员组织班组长和主要技工进行互相检查,应做好栓查记录,相互督促,取长补短,共同提高。

  (3)交接检查:每完成一道工序,由项目负责人、质量总负责、质量员、施工员组织有关工种班组进行工序交接检查,并办理交接手续,做到责任分明,不符合规范要求,不准进行下道工序施工。

篇三:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  路灯安装施工工期的技术组织措施

  1协调与配合

  1.1施工现场的协调与配合

  1.1.1工种之间的配合

  (1)布置的配合,各工种本着小管让大管的原则,合理布置调整各种管道、电气槽架走向

  及其支架位置。

  (2)设备安装应在设备到货后尽快安装就位,为管道连接、电气接线创造条件。

  1.1.2安装与土建的配合

  预留预埋的配合:安装预留人员按预埋图预留预埋,预留不得某意伤损建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾处,由工长与土建协调处理。

  1.1.3施工用电和场地配合

  由于工程施工工种比较多,由土建对场地地域进行划分,对各作业段设专业配电用电箱,以保证施工进度的要求。

  1.1.4与周围企业、居民的协调与配合

  在本工程中,我单位将加强与周围企业、居民取得联系,并得到其对公司工程施工的谅解及支持,为顺利开展本工程创造良好的周边关系。

  1.2工期保证措施

  1.2.1在确保质量和合理施工顺序的前提下,必要时组织连续施工,以充分利用有限时间。

  1.2.2制订工期控制计划;按现场指挥部确定的工期进度计划,每天进行自检,每周作一次工期分析,确保施工进度。

  1.2.3实行工期承包制;各工种要按下达的施工任务单承包工期,对提前工期的给予奖励,对拖延工期的给予处罚。

  1.2.4公司根据施工现场需要,某时另调所需的技术工人,保证现场用工。

  1.2.5公司成立专项施工领导小组,由公司总经理或有关部门领导参加支持与监督项目经理部,每半个月召开一次现场办公会,重点检查施工进

  度计划的执行情况,如有问题,由公司专项领导小组提出解决的措施,限期解决确保工期的按时或提前完成。

  1.2.6承包队伍,若完成不了规定的工期,则对其进行相应罚款。

  1.2.7工程进度款作为专款专用,不能用于公司其它方面的开支。

  1.3施工进度的保证措施

  1.3.1由公司领导亲临现场,向全体施工人员作好思想动员和教育工作,明确任务,充分认识保工期,守信誉的重点意义,全体人员同心协力,确保按时或提前完成合同任务。

  1.3.2项目经理部提前部署和计划各阶段人力、物力的组织和管理,提前为下一道工序作好各种准备,保证人力、物力充足,做到一环紧扣一环地顺利施工。

  1.3.3检查和落实已制定的施工计划,确保进度计划的落实,及时增补拖延的工期。

  1.3.4施工进度五保证:保证资金充足,保证人力物力充足,保证施工图纸及大样齐全,保证各协调单位友好协作,保证各施工手续齐全。

  1.3.5实行持证上岗;凡有规定必须持证上岗的管理人员和操作人员,都要经过业务知识培训持证上岗。凡因无证上岗,无证操作造成质量不合格或工程质量事故的,均要追究主管领导责任并罚款处理。

篇四:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  太阳能路灯安装工程保证工期等方面的技术组织措施

  1、建立进度控制的组织系统

  从项目经理,专业施工队、班组长及其所属全体成员组成施工项目组,进度计划实施的完整的组织系统并明确各岗位、各层次人员的职责和任务,遵照计划规定的目标去努力完成每一项施工任务。

  2、为保证施工进度计划的实施,建立进度的检查控制系统

  从公司到项目部都设立专职人员负责检查汇报,统计整理实际施工进度的资料,并与计划进度比较分析和进行调整。不同层次人员有不同进度的控制职责,分工协作,形成一个纵横连接的施工项目控制组织系统。

  3、项目经理是计划实施者又是计划控制者

  项目经理对计划的落实和控制负有直接责任,所以要通过提高项目经理的责任来保证进度计划的实现。

  工程工期为30天,整个照明工程合同段的工期比较紧张,在工期内尽快完成沟槽开挖工程。按照施工的预案准备充足的人员与机械,争取在提前将沟槽开挖、管线预埋及基座浇筑工程完成,保证下一工序的有序进行,从而使整个工期得到保证。

  整个路段涉及的面比较大,所以整个工程的施工安全和在交付之后的使用安全就显得比较重要,在整个施工过程

  中,严格按照设计要求及国家颁布的施工和验收规范施工,安全小组和质检小组严格检查,及时发现问题,保证不合格工序不直接进入下道工序。另外验收阶段,严格按照国家标准,特别是接地电阻和防雷措施的验收,彻底杜绝交付后的使用安全隐患。

  由项目经理担任组长,副经理担任副组长,各拌和场和施工现场设兼职防汛员各一名,专门负责收集气象资料,并随时观测天气变化情况,及时做好防汛的各项准备工作。

  总之,我项目部全体人员将全力做好准备,按照应急预案,大力加强各项工序的紧密衔接,充分发挥广大员工的积极性,形成共识,共同把好质量关,从而保质保量的按时完成施工任务。工程施工中,保障施工人员的人身安全、工程的安全,以及避免工程施工对周围环境的干扰,加强环境保护,是我们对用户服务的又一宗旨。在施工中,我们严格遵守国家的安全生产法规和环境保护法令,自学保护劳动者生命安全,保护自然生态环境,力争展现出一个良好的企业形象,展示我们生产管理的综合现代化水平。

篇五:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  路灯安装工程安全生产的技术组织措施

  1安全管理目标

  创“安全生产文明工地”;杜绝重伤、死亡事故,轻伤事故率低于1‰。

  2建立安全保证体系

  “安全第一,预防为主”,制定保证安全生产的各项规章制度,规范安全生产内容,施工现场设置明显安全标志和标语牌,严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),在确保安全生产的前提下组织施工生产。

  2.1安全生产管理制度

  (1)建立现场安全管理机构,进行全面动态安全管理。安全机构由项目经理、专职安全员、各工种工长组成。每天进行一次现场安全巡视检查,发现有违章作业和不安全隐患及时指正,并下发安全隐患通知单,要求指派专人及时整改。

  (2)由各安全员每天对职工进行班前安全生产交底、上岗检查每个人的劳动防护情况,周围环境是否安全,机械安全装置是否完好有效等,并做好记录。

  (3)每周一下午上班前组织全员进行一次安全生产大会,指出上周的安全隐患,违章作业情况,下达本周的工作内容、部位等,在生产过程中要特别注意安全的部位,使全体职工心中有底,时刻不忘安全。

  (4)建立健全各项安全管理的规章制度,并认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把各部位安全生产责任落实到个人,明确安全指标及奖惩办法,并某时进行督促检查,每月进行检查评分。

  (5)建立健全安全资料管理,使安全工作有章可循,有准确的文字和数字档案依据可查。

  2.2施工项目安全控制

  施工项目安全控制主要以施工活动中,人、物、环境构成的施工生产体系为对象,目的是要建立一个安全的生产体系,确保施工活动的顺利进行。

  2.2.1制订安全管理制度

  项目经理部必须执行国家、行业、地区安全法规、标准并依此制订自己的安全管理制度,主要有以下几个方面:

  (1)行政管理方面(包括安全生产责任制度、安全生产例会制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、伤亡事故管理制度、劳保用品发放及使用和管理制度、安全生产奖惩制度、工程开竣工的安全规定、施工现场安全管理制度、安全技术措施计划管理制度、特殊作业安全管理制度、场区交通安全管理制度、防火安全管理制度)。

  (2)技术管理方面(包括施工现场安全技术要求的规定、各专业工种安全技术操作规程、设备维护检修制度等)。

  2.2.2安全教育

  按有关规定做好新工人及特殊工种、新操作法、新操作岗位、从事尘毒危害作业工人、各级管理人员的安全教育工作,安全教育主要包括:安全思想教育、安全知识教育、安全法制教育、安全法律教育等。

  2.2.3安全检查

  (1)安全检查的形式和内容包括:定期安全检查、季节性安全检查、临埋性安全检查、专业性安全检查、群众性安全检查、安全管理检查。

  (2)安全检查的方法包括:对安全生产制度、安全教育、安全技术安全业务工作的检查。

  (3)对班组的安全检查包括:作业前检查、作业中检查和作业后检查。

  2.2.4安全技术措施

  对操作人员的安全要求是:没有安全技术措施,不经安全交底不准作业;没有有效的安全措施不准作业;发现事故

  隐患未及时排除不准作业;不按规定使用安全劳动保护用品的不准作业;非特殊作业人员不准从事特种作业;机械、电器设备安全防护装置不齐全不准作业;对机械、设备、工具和性能不熟悉不准作业;新工人不经培训,或培训考试不合格不准上岗作业。

  下列情况职工有拒绝权:即安排施工生产任务时,如不安排安全生产措施;现场条件发生变化,安全措施跟不上;设备安全保护装置不安全;管理人员违章指挥等情况下,作业人员有权拒绝上岗操作。

  2.2.5安全管理措施

  1)对全体职工进行安全生产三级教育,考核合格后方可进场。

  (2)全体职工必须熟悉本工种安全技术操作规程,掌握本工程操作技能,对变换工种的工人实施新工种的安全技术教育,并及时做好记录。

  (3)各分部分项工程施工前对工人进行全面的有针对性的安全技术交底,履行签字手续。

  (4)各特种作业人员都要按要求培训,经考试合格后持证上岗,操作证不超期,名册齐全,真实无误。

  (5)对塔吊、搅拌机等大型施工机械以及脚手架等重要防护设施报有关部门验收,合格后挂牌使用。

  (6)各级管理人员和职工,全部佩戴证明其身份的工作卡,各类施工人员应戴有识别标记的安全帽,遵守劳动纪律、无违章作业行为。

  (7)按规定对事故进行报告处理,事故档案齐全,并认真做到“三为放过”。

  2.2.6防火管理

  (1)建立健全防火责任制,职责明确,防火安全制度齐全。

篇六:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  路灯工程质量保证措施有哪些

  其实作为一个企业来说,最大的竞争力往往就体现在企业对于其自身产品质量的要求。不管在生活当中做什么,如果自己所生产出来的产品是另广大市民们可以接受的,那么这样企业才在市场上有生存之地,尤其是工程质量,更应该如此。下面小编要为大家介绍的是,路灯工程质量保证措施有哪些?

  其实作为一个企业来说,最大的竞争力往往就体现在企业对于其自身产品质量的要求。不管在生活当中做什么,如果自己所生产出来的产品是另广大市民们可以接受的,那么这样企业才在市场上有生存之地,尤其是工程质量,更应该如此。下面小编要为大家介绍的是,路灯工程质量保证措施有哪些?

  ▲路灯工程质量保证措施有哪些?

  ▲1、路灯工程质量保证措施

  1)路灯工程质量控制的原则

  ①坚持“质量第一,顾客满意”的原则

  在路灯工程施工过程中,我公司将始终以业主为重,充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议,在质量面前,监理和业主具有一票否决权,任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

  ②以“人为核心”的质量控制原则

  各施工人员是路灯质量的创造者,质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力,调动人的积极性、创造性、增强人的责任感,树立“质量第一”的观念;提高人的素质,避免人的失误,以人的工作质量保工序质量,促工程质量。

  ③“以预防为主”的质量控制原则

  “以预防为主”就是从对路灯质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制;从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

  ④坚持路灯质量标准,严格检查,一切用数据说话的原则

  质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据,产品质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,用数据说话。

  ⑤贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则

  工程施工当中,任何管理人员在处理路灯质量问题过程中,均应尊重客观事实,尊重科学、正直、公正,不持偏见;遵纪守法、杜绝不正之风;既要坚持原则、严格要求、秉公办事,同时又要谦虚谨慎、实事求是。

  ▲2、路灯工程质量体系建立

  1)严格按公司的综合管理体系程序文件执行,根据公司质量保证体系的要求,结合本路灯工程的实际情况,建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

  2)实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外,现场另安排专职质监员跟班作业,对施工作业进行跟踪监控,并严格按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。

  3)积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三结合”,针对技术质量关键问题组织攻关,并积极做好QC成果的推广应用工作。

  ▲3、路灯工程质量技术管理措施

  1)工程质量保证措施

  ①熟悉路灯设计图纸,掌握设计要求,严格按设计要求施工;

  ②全面贯彻执行国家、部及地方性强制性标准及有关的施工验收规范;

  ③推行全面质量管理,在现场成立QC小组,对质量通病及重点、难点工作进行技术攻关;

  ④严格执行各级审图与交底制度,加强内外技术交底工作;

  ⑤有针对性编制好施工组织设计及专项施工方案;

  ⑥

  推行全面质量管理,建立质保体系。加强各级管理人员岗位责任,加强工序和过程质量控制;

  ⑦

  严格执行材料检验制度。各种进场材料要有出厂证明,并按规定对需要复试材料进行复试;

  ⑧

  对工程质量进行全过程动态监控和监测,变事后补救为事前控制;

  ⑨

  测量仪器、测量工具施工前应进行校验。⑩

  作好成品保护,要尽可能做到工序的合理安排,采取必要的措施进行加以保护。

  2)组织管理措施

  ①工程质量管理组织程序

  建设、设计、监理等确认工程使用材料、生产厂家、施工方案编制施工作业指导书、组织样板间施工通过样板间施工,进一步完善工序、工种之间交叉配合及施工质量建设、设计、监理等确认样板质量工程按照样板大面积开展施工

  ②质量验收程序

  班组检查

  总分包单位质量检查

  监理工程师检查

  验收签字

  ③各分项工程由固定专人作业,实行定任务、定标准、定时间、定材料,包产到作业组,保质按期完成。各作业组组长要牢记本工程质量目标、正在操作的分项工程质量目标,质量要求,施工工艺标准和所用材料的名称、规格、质量要求及检查验收程序,确保班组每一个成员都严格按照工艺标准施工。

  ④专业工长在施工前,必须进行现场书面技术交底,交底内容包括:作业计划,使用的材料设备性能和质量要求,施工顺序,施工工艺标准,该部位的工程质量目标和要求。

  ⑤专业工长,专职检查员,班组长在施工现场执行“三检制”,每道工序,每一分项工程经检查达到质量目标,及时办理验收手续。验收后方可进行下道工序的施工。

  3)路灯工程质量管理制度

  ①每周一召开一次全员参加的质量大会,总结上期路灯工程质量施工情况,布置本期工程质量施工重点。

  ②每周组织一次现场施工质量检查,重点是质量目标的落实情况,在施项目的质量情况,提出质量改进措施。

  ③坚持日质量例会制度。专业工长,专职检查员,施工班组长要对当天施工部位质量情况进行小结,指出存在的问题,提出解决措施,限期整改。

  ④质量检查员全数检查在施的各分项工程,严禁漏检,严格行使质量否决权。发现施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作,施工管理人员在施工前没有交底等违章情况,立即下发整改通知书,限期整改。

  ⑤工长必须每天巡视现场施工情况,将出材料的进场检验、堆放、运输、施工安装质量、成品保护等内容及时做好记录,发现违章情况立即处理。

  ▲4、技术资料管理措施

  工程技术资料必须符合国家颁发的现行施工及验收规范和强制性标准规定,满足设计要求,同时,要适应地方政府有关要求。各项技术资料是工程交工验收的必要技术文件,技术资料的质量,直接反映出工程质量的好坏,优质的工程应有优质的技术资料。

  要想保证路灯工程的质量,可以通过几个方面来进行,比如说加强对路灯工程的质量保证措施,在技术方面,建造理念方面,工程质量,施工管理等各个方面,始终贯穿整个工程质量的重要性。总之尽量不要因为人为的原因,给路灯工程质量带来什么遗憾。

篇七:路灯安装工程质量技术组织措施

  

  第一节

  路灯安装质量保证措施

  一、路灯安装工艺

  (一)管沟开挖

  1、开挖沟槽

  <1>开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。

  <2>较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。

  2、砂垫层施工

  砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。

  3、路灯基座施工

  采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。

  (二)电缆敷设

  <1>电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

  (GB50168-92)的要求施工。

  <2>电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。

  <3>电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。

  <4>穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。

  <5>对已有预埋¢700镀锌钢管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。

  (三)控制箱的安装:

  <1>控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。

  <2>工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。

  <3>安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用0.5㎜铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔,无特殊要求时,低压柜钻φ12.2㎜孔,高压柜钻φ16.2㎜孔,分别用M12、M16镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上铜端子,用6㎜2铜线与柜子的接地端子连接牢固。柜顶母线应严格按照要求配制,铜母线的连接应采用机械连接,搭焊处应烫锡,母线间距应均匀一致,最大允许误差不得大于5㎜,母线调直应采用木质工具,切断母线时,严禁用电、气焊切割,应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。安装完毕后应进行试验和调整,试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求,然后进行模拟试验,做好送电前的准备工作。

  (四)路灯安装

  安装施工顺序:拆除包装→灯具安装→灯臂安装→穿线→安装灯具→连线→调试

  <1>根据路灯造型详图了解结构组成,确定最佳的安装方案;

  <2>将灯杆、灯具运至指定安装位置,并拆除两端包装,注意不允许损伤灯具、灯杆表面;

  <3>穿线:将灯具内电线穿好,不允许损伤电线;

  <4>将灯具放在安装支架上,将灯具支架安装至指定位置上,拧紧螺栓,并调整安装角度,拉伸灯杆内电缆线;

  <5>安装灯具:拧紧灯具安装螺栓,并将电源接好,安装光源;

  <6>接线:将主线电缆电源通过接线板与灯杆内主线接通,并将地线接上;同时应用万用表检查线路情况及兆欧表,检查绝缘电阻;

  <7>细调灯具:采用角尺,水平尺配合,细调灯盘的垂直度及灯具安装角度,确保设计参数及技术规范。

  <8>采用大型吊车,将灯杆安全定位在灯杆基础上。同时做好路灯吊装的安全保卫工作,具体措施详见后述安全措施。

  (五)检验调试和竣工验收

  所有灯具安装完成之后,统一进行垂直角度校正,对灯杆总体做水平及垂直度作校验,以总垂直度≤3%为合格。采用接地摇表进行接地系统的测试,接地电阻不大于10Ω。通电前,先进行绝缘电阻测试,确保供电电缆绝缘性能良好。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

  4质量技术措施

  一、质量保证体系

  1.项目经理对工程质量、施工过程控制负全面责任。

  2.工长对分管的分项、分部工程质量负责,并坚持在现场坐镇监督施工。

  3.专职质量检查员负责工程质量的监督、验证。

  4.施工班组的质量检查员负责施工质量的自检。

  二、质量保证措施

  1.不断提高安全员质量意识,加强全面质量管理。

  2.贯彻实施ISO9002质量管理和质量保证标准,健全质量保证体系,落实质量职责,确保施工质量处于受控状态。

  3.严格执行质量管理制度,切实行使质量控制权、质量否决权。

  4.坚持“自检、工序交接检”及专业质量检查制度。

  5.坚持质量分析会制度。对施工中发生的不合格品,分析其产生的原因,制定纠正措施,并进行修正、验证;为防止潜在的不合格品发生,消除原因,应制定预防措施,并贯彻实施。

  6.做好材料和设备的质量控制。

  三、质量标准

  (一)

  主控项目

  1.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

  2.三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

  (二)

  一般项目

  1.电缆最小允许弯曲半径应符合质量验收规范规定。

  2.电缆与管道的间距应符合质量验收规范要求。

  3.敷设在电缆沟、竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架处、电缆管道处,按设计要求,有防火隔断措施。

  4.桥架内、支架上电缆敷设应符合下列规定:

  (1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

  (2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。

  (3)电缆敷设排列整齐,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处上设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不大于质量验收规范。

  5.电缆固定

  (1)垂直电缆敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。

  (2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路。

  (3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时电缆支持点间距不大于质量验收规范规定。

  6.电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电缆后,管口应密封。

  7.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

  四、应注意的质量问题

  (一)电缆敷设应注意的质量问题:

  1.沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,和其他包商敷设的电缆交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

  2.沿桥架电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架敷设的最大截面电缆的弯曲半径要求。

  3.防止电缆标志牌挂装不整齐或有遗漏,应由专人复查。

  (二)电缆头制作安装应注意的质量问题:

  1.电缆头制作,从剥切到封闭的全部工序应连续一次制作完成,以免受潮。

  2.电缆头制作时,应严格遵守制作工艺规程。

  3.剥切电缆时不得伤害线芯绝缘。包缠绝缘层时应注意清洁,以防止污物与潮气侵入绝缘层。绝缘纸(带)的搭接应均匀,层间应无空隙及褶皱。

  5安全保证措施

  一、安全保证体系

  (一)、项目经理对施工安全负全面责任。

  (二)、工长对分管的分项、分部工程的施工安全负责。

  (三)、专职安全检查员负责施工安全监督。

  (四)、施工班组的兼职安全员负责施工安全的自检与监督。

  二、安全保证措施

  1.在施工前,组织班组长经行本方案的技术交底,组织现场施工人员的专项安全交底,对重点部位的难点进行交底。

  2.施工中的安全技术措施,应遵守现行有关安全技术规程的规定。对重要工序,还要编制安全技术措施,经主管部门批准后方可执行。

  3.架设电缆盘的地面必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。

  4.采用撬杠撬动电缆盘的边框敷设电缆时,不要用力过猛;不要将身体伏在撬棍上面,并应采取措施防止撬棍脱落、折断。

  5.人力拉电缆时,用力要均匀,速度要平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站于电缆盘的前方。

  6.敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧,切不可站在电缆弯曲度的内侧,以防挤伤事故发生。

  7.敷设电缆时,电缆过管处的人员必须做到:接迎电缆时,施工人员的眼及身体的位置不可直对管口,防止挫伤。

  8.拆除电缆盘木包装时,应随时拆除随时整理,防止钉子扎脚或损伤电缆。

  9.人工滚动运输电缆盘时要做到:

  (1)推盘的人员不得站在电缆盘的前方,两侧人员站位不得超过电缆盘轴心,防止压伤事故发生。

  (2)电缆盘上下坡时,可采用在电缆盘中心孔穿钢管,在钢管上拴绳拉放的方法,但必须放平稳,缓慢进行。为防止电缆滚坡,中途停顿时,要及时在电缆盘底面与地坪之间加锲制动。人力滚动电缆盘时,路面的坡度不宜超过15°。

  10.小型电缆盘可搬抬转弯,不允许采取在地面上用物阻止电缆盘一侧前进的方法转弯。

  11.在已送电运行的变电室内进行电缆敷设时,必须做到电缆所进入的开关柜停电;施工人员操作时应有防止触及其他带电设备的措施(如采用绝缘隔板隔离);在任何情况下与带电体操作安全距离不得小于1m(10kV以下开关柜);电缆敷设完毕,如余度较大,应采取措施防止电缆与带电体接触(如绑扎固定)。

  12.在竖井内敷设电缆时,应注意电缆坠落。应该分楼层在一层、和顶层竖井处设置拉绳,一端在电缆上绑牢固。防止电缆在手动葫芦拉电缆时电缆脱落。

  13.桥架内敷设电缆时,应采用移动式操作平台,在操作平台上牵引电缆时,必须正确使用安全带,拉电缆时要前呼后应,严禁你拉我扯,用力不协调。

  14.电缆头制作安装时,操作人员应穿长袖上衣和长裤,戴手套和护目眼镜,戴脚套。

  15.热缩电缆头制作时,注意加热时周围无易燃易爆物品。

  16.使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。

  17.各种气瓶的存放,要距离明火10m以上,挪动时不能碰撞。氧气瓶不能和可燃气瓶同放一处。

  18.在使用酒精灯的时候,一定要用灯罩熄灭,不使用的时候一定要熄灭。

  19.施工现场配备4Kg灭火器两具,用桶装若干水和沙子。

  20.专职的质安员每天现场检查,监督。

  二、路灯安装质量保证措施

  (一)电气总体程序要求

  <1>应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

  <2>电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作

  <3>路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。

  (二)各工序流程及主要施工方法

  1、工序流程

  施工中采用以下流程:定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收

  2、施工方法

  <1>定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。

  <2>挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。

  <3>浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

  (GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

  <4>敷设电缆:应符合下列要求:

  <4.1>电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

  <4.2>电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

  <4.3>电缆接头良好,绝缘应符合规定;

  <4.4>电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

  <4.5>保护管的连接、防腐应符合规定。

  <5>路灯安装规定

  <5.1>同一街道的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

  <5.2>基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

  <5.3>灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

  <5.4>灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

  <5.4.1>在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛

  刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。

  <5.4.2>路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

  <5.4.3>各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

  3、设备安装(路灯控制箱安装)

  <1>材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;

  <2>动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;

  <3>二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

  <4>箱内照明应齐全。

  <5>配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。

  <6>机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

  (三)电缆终端头的制作安装

  1、材料要求

  <1>电缆终端头套、塑料帯、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。

  <2>塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。1.3地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。

  2、主要机具

  <1>制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。

  <2>测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。

  3、施工条件

  <1>电气设备安装完毕,室内空气干燥。

  <2>电缆敷设并整理完毕,核对无误。

  <3>电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

  <4>现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

  4、操作工艺

  <1>工艺流程:测试电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子,与设备连接

  <2>遥测电缆绝缘:

  <2.1>选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。

  <2.2>电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。

  <3>剥电缆铠甲,打卡子:

  <3.1>根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。

  <3.2>将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。

  <3.3>在打钢帯卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

  <3.4>利用电缆本身钢帯宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢帯松开,两道卡子的间距为15mm。

  <3.5>剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢帯厚度的2/3,不得锯透。

  <3.6>用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理钢帯毛刺,使其光滑。

  <4>焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。

  <5>包缠电缆、套电缆终端头套:

  <5.1>剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

  <5.2>根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑料帯包缠应紧密,形状呈枣核状。

  <5.3>将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

  <6>压电缆芯线接线鼻子,与设备连接:

  <6.1>从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力合脂。

  <6.2>将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。

  <6.3>根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

  <6.4>将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

  <6.5>根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

  5、质量标准

  <1>主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。

  <2>一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。

  6、成品保护

  <1>加强保卫措施,防止电缆丢失或损失。

  <2>电缆头制作完毕后,应立即与设备连接好,不得乱放,以防损伤成品。

  <3>在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。

  <4>电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。

  7、应注意的质量问题

  <1>防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢帯锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。

  <2>防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固:线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模

  具规格与芯线规格一致,压线数量不得少于二道。

  <3>防止电缆芯线损伤:用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。

  <4>电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短:电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找正、找直、不得歪斜。

  (四)电缆管及电缆的敷设

  1、电缆管的加工及敷设

  <1>电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。

  <2>电缆管的加工应符合下列要求

  <2.1>管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

  <2.2>电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

  <2.3>金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

  <3>电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

  <4>每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

  <5>电缆管的连接应符合下列要求

  <5.1>金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管或帯螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,金属电缆管不宜直接对焊。

  <5.2>硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊。

  <6>引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

  <7>利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。

  2、电缆的敷设

  一般规定:

  <1>电缆敷设前应按下列要求进行检查

  <1.1>电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明,通风符合要求。

  <1.2>电缆型号、电压、规格应符合设计。

  <1.3>电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。

  <1.4>电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

  <1.5>敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

  <1.6>在带电区域内敷设电缆,用有可靠的安全措施。

  <2>电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

  <3>三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

  <4>并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

  <5>电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

  <6>电缆的最小弯曲半径应符合规定。

  <7>电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

  <8>用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。

  <9>机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。

  <10>在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。

  <11>机械敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

  <12>电缆敷设时转弯处的侧压力不应大于3kN/m。

  <13>油浸纸绝缘电力电缆在切断后应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚应符合下列要求:

  <13.1>在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。

  <13.2>连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。

  <13.3>充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。

  <13.4>切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。

  <14>敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定,当温度低于规定值时,应采取措施。

  <15>电力电缆接头的布置应符合下列要求

  <15.1>并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。

  <15.2>电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

  <15.3>直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),位于冻土层的保护盒,盒内宜注以沥青。

  <16>电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

  <17>标志牌的装设应符合下列要求:

  <17.1>在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。

  <17.2>标志牌上应注明路线编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。

  <17.3>标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。

  3、管道内电缆的敷设

  <1>在下列地点电缆应一定机械强度的保护管或加装保护罩

  <1.1>电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

  <1.2>从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。

  <1.3>其他可能受到机械损伤的地方,保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm保护罩根部不应高出地面。

  <2>管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

  <3>电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

  <4>穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

  (五)灯具安装、灯杆整体吊装

  1、灯具组装

  将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线,并将电源引线接出灯具备用,灯具内接头用电工胶布包扎绝缘,检查灯具内各元件安装正确牢固后,装上符合型号的钠灯泡。

  2、灯杆吊装

  预先将灯杆运至灯基位置,安装灯架、管内穿线、安装灯具,整体吊装,吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。

  三、路灯工程基础和线路施工

  (一)基础部分的施工工序

  测量→土方开挖→地基夯实或加固处理→接地装置施工→接地试验→混凝土垫层→安装灯基础→敷设基础内电力电缆保护管→保护管敷设→回填土→恢复绿化或人行道路面→电缆敷设→灯杆组立

  (二)测量放线定点、施工定位

  测量放线定点、施工定位是整个工程的关键一步。测量放线定点、施工定点工作必须以施工图为依据,放线定点、定位工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下道工序施工。

  (三)土建施工

  1.测量放线

  管沟及电缆沟土方开挖前要测量放线,施工中要严格掌握开挖深度和宽度。

  2.管沟、电缆沟及基础开挖

  直埋电缆应铺砂盖砖,管线铺设之后应立即回填0.4m厚的沙石并密实,应碾压密实后复原表面。

  (1)安装于潮湿场所的电缆管路、管口、管子连接处均应作密封处理,进入电杆,配电箱下的电气管路排列应整齐,管口应高于基础底面不小于50mm,埋于地下的电气管路,不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管。电缆管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝等现象,弯曲程度不应大于管外径的10%,弯曲半径;明配时一般不小于管外径的6倍,埋敷于地下或混凝土内不应小于管外径的10倍。

  (2)钢管的敷设不应有折扁和裂缝,管内无铁屑、毛刺,切口应锉平,管口应刮光并做成喇叭形。埋于地下的钢管应使用厚壁钢管。

  (3)硬塑料管的敷设不得敷设在高温和易受机械损伤的场所,硬塑料管的连接处应用胶合剂粘接,接口必须牢固,并应做到:1)插入连接,插入的深度应为管内径的1.1至1.8倍。2)套接法连接,套管长度应为连接管内径的1.5至3倍,连接管的对口应在套管的中心,埋设于地下受力较大的塑料管应使用厚壁重型塑料管。

  (4)基础内电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合下表规定:

  a、无钢铠护套的绝缘电力电缆:最小允许弯曲半径10D;

  b、有钢铠护套的绝缘电力电缆:最小允许弯曲半径20D;

  c、聚氯乙烯绝缘电力电缆:最小允许弯曲半径10D;

  d、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆:最小允许弯曲半径15D;

  e、多芯控制电缆:最小允许弯曲半径10D;

  注:D为电缆外径。1.3.3独立灯杆基础

  3.(1)开挖基坑时应作好排水措施,基础坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。

  (2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm时,用C10素砼回填至基础底。

  (3)在灯杆基础安装前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内

  浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。

  (4)在基坑验槽后应立即安装灯基础,以保护地基。

  (5)灯杆基础安装完,应找平、四周加固

  4.接地装置安装

  (1)将接地极打入槽底,焊接后测试接地电阻值,接地电阻值达到设计图要求。达不到要求需增设接地极。安装预留接地引出连接线。

  (2)接地体顶面埋设深度应符合设计规定,不得小于600mm,角钢接地体应垂直配置,垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,无设计规定时不得小于5m。接地体敷设完后的土沟其回填土内不应有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不能有较强的腐蚀性,在回填土时应分层夯实。

  (3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

  (4)明敷接地线,敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修,接地线在直线段上,不应有高低起伏及弯曲的情况。

  (5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。焊接应采用搭接焊。其搭接长度扁钢为取宽度的2倍,圆钢为其直径的6倍,扁钢与角钢焊接时,应将钢带弯成直角形与角钢焊接。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺拴连接。

  5.照明电源及控制设备的安装

  (1)照明电源采用架空线路及柱变变台安装,安装要求符合设计及安装工程验

  收规范。

  (2)路灯控制安装控制箱,达到路灯的时间控制

  6.电缆保护管敷设

  道路两侧路口采用埋管敷设方式施工,电缆保护管检验合格,其施工流程为:沟槽开挖→基础处理→保护管敷设→沟槽回填→恢复路面。

  (1)沟槽开挖采用人工开挖至设计标高,管道安装前清基,槽底达到标高时,地基若为松土,则采用蛙机夯实(地耐力不小于60kpq)。

  (2)交通组织:电力管过主要道路施工时,施工期间,部分道路不允许中断交通,为施工带来一定难度,一定要精心组织施工,确保施工安全和交通畅通。过路管开槽施工现场,均采用2m高波纹板使施工区与行车干道隔离,确保安全和文明施工。在施工前后各100m范围内,设置交通标志。

  A)交通组织方案

  安装保护管及电缆施工,考虑到工程实际情况,需编制合适的交通组织方案,需占用道路施工时,对道路的交通影响较大,需精心组织施工,提前做好预防措施,使施工对交通的影响减至最小。

  施工在交通非高峰期间进行,为保证施工质量,确保工期,采用反光锥及交通指示牌引导交通。车辆繁忙时,排专人指挥交通。

  对非施工车辆分流行驶,施工时由专人指挥交通。在施工段前后各100m范围内用雪糕筒指示行车方向,雪糕筒上悬挂警示灯。特别时在施工现场车辆进出路口,设

  立交通标志和派专人指挥接触现场车辆。

  B)交通安全措施

  (a)交通组织措施待交管部门审批后方可开始施工;

  (b)在施工段前后各100m路段设立绕行标志和交通指示牌;

  (c)用固定围护设施对施工范围进行围护;

  (d)夜间施工悬挂施工警示灯;

  (e)在过路管施工及施工进出路口,派专人配合交警疏通车辆,指挥交通;

  (f)施工人员在车辆通行的道路上施工时均戴安全帽,穿反光衣上班。在穿过道路时,要一停二看三通过。

  7.电缆敷设

  (1)、电缆运输装卸过程中严禁将电缆盘直径由车上推下。电缆盘不应平放运输。运输时必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧,滚动时必须顺着电缆盘上的箭头方向滚动。

  (2)、电缆敷设前应检查型号、电压、规格符合设计,外观无损伤,绝缘良好。金属部分防腐层完整。

  (3)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁,绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

  (4)、电缆直埋敷设时,采用盖板防护,标志桩按照图纸要求制作,标线明显,每一直线段不少于三根。直线段间距不小于20m,转角处必须设标志桩,所有外露、架空、上桥及其它能够触及的(高度小于2.8m)地方需加钢管保护,供电直埋电缆

  中间不能有接头,电缆穿管敷设时,应先疏通管道,清除杂物,不得损伤保护层,电缆敷设时最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

  (5)、电缆终端头与中间头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,应严格遵守制作工艺过程。制作前应检查电缆绝缘良好,无受潮,附件规格应与电缆一致,零部件齐全无损伤。施工机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。

  (6)、制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,附加绝缘的包装、装配、热缩等应清洁。

  (7)、电缆线芯连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大,截面宜为线芯截面的1.2-1.5倍。压接模具与金具应配合恰当。压缩比应符合要求。

  (8)、电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层(或金属套)铠装层应分别连接良好,不得中断,跨接线的截面不得小于25mm2.电缆终端处的金属护层必须接地良好,每相铜屏蔽和钢铠应搪锡焊接地线。

  (9)、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

  8.灯具灯杆组立:

  (1)灯具灯杆组装施工程序

  材料验收-灯具组装与检验-入库保存-工地运输-清理地脚螺丝-灯具灯杆摆放-灯杆灯具组装-灯杆吊装-灯杆接地-灯杆校正-灯杆地脚螺丝包封-灯杆亮灯-不亮的灯具

  修理

  a.灯具组装:电气装置接线应牢固,接触应良好,镇流器、触发器、电容光源安装可靠。灯具安装完毕,再进行灯具通电试验,确保灯具100%合格。

  b.灯杆吊装:先将灯杆支架排放在基础旁,在地面组装好灯杆支架具后进行吊装,要注意不能将灯杆表面漆刮掉。吊装时应有专人指挥,起吊缓慢,减少灯杆摆动,保持杆体垂直,安装时灯杆法兰覆盖,与周围地面抹平。

  c.接线与亮灯控制:接线时灯引线与电缆连接时应分清相序,确保每相符合平衡。

  d.组织人员进行自检:全线安装完毕后,进行一次线路和主要用电设备绝缘测试,并组织技术人员和各施工组负责人对各个分项工程进行全面自检,确保所有安装设备完好后进行亮灯调试。

  e.亮灯调试:亮灯时应进行分组分段供电,检查电流电压情况,确保试运转正常,全线亮灯后进行照射角度调整,确保最佳照度效果。

  9.回填土施工方案

  线缆管和电缆附设完毕后,将管沟两侧的土方回填,要做到平整压实,并达到验收要求。

推荐访问:路灯安装工程质量技术组织措施 工程质量 路灯 措施